Question Dépannage Climatisation : Clim Daikin qui se coupe par intermittence

SVL31
Membre inscrit
SVL31
3 messages
Bonjour,

Ma clim réversible Daikin installée l'année dernière se coupe au bout de quelques minutes pendant 3 minutes puis repart quelques minutes et se recoupe 3 minutes ainsi de suite...
J'ai lu dans le manuel que pour protéger le système, le climatiseur cesse de fonctionner après une soudaine et importante fluctuation de la tension puis reprend automatiquement après 3 minutes, ce qui correspond exactement au souci rencontré.
On m'a changé le compteur d'électricité il n'y a pas longtemps pour le fameux compteur Linky, pensez-vous que cela peut avoir un lien ?
Merci pour votre aide.
24 juin 2020 à 22:53
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Clim Daikin qui se coupe par intermittence

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour SVL, un linky ne peut pas faire fluctuer le 230V sauf si ses cosses ont été mal serrées à la pose, dans ce cas il risque de surchauffer (facile à détecter au toucher) sweat
25 juin 2020 à 09:36
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Clim Daikin qui se coupe par intermittence

SVL31
Membre inscrit
SVL31
3 messages
Savez-vous de quoi ça pourrait venir ?
Lorsqu'elle est en route elle sort bien du chaud ou du froid hormis le fait qu'elle se coupe 3 minutes très régulièrement.
25 juin 2020 à 09:57
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Clim Daikin qui se coupe par intermittence

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Cycles courts sans doute car l'UI murale ne ventilerait pas assez fort et avec un volet mal dirigé (à orienter vers le bas en hiver et vers le haut en été).
Ce trajet trop court de l'air pourrait alors fausser la mesure de la température ambiante par l'UI et lui faire croire que la consigne est très rapidement atteinte.
25 juin 2020 à 10:32
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Clim Daikin qui se coupe par intermittence

SVL31
Membre inscrit
SVL31
3 messages
L'année dernière il n'y avait aucun souci et je n'ai touché à rien depuis.
Qu'est-ce qu'il faudrait que je vérifie ou fasse ?

Les coupures de 3 min correspondraient à : pour protéger le système, le climatiseur cesse de fonctionner après une soudaine et importante fluctuation de la tension puis reprend automatiquement après 3 minutes comme le bouton de fonctionnement reste en vert normalement.
25 juin 2020 à 10:47
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Clim Daikin qui se coupe par intermittence

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Pour vérifier la stabilité de votre tension secteur, il suffit d'observer une vielle ampoule à filament allumée quand ces cycles courts apparaissent: une fluctuation de tension 230 doit entrainer une fluctuation d'éclairage.
25 juin 2020 à 11:17
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Clim Daikin qui se coupe par intermittence

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si "vous n'avez touché à rien", alors vous n'avez pas touché aux filtres... :-)

Blague à part, nettoyez les si ce n'est déjà fait. S'ils sont propres, mettez la vitesse de ventilation au dessus. Mais s'ils sont sales, vous précipitez l'arrivée de cycles courts.

Variations de secteur... laissez tomber!!
25 juin 2020 à 11:26
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Clim Daikin qui se coupe par intermittence

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
En vous faisant confiance on va dire que cela fonctionnait correctement (?)
Une question : y a t'il un code défaut tout du moins des clignotements en façade de votre UI ?
Si rien du tout et surtout sans avoir coupé le courant, je verrais quand même des courts cycles.
25 juin 2020 à 18:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 4. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 5. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 6. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
    N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
  • 7. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 8. Clim Daikin chauffage en panne par intermittence
    N°8374 : Bonjour, J'ai une installation Daikin réversible dans ma maison achetée en mars 2021 et l'installation date de 2008. La climatisation fonctionne comme tous les autres modes sauf le mode chauffage qui, tantôt fonctionne,...
  • 9. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 10. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin qui se coupe par intermittence >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationpanne clim airwellmessage e5 clim auxevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite