Bonjour.

J'ai la télécommande filaire de mon gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT qui s'est arrêtée et quand elle veut bien se remettre en service elle affiche une erreur 8C dans à la place de la température.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?

Merci d'avance.
18 janvier 2025 à 09:22
Questions / Réponses Climatisation 1

Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C

greemlins030
Membre inscrit
greemlins030
5 messages
Bonjour,

Fujitsu Atlantic problème de tension alimentation télécommande filaire.
Ma télécommande filaire s'arrête de temps en temps, pendant ces arrêts la tension aux bornes d'alimentation de la télécommande varie entre 6 et 10 volts ?
Autre problème je n'arrive pas lors du paramétrage de la sonde intérieure à valider 00:48. 01 le 01 revient toujours à 00.
Merci d'avance pour vos infos.
18 janvier 2025 à 16:46
Questions / Réponses Climatisation 2

Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, en règle générale, si vous ne pouvez pas changer un paramètre, c'est que ce paramètre ne peut être changé car il s'agit d'un paramètre d'usine.
Je pense qu'il y a un problème de carte de votre UI.
Si votre installation est récente, elle est garantie par le constructeur si elle a été mise en service par un professionnel.
18 janvier 2025 à 17:12
Questions / Réponses Climatisation 3

Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C

greemlins030
Membre inscrit
greemlins030
5 messages
Merci pour votre réponse, mon installation a 17 ans.
Je vais appeler un technicien.
18 janvier 2025 à 17:17
Questions / Réponses Climatisation 4

Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Souvent les télécommandes filaires sont alimentée avec une tension genre 20VDC. Quand ça marche, avez-vous bien une tension de cet ordre? Pour moi, vu les 17 ans, l'alimentation basse tension de l'UI commence à en avoir marre et vous fait des coups de blues, souvent à cause de condensateurs chimiques qui vieillissent.
19 janvier 2025 à 11:10
Questions / Réponses Climatisation 5

Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C

greemlins030
Membre inscrit
greemlins030
5 messages
Bonjour, merci pour votre réponse, est-ce qu'on peut changer cette alimentation ou c'est une carte électronique à remplacer ?
Merci d'avance.
19 janvier 2025 à 12:15
Questions / Réponses Climatisation 6

Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
La carte a besoin de basses tensions pour fonctionner (5V, 12V...) et a sa propre alimentation à découpage pour les fournir. Un des secondaires sert à alimenter la TC. Donc oui, c'est la carte à réparer ou remplacer.
19 janvier 2025 à 16:46
Questions / Réponses Climatisation 7

Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C

greemlins030
Membre inscrit
greemlins030
5 messages
Merci, donc c'est la carte de l'unité intérieure.
19 janvier 2025 à 16:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
    N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
  • 2. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 3. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
    N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
  • 4. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
    N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
  • 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 6. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 7. Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
    N°9300 : Bonjour. J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire. J'ai 6 zones au total. Le code erreur peut apparaitre sur une ou...
  • 8. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 9. Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
    N°3801 : Bonjour, Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN Boitier de température programmable ARYA. L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné. Actuellement la valeur du thermostat que...
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 11. Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
    N°7302 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur affiche ER 11 et ne fonctionne plus suite a une microcoupure de courant. La référence de la PAC est : ARYG 30 LML installée depuis 5 ans. Si quelqu'un peut me dire comment rechercher la...
>>> Résultats suivants pour : Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumsbricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite