PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9935
Conseils Forum Climatisation : PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage
Bonjour à tous,
Matériel : Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri + UE WOYK112 LCTA. Alimente 1 PC et EC.
En réalité, la pompe à chaleur fonctionne bien, je n'ai aucun message d'erreur sur l'unité intérieure. Cependant, avec le temps, l'unité extérieure se transforme en glaçon et le dégivrage ne se fait pas. C'est pourquoi je suis passé en mode secours. C'est chez ma sœur, donc je n'ai pas toutes les informations et je ne comprends pas comment ils ont géré cela.
Ce problème dure depuis au moins un an, peut-être deux. Un hiver, nous avons dû tout dégeler avec un décapeur thermique car la glace était tellement épaisse qu'un ventilateur touchait et un bout s'est cassé.
Un technicien est venu il y a un an et a diagnostiqué une fuite de gaz. Un autre est venu il y a deux mois, a tout dégivré, puis a vidé le gaz, l'a remis et a dit que c'était bon. Il a également recommandé de changer la sonde extérieure et a fait un devis pour un ventilateur et deux moteurs, et c'est tout. Les moteurs fonctionnent même s'ils sont bruyants, je ne vois pas comment cela va résoudre le problème d'absence de dégivrage.
Une chose m'inquiète : j'ai appris sur un forum que la première cause de problème de dégivrage est le manque de gaz, et j'ai lu dans la notice que si les lignes font plus de 15m, il faut une charge complémentaire. Les lignes ici sont assez longues car elles montent dans les combles puis redescendent dans la maison. Je ne sais pas si cela a un rapport avec la longueur des lignes ou même la quantité de gaz, donc c'est difficile à dire. Est-ce qu'un manque de 50 ou 100g de gaz peut causer des problèmes de dégivrage ?
J'ai pris des photos des cartes électroniques. Il n'y a pas de clignotement sur la LED d'erreur, j'ai juste une carte avec une LED allumée et l'autre carte éteinte. Je vous mets les photos.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Matériel : Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri + UE WOYK112 LCTA. Alimente 1 PC et EC.
En réalité, la pompe à chaleur fonctionne bien, je n'ai aucun message d'erreur sur l'unité intérieure. Cependant, avec le temps, l'unité extérieure se transforme en glaçon et le dégivrage ne se fait pas. C'est pourquoi je suis passé en mode secours. C'est chez ma sœur, donc je n'ai pas toutes les informations et je ne comprends pas comment ils ont géré cela.
Ce problème dure depuis au moins un an, peut-être deux. Un hiver, nous avons dû tout dégeler avec un décapeur thermique car la glace était tellement épaisse qu'un ventilateur touchait et un bout s'est cassé.
Un technicien est venu il y a un an et a diagnostiqué une fuite de gaz. Un autre est venu il y a deux mois, a tout dégivré, puis a vidé le gaz, l'a remis et a dit que c'était bon. Il a également recommandé de changer la sonde extérieure et a fait un devis pour un ventilateur et deux moteurs, et c'est tout. Les moteurs fonctionnent même s'ils sont bruyants, je ne vois pas comment cela va résoudre le problème d'absence de dégivrage.
Une chose m'inquiète : j'ai appris sur un forum que la première cause de problème de dégivrage est le manque de gaz, et j'ai lu dans la notice que si les lignes font plus de 15m, il faut une charge complémentaire. Les lignes ici sont assez longues car elles montent dans les combles puis redescendent dans la maison. Je ne sais pas si cela a un rapport avec la longueur des lignes ou même la quantité de gaz, donc c'est difficile à dire. Est-ce qu'un manque de 50 ou 100g de gaz peut causer des problèmes de dégivrage ?
J'ai pris des photos des cartes électroniques. Il n'y a pas de clignotement sur la LED d'erreur, j'ai juste une carte avec une LED allumée et l'autre carte éteinte. Je vous mets les photos.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 janvier 2025 à 11:31
Questions / Réponses Climatisation 1
PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage
Bonjour, il est évident qu'un manque de gaz peut poser un problème de dégivrage, surtout s'il faut effectuer un complément de gaz.
De plus, si la prise en glace est importante, le ventilateur risque de se casser.
La led a pour fonction, je pense, de vérifier la présence de tension sur la carte.
De plus, si la prise en glace est importante, le ventilateur risque de se casser.
La led a pour fonction, je pense, de vérifier la présence de tension sur la carte.
18 janvier 2025 à 18:02
Questions / Réponses Climatisation 2
PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage
Merci pour la réponse.
Je trouve pas encore l'info sur cette led, si elle est éteinte ça voudrait dire que j'ai une carte qui n'a pas de jus alors ?
C'est la carte sur la dernière photo.
Pour le gaz manquant ce serait genre 100g sur 2500g.
Je trouve pas encore l'info sur cette led, si elle est éteinte ça voudrait dire que j'ai une carte qui n'a pas de jus alors ?
C'est la carte sur la dernière photo.
Pour le gaz manquant ce serait genre 100g sur 2500g.
19 janvier 2025 à 09:27
Questions / Réponses Climatisation 3
PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage
Bonjour.
Hormis un manque de gaz et une sonde défaillante (celle dite "de dégivrage"), vous pouvez aussi avoir la vanne 4 vois qui ne fonctionne plus. Pour investiguer plus avant, je conseillerais de déglacer tout à l'eau chaude, puis de remettre en marche et surveiller toutes les 10 minutes la formation de givre. Si elle ne fait qu'empirer au cours du temps sans même que le haut seul ne se dégivre de temps en temps, c'est qu'aucun dégivrage ne se produit, même partiel.
Après plusieurs heures d'observation, pendant le fonctionnement, déconnectez alors le câble qui mène à la V4V, normalement vous devriez entendre un gros pschiiit au niveau de l'UE. Rebranchez alors très vite le câble, car sinon vous allez avoir un code erreur.
Hormis un manque de gaz et une sonde défaillante (celle dite "de dégivrage"), vous pouvez aussi avoir la vanne 4 vois qui ne fonctionne plus. Pour investiguer plus avant, je conseillerais de déglacer tout à l'eau chaude, puis de remettre en marche et surveiller toutes les 10 minutes la formation de givre. Si elle ne fait qu'empirer au cours du temps sans même que le haut seul ne se dégivre de temps en temps, c'est qu'aucun dégivrage ne se produit, même partiel.
Après plusieurs heures d'observation, pendant le fonctionnement, déconnectez alors le câble qui mène à la V4V, normalement vous devriez entendre un gros pschiiit au niveau de l'UE. Rebranchez alors très vite le câble, car sinon vous allez avoir un code erreur.
19 janvier 2025 à 11:00
Questions / Réponses Climatisation 4
PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage
Merci Dom.
J'essaie d'avoir plus d'infos sur la longueur des lignes et la quantité de gaz de la part du premier installeur.
Le technicien qui avait changé la sonde a dit de d'abord changé le deux moteurs et le ventilateur avant d'aller plus loin.
Je comprends pas ce que ça va changer au niveau du dégivrage, les moteurs fonctionnent puisque l'UE tourne à pleine vitesse.
Pour cette histoire de led non allumée sur la carte, ce serait la carte pcf Atlantic 169143. Pas plus d'infos pour l'instant.
Je vais faire votre test Dom, merci.
J'essaie d'avoir plus d'infos sur la longueur des lignes et la quantité de gaz de la part du premier installeur.
Le technicien qui avait changé la sonde a dit de d'abord changé le deux moteurs et le ventilateur avant d'aller plus loin.
Je comprends pas ce que ça va changer au niveau du dégivrage, les moteurs fonctionnent puisque l'UE tourne à pleine vitesse.
Pour cette histoire de led non allumée sur la carte, ce serait la carte pcf Atlantic 169143. Pas plus d'infos pour l'instant.
Je vais faire votre test Dom, merci.
19 janvier 2025 à 15:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. PAC Atlantic kit rafraichissement Alféa Excellia Duo
- N°6328 : Bonjour, Je souhaite faire un kit maison pour convertir ma PAC à faire du froid (isolation + câble pour activer la fonction). Par contre je me suis rendu compte que le kit vendu par Atlantic existait en 2 versions (même réf...
- 3. PAC Atlantic Alfea Duo+ 6kW verrouillée en mode rafraichissement
- N°4090 : Bonjour. Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6kW depuis novembre 2015. Ça fonctionne parfaitement en mode chauffage mais le mode rafraichissement est une catastrophe. En effet, l'état de la pompe à...
- 4. Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S
- N°6826 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur le forum. Je fais appel aux pros de la pompe à chaleur. J'ai un problème qui est apparu avec le froid hivernal mon décembre. Dès que la température extérieure est inférieure...
- 5. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
- N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
- 6. Code erreur 370 PAC Atlantic Excellia Duo
- N°7682 : Bonjour à tous. Je suis un particulier possédant une PAC Atlantic Excellia Duo de 12kW monophasé. Depuis quelques temps elle se met en dérangement en indiquant le message d'erreur 370. J'ai vérifié avec les LEDs de...
- 7. Problème suite à un orage PAC Atlantic Excellia tri
- N°8844 : Bonjour à vous. Suite à un orage, ma PAC Atlantic Fujitsu tri ne communique plus avec le groupe extérieur (erreur 370 et 11), bien peur du pire que l'une des 4 cartes électroniques soit HS, je ne désespère pas a une petite...
- 8. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
- N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
- 11. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
- N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite