Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8364
Question Forum Climatisation : Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Bonjour.
Ma clim réversible Fujitsu de 2 ans fait depuis le début un bruit lorsqu'il fait 0 degré dehors.
Visiblement, c'est le dégivrage qui s'enclenche. Or, ma clim est éteinte et j'entends ce bruit comme une chasse d'eau. L'inconvénient, c'est que la clim est au-dessus de ma tête de lit. C'est insupportable. J'ai un second split dans mon salon qui ne semble pas avoir cette nuisance éteinte.
Je précise que le split du salon est plus près du bloc extérieur et celui de ma chambre est éloigné davantage de 5 m.
Je ne dors plus et mon constructeur me dit que c'est normal.
Je précise que la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement.
Si des experts sont là, je suis preneuse, je ne sais plus quoi faire.
Ma clim réversible Fujitsu de 2 ans fait depuis le début un bruit lorsqu'il fait 0 degré dehors.
Visiblement, c'est le dégivrage qui s'enclenche. Or, ma clim est éteinte et j'entends ce bruit comme une chasse d'eau. L'inconvénient, c'est que la clim est au-dessus de ma tête de lit. C'est insupportable. J'ai un second split dans mon salon qui ne semble pas avoir cette nuisance éteinte.
Je précise que le split du salon est plus près du bloc extérieur et celui de ma chambre est éloigné davantage de 5 m.
Je ne dors plus et mon constructeur me dit que c'est normal.
Je précise que la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement.
Si des experts sont là, je suis preneuse, je ne sais plus quoi faire.
23 janvier 2023 à 22:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Bonjour.
Quand vous dites "la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement", voulez-vous dire que seul votre mural de chambre est coupé, ou alors que les 2 muraux sont coupés? Dans ce dernier cas, il n'y a aucune raison qu'un dégivrage intervienne. Je suppose qu'il n'y a que 2 muraux reliés au groupe.
Par contre si le salon fonctionne, alors un dégivrage peut se produire et il est normal d'entendre le bruit dans tous les muraux.
Quand vous dites "la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement", voulez-vous dire que seul votre mural de chambre est coupé, ou alors que les 2 muraux sont coupés? Dans ce dernier cas, il n'y a aucune raison qu'un dégivrage intervienne. Je suppose qu'il n'y a que 2 muraux reliés au groupe.
Par contre si le salon fonctionne, alors un dégivrage peut se produire et il est normal d'entendre le bruit dans tous les muraux.
24 janvier 2023 à 00:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Merci pour votre retour.
Oui le salon est allumé et ma chambre est éteinte.
Le bruit est vraiment puissant. Il me réveille. Est-ce normal ?
En ce moment à -5 dehors je contrainte d’éteindre les deux clim, donc pas de chauffage, pour pouvoir dormir correctement.
Merci
Oui le salon est allumé et ma chambre est éteinte.
Le bruit est vraiment puissant. Il me réveille. Est-ce normal ?
En ce moment à -5 dehors je contrainte d’éteindre les deux clim, donc pas de chauffage, pour pouvoir dormir correctement.
Merci
24 janvier 2023 à 06:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Malheureusement, c'est effectivement normal, car le fonctionnement du salon SEUL suffit à faire givrer l'unité extérieure. La solution... ben c'est de surchauffer 2H avant votre coucher puis de couper l'ensemble la nuit.
24 janvier 2023 à 11:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Merci infiniment pour votre réponse.
Elle est certes pas encourageantes.
Un professionnel de Atlantic m’avait dit qu’il s’agissait sûrement de gaines trop longues et sur tout les forums.
Je ne vois pas du tout cette problématique.
C’est pour ça que je m’en étonnais. Et ce qui est étonnant, c’est que ma clim du salon ne fait aucun bruit.
Cordialement.
Elle est certes pas encourageantes.
Un professionnel de Atlantic m’avait dit qu’il s’agissait sûrement de gaines trop longues et sur tout les forums.
Je ne vois pas du tout cette problématique.
C’est pour ça que je m’en étonnais. Et ce qui est étonnant, c’est que ma clim du salon ne fait aucun bruit.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 11:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Dans le groupe vous avez des vannes qui dosent la quantité de gaz envoyée dans chaque mural. Il se peut que celle du salon soit complètement ouverte et que ça génère peu de bruit, alors que celle de la chambre est fermée à 90% quand le mural est arrêté (on appelle ça le débit de fuite, 10% du gaz passe).
Je vous "rassure" quand même, la plupart des clims génèrent ce bruit en fin de dégivrage...
Je vous "rassure" quand même, la plupart des clims génèrent ce bruit en fin de dégivrage...
24 janvier 2023 à 19:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Merci.
Je comprends mieux effectivement.
Et n’y a t’il pas moyen d’ouvrir davantage les vannes de la chambre pas exemple.
Cordialement.
Je comprends mieux effectivement.
Et n’y a t’il pas moyen d’ouvrir davantage les vannes de la chambre pas exemple.
Cordialement.
24 janvier 2023 à 19:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu bruit clim éteinte 0 degré
Malheureusement, ces électrovannes sont ouvertes ou fermées par la carte électronique, impossible de leur imposer une ouverture ou une fermeture manuellement.
25 janvier 2023 à 09:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 3. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 4. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Clim Fujitsu-Atlantic UE vrombit quand UI éteinte depuis longtemps
- N°4553 : Bonjour, Matériel 2 Problèmes sur une climatisation Fujitsu/Atlantic - UI ASY9RSGCW - UE AOY9RSGC Année : ??? (déjà présent lors achat maison) (si j'ai bien compris UI=unité intérieure, UE=unité extérieure). ...
- 9. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
- N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
- 10. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite