Question Dépannage Climatisation : Clim Fujitsu l'extérieure ne reçoit pas de signal

CilmMael
Membre inscrit
CilmMael
1 message
Bonjour à tous.

J’habite en Nouvelle Calédonie, et ici la saison chaude a commencée depuis 2 mois, 35 à l’ombre…funk
Malheureusement la clim dans la chambre de notre fils est tombée en panne subitement.
**Clim Fujitsu
**UI = ASYA09LGC
**UE = AOYR09LGC
**Panne = diode Timer clignote 4 fois.

J’ai trouvé la définition de ce code erreur = « L’unité extérieure ne reçoit pas de signal ».
J’allume la clim, la ventilation de l’UI fonctionne, j’attends 30 secondes environ, le relais envois bien du 230V sur l’UE via les bornes L &N.

Je prends la tension entre les bornes N & 3 et j’ai une variation entre 120Vac et 180Vac environ.
(Photo des bornes ci-dessous)
Je ne sais pas si cette tension est cohérente, c’est un mode de communication ??sad
J’ai trouvé le « Service Manual » de cette clim, mais il n’indique pas la tension dite « normal ».

Je lis sur le "Service Manual" :
- -Mesurer la tension entre les bornes N et 3 du bornier de
L’unité intérieure et vérifies si elle est normale ?--


Super comme info, c’est quoi la normalité ??????madhuffy
(Ci-joint les pages du "Service Manual" concernées ci-dessous).

PS : j’ai vérifié les serrages et contactes des câbles sur l’UI et UE, j’ai refait une bonne vingtaine de soudures sur la carte régule UI… Au cas où, Toujours pareil.dizzy

Avant d’acheter une carte de régule pour l’UI qui coute entre 350 et 450€, j’aimerais être certain que c’est elle qui envoie une mauvaise info, ou pas !!
Quelqu’un aurait l’info, pour la tension que je devrais mesurer ??

Merci par avance, je ne vous explique pas l’urgence pour mon fils.
Bonne journée, à tout le monde, et bonne fêtes.
erreur clim.pdf

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20231216 174601 copie


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2

16 décembre 2023 à 08:17
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Clim Fujitsu l'extérieure ne reçoit pas de signal

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, et bonne année.

Voir si la carte ui a une led rouge ou verte fixe ou clignotante ?
03 janvier 2024 à 14:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 2. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 5. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
    N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
  • 6. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Clim réversible Fujitsu bloqué en mode chaud
    N°2364 : Bonjour, J'ai une clim réversible Fujitsu bi split chaud only. Elle fonctionne en froid sans souci car testé en mode forced cooling. Vu que tout est OK Je souhaiterais la débloquer pour qu'elle fonctionne dans toute sa...
  • 9. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
    N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
  • 10. Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
    N°3865 : Bonjour, Sur clim Fujitsu AOY12lsac malgré l'arrivée du courant et fusibles OK, pas de diode allumées ? L'unité intérieure envoie l'info et fonctionne, mais rien ne se passe sur le groupe extérieur. Avez-vous une idée...
>>> Résultats suivants pour : Clim Fujitsu l'extérieure ne reçoit pas de signal >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite