Question Forum Dépannage Climatisation : Problème sur ancienne pompe à chaleur
Bonjour à tous.
Je rencontre un souci sur une PAC ancienne mais qui fonctionnait très bien jusqu'à hier soir.
En fait, elle tourne au ralenti, pas d'erreurs affichées sur l'unité extérieure et intérieure mais les températures d'aller et de retour au niveau du plancher ne montent pas (T aller = 19,1 et T retour = 18,9).
J'ai ouvert la PAC et je vois le cycle du compresseur qui se met bien en préchauffage (300s) puis s'enclenche.
Le ventilateur se met en route mais ne tourne pas vite... et aucune erreur.
J'entends que la carte électronique envoie un ordre impulsionnel de quelques secondes puis s'arrête et aucun changement de rythme pour le ventilateur qui continue sa vie tranquille
Est-il possible que le compresseur ne démarre pas à cause d'un condensateur qui est défaillant et provoque cet effet ?
J'ai un condensateur de compresseur de 60 uf qui présentait un suintement.
Pourrait-il être la cause ?
Merci beaucoup de votre aide.
Bonne journée.
Thierry.
Je rencontre un souci sur une PAC ancienne mais qui fonctionnait très bien jusqu'à hier soir.
En fait, elle tourne au ralenti, pas d'erreurs affichées sur l'unité extérieure et intérieure mais les températures d'aller et de retour au niveau du plancher ne montent pas (T aller = 19,1 et T retour = 18,9).
J'ai ouvert la PAC et je vois le cycle du compresseur qui se met bien en préchauffage (300s) puis s'enclenche.
Le ventilateur se met en route mais ne tourne pas vite... et aucune erreur.
J'entends que la carte électronique envoie un ordre impulsionnel de quelques secondes puis s'arrête et aucun changement de rythme pour le ventilateur qui continue sa vie tranquille

Est-il possible que le compresseur ne démarre pas à cause d'un condensateur qui est défaillant et provoque cet effet ?
J'ai un condensateur de compresseur de 60 uf qui présentait un suintement.
Pourrait-il être la cause ?
Merci beaucoup de votre aide.
Bonne journée.
Thierry.
16 décembre 2023 à 13:07
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Bonjour Titi_spain.
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre pompe à chaleur.
Cordialement. Romana
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre pompe à chaleur.
Cordialement. Romana
16 décembre 2023 à 13:31
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Bonjour Romana.
Cette une antiquité de 2006 qui marche super bien … enfin jusqu’à hier
C’est une Capt Air Climasol Wavin référence unité extérieure Hrat
Elle est réversible (chaud et froid).
Merci
Thierry
Cette une antiquité de 2006 qui marche super bien … enfin jusqu’à hier

C’est une Capt Air Climasol Wavin référence unité extérieure Hrat
Elle est réversible (chaud et froid).
Merci
Thierry
16 décembre 2023 à 13:40
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Bonjour,
Avez-vous effectué un désembouage de votre plancher chauffant ?
Si non et que cela n'a jamais été fait, je commencerais par là.
Généralement, on le fait tous les 4 à 5 ans.
Cordialement,
maclimatisation.com
Avez-vous effectué un désembouage de votre plancher chauffant ?
Si non et que cela n'a jamais été fait, je commencerais par là.
Généralement, on le fait tous les 4 à 5 ans.
Cordialement,
maclimatisation.com
16 décembre 2023 à 14:07
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Oui et l’eau dans le plancher est OK (PH).
16 décembre 2023 à 14:15
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Bonjour.
Oui, un condensateur défaillant va empêcher le compresseur de démarrer, mais en général il consomme dans ce cas un courant assez fort au point de "klicsonner", un composant fait clac et coupe le jus pendant une minute.
Oui, un condensateur défaillant va empêcher le compresseur de démarrer, mais en général il consomme dans ce cas un courant assez fort au point de "klicsonner", un composant fait clac et coupe le jus pendant une minute.
16 décembre 2023 à 16:27
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
OK, merci. J'ai commandé le condensateur pour voir.
Dernière question pour ma culture générale en Clim : si le compresseur ne s'active pas et donc la pression est basse dans le circuit de ce dernier, alors la PAC tourne au ralenti du fait de la régulation de l'électronique ?
Merci et bonne journée.
Thierry.
Dernière question pour ma culture générale en Clim : si le compresseur ne s'active pas et donc la pression est basse dans le circuit de ce dernier, alors la PAC tourne au ralenti du fait de la régulation de l'électronique ?
Merci et bonne journée.
Thierry.
16 décembre 2023 à 16:46
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Non, elle ne tourne pas du tout, c'est le compresseur qui fait circuler la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur : s'il ne tourne pas, rien n'arrive à l'intérieur. Un peu comme une pompe haute pression sur les camions de pompiers.
16 décembre 2023 à 20:02
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Merci de l'info.
Donc on peu présumer que le compresseur est fatigué et comme je n'ai pas le droit de le recharger car c'est du R407.
Va falloir changer l'ensemble ?
Merci.
Donc on peu présumer que le compresseur est fatigué et comme je n'ai pas le droit de le recharger car c'est du R407.
Va falloir changer l'ensemble ?
Merci.
16 décembre 2023 à 21:02
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Ben avant de penser au pire, attendez de voir ce que va donner le nouveau condo. Cela dit, il peut aussi y avoir une fuite qui aura fait partir le gaz, dans ce cas, c'est effectivement le remplacement complet.
Votre système est un tout-ou-rien (pas inverter), donc il tourne à vitesse fixe et unique, la notion de ralenti ne s'applique qu'aux inverters.
Votre système est un tout-ou-rien (pas inverter), donc il tourne à vitesse fixe et unique, la notion de ralenti ne s'applique qu'aux inverters.
16 décembre 2023 à 23:25
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Bonjour Dom.
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Bon week-end.
Thierry
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Bon week-end.
Thierry
17 décembre 2023 à 07:14
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Bonjour Dom.
Pour info j’ai remplacé le Condo 60 MF du compresseur et tout est reparti pour une nouvelle fois …
Merci encore de votre aide.
Bonne soirée.
Pour info j’ai remplacé le Condo 60 MF du compresseur et tout est reparti pour une nouvelle fois …
Merci encore de votre aide.
Bonne soirée.
21 décembre 2023 à 19:35
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Problème sur ancienne pompe à chaleur
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
21 décembre 2023 à 20:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 5. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 6. Problème chauffage par pompe à chaleur AIRWELL Quattro
- N°2596 : Bonjour et bonne année 2015, Je possède une pompe à chaleur sur laquelle sont connectés 4 splits. Un split est tombé en panne, carte électronique HS (ce qui n'empêchait pas le fonctionnement normal des autres splits...
- 7. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 9. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 10. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite