Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3865
Conseils réparation climatisation : Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bonjour,
Sur clim Fujitsu AOY12lsac malgré l'arrivée du courant et fusibles OK, pas de diode allumées ?
L'unité intérieure envoie l'info et fonctionne, mais rien ne se passe sur le groupe extérieur.
Avez-vous une idée ?
Salutations.
Sur clim Fujitsu AOY12lsac malgré l'arrivée du courant et fusibles OK, pas de diode allumées ?
L'unité intérieure envoie l'info et fonctionne, mais rien ne se passe sur le groupe extérieur.
Avez-vous une idée ?
Salutations.
20 mars 2017 à 15:56
Réponse 1 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bonjour,
Cela peut venir de plusieurs choses :
1/ Dysfonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure et de la carte mère qui le commande
2/ Carte inverter
3/ Liaisons UI/UE
Ou autres, seule une vérification sur place peut permettre à un pro de donner un diagnostic plus précis.
Ce qui est quasiment sûr c'est que cela ne vient pas du compresseur car on aurait une disjonction du 30mA.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut venir de plusieurs choses :
1/ Dysfonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure et de la carte mère qui le commande
2/ Carte inverter
3/ Liaisons UI/UE
Ou autres, seule une vérification sur place peut permettre à un pro de donner un diagnostic plus précis.
Ce qui est quasiment sûr c'est que cela ne vient pas du compresseur car on aurait une disjonction du 30mA.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2017 à 10:05
Réponse 2 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Merci de votre aimable réponse, s'il me fallait changer une carte, existe t-il une société qui puisse la contrôler ?
Où dois-je changer l'ensemble.
Cordialement.
Où dois-je changer l'ensemble.
Cordialement.
21 mars 2017 à 16:13
Réponse 3 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bonjour,
Tout dépend de la panne.
maclimatisation.com
Tout dépend de la panne.
maclimatisation.com
21 mars 2017 à 18:23
Réponse 4 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bonjour.
Il faudrait ouvrir l'UE et voir si des diodes sont allumées, sur la carte, ce qui m’étonne est qu'avec cette marque il n'y aucun code panne apparent ?
Il faudrait ouvrir l'UE et voir si des diodes sont allumées, sur la carte, ce qui m’étonne est qu'avec cette marque il n'y aucun code panne apparent ?
21 mars 2017 à 18:28
Réponse 5 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bonjour,
J'ai ouvert l'UE et les diodes sont toutes éteintes, j'ai testé l'arrivée du courant et les fusibles et c'est bon fusibles OK.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Bien cordialement.
Le code panne dit problème de refoulement ???
J'ai ouvert l'UE et les diodes sont toutes éteintes, j'ai testé l'arrivée du courant et les fusibles et c'est bon fusibles OK.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Bien cordialement.
Le code panne dit problème de refoulement ???
22 mars 2017 à 10:18
Réponse 6 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bonjour,
Si le code erreur dit problème de refoulement, c'est que très certainement il y a un manque de fluide.
Comment avez-vous pu savoir le code erreur si toutes les diodes sont éteintes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Si le code erreur dit problème de refoulement, c'est que très certainement il y a un manque de fluide.
Comment avez-vous pu savoir le code erreur si toutes les diodes sont éteintes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2017 à 10:28
Réponse 7 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Re bonjour.
J'ai fait venir une personne qui a vérifié le fluide et qui a dit OK.
Le code erreur sur le split UI et la télécommande il y a une procédure donnée par Atlantic, de part le clignotement vert du timer en secondes, on détermine une réponse, L'UI donne l'info à L'UE et le timer se met à clignoter au bout de quelques secondes on appuie sur test run pour avoir le code sur internet.
Je n'en sais pas plus car la personne voulait changer l'ensemble, et n'a pas cherché plus loin.
Merci encore cordialement.
J'ai fait venir une personne qui a vérifié le fluide et qui a dit OK.
Le code erreur sur le split UI et la télécommande il y a une procédure donnée par Atlantic, de part le clignotement vert du timer en secondes, on détermine une réponse, L'UI donne l'info à L'UE et le timer se met à clignoter au bout de quelques secondes on appuie sur test run pour avoir le code sur internet.
Je n'en sais pas plus car la personne voulait changer l'ensemble, et n'a pas cherché plus loin.
Merci encore cordialement.
22 mars 2017 à 10:43
Réponse 8 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bonjour.
Si votre code panne indique un manque de fluide et que ce code revient à chaque fois, il faut retirer le restant de gaz, le peser, si le poids restant correspond aux préconisations constructeur le problème est autre comme une sonde par exemple, d’ailleurs afin d'avoir une petite certitude avant de procéder au pesage du gaz, le technicien doit effectuer une mesure ohmique de ces sondes.
Si le poids ne correspond pas comme dit par AAC certainement une ou plusieurs fuites, donc recherche obligatoire, réparation et remise en service.
Tout cela doit être effectué par une société habilitée détenant son attestation de capacité et pour le technicien sont attestation d’aptitude.
Citation :Oui ça on le savait il aurait fallu commencer par là !
Le code erreur sur le split UI et la télécommande il y a une procédure donnée par Atlantic, de part le clignotement vert du timer en secondes, on détermine une réponse, L'UI donne l'info à L'UE et le timer se met à clignoter au bout de quelques secondes on appuie sur test run pour avoir le code sur internet.
Citation :Alors, s'il a mis seulement les manos c'est impossible de savoir si c'est OK ou pas OK.
J'ai fait venir une personne qui a vérifié le fluide et qui a dit OK.
Si votre code panne indique un manque de fluide et que ce code revient à chaque fois, il faut retirer le restant de gaz, le peser, si le poids restant correspond aux préconisations constructeur le problème est autre comme une sonde par exemple, d’ailleurs afin d'avoir une petite certitude avant de procéder au pesage du gaz, le technicien doit effectuer une mesure ohmique de ces sondes.
Si le poids ne correspond pas comme dit par AAC certainement une ou plusieurs fuites, donc recherche obligatoire, réparation et remise en service.
Tout cela doit être effectué par une société habilitée détenant son attestation de capacité et pour le technicien sont attestation d’aptitude.
22 mars 2017 à 17:58
Réponse 9 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bien sûr, mais est-ce pour cette raison que les diodes ne s'allument plus ?
Cordialement.
Cordialement.
22 mars 2017 à 19:12
Réponse 10 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Bonjour.
Derrière le L de l'alimentation électrique de votre UE il y a un fusible "FUSE 250V 20A" écrit sur votre schéma collé OK LE 18/03/2017.
Verso du capot du dessus de votre UE. A vérifier.
Derrière le L de l'alimentation électrique de votre UE il y a un fusible "FUSE 250V 20A" écrit sur votre schéma collé OK LE 18/03/2017.
Verso du capot du dessus de votre UE. A vérifier.
23 mars 2017 à 16:36
Réponse 11 Dépannage climatisation
Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
Merci, je vais vérifier, il me semble l'avoir fait mais je vais revérifier si toutefois je ne l'ai pas vu ?
Salutations.
Salutations.
23 mars 2017 à 16:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 4. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 5. Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas
- N°5446 : Bonjour. Cette nuit ma clim m'a fait disjoncter le disjoncteur général. Et ce matin le groupe extérieur ne se déclenche pas. Les 3 unités intérieures fonctionnent mais pas de froid. Timer en vert clignote 2 fois toutes...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI
- N°3318 : Bonjour, L'unité extérieure ne démarre plus, les unités intérieures fonctionnent en ventilation. J'ai vérifié les fusibles sur la carte, ils sont bons. Par ailleurs je n'ai plus aucun affichage sur l'unité...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite