Question Forum Climatisation : Clim GREE cassette 8.5 kW chauffe peu
Bonjour,
J'ai un climatiseur GREE cassette de 8.5kw et 30.000 btu. Il a été installé en juillet 2024.
L'installateur ne m'avait pas convaincu de ses compétences, loin de là. À l'époque, il fallait plutôt refroidir que chauffer et a priori il refroidissait. Après 3 semaines, plus rien ne fonctionne et le technicien est revenu. Il m'a facturé 500€ pour un complément de R32 et le système a redémarré.
En décembre, il fait froid et le climatiseur ne chauffe pas du tout. J'ai fait appel à une société de dépannage. La pression était proche de 0, ce qui était prévisible. Le technicien a ajouté du R32 et j'ai pu constater que :
- la pression est montée à 10 BAR
- le tuyau d'arrivée est chaud (60-70 degrés). Si je laisse ma main dessus, je me brûle.
Donc tout semble bon, mais le climatiseur souffle de l'air tiède/froid. Le tuyau de retour est froid. On dirait que le fluide/gaz est chaud à l'entrée, mais qu'il entre à peine dans l'appareil. Par conséquent, le chauffage est minime et le retour également. J'ai même peur qu'il n'y ait pas de circulation (pompe qui ne tourne pas ? blocage ?) et que la chaleur ne se transmette que par conduction.
Mes questions sont les suivantes :
- Y a-t-il un filtre bouché ou un réglage à l'entrée (vis ou autre) qui pourrait limiter le passage ?
- Est-il normal qu'avec une température d'entrée de 60-70 degrés, l'air sortant soit à +/- 20-25 degrés ?
- Y a-t-il un détendeur à l'entrée de la cassette qui pourrait être bloqué ?
Bien à vous.
PS : Le GREE R32 a remplacé un autre climatiseur en R410A.
Les tuyaux n'ont pas été remplacés (impossible sans tout casser) et en dehors du fait de les vider, ils n'ont pas été nettoyés. Y aurait-il pu y avoir un mélange, même minime, de gaz/huile qui pourrait causer un bouchon ?
J'ai un climatiseur GREE cassette de 8.5kw et 30.000 btu. Il a été installé en juillet 2024.
L'installateur ne m'avait pas convaincu de ses compétences, loin de là. À l'époque, il fallait plutôt refroidir que chauffer et a priori il refroidissait. Après 3 semaines, plus rien ne fonctionne et le technicien est revenu. Il m'a facturé 500€ pour un complément de R32 et le système a redémarré.
En décembre, il fait froid et le climatiseur ne chauffe pas du tout. J'ai fait appel à une société de dépannage. La pression était proche de 0, ce qui était prévisible. Le technicien a ajouté du R32 et j'ai pu constater que :
- la pression est montée à 10 BAR
- le tuyau d'arrivée est chaud (60-70 degrés). Si je laisse ma main dessus, je me brûle.
Donc tout semble bon, mais le climatiseur souffle de l'air tiède/froid. Le tuyau de retour est froid. On dirait que le fluide/gaz est chaud à l'entrée, mais qu'il entre à peine dans l'appareil. Par conséquent, le chauffage est minime et le retour également. J'ai même peur qu'il n'y ait pas de circulation (pompe qui ne tourne pas ? blocage ?) et que la chaleur ne se transmette que par conduction.
Mes questions sont les suivantes :
- Y a-t-il un filtre bouché ou un réglage à l'entrée (vis ou autre) qui pourrait limiter le passage ?
- Est-il normal qu'avec une température d'entrée de 60-70 degrés, l'air sortant soit à +/- 20-25 degrés ?
- Y a-t-il un détendeur à l'entrée de la cassette qui pourrait être bloqué ?
Bien à vous.
PS : Le GREE R32 a remplacé un autre climatiseur en R410A.
Les tuyaux n'ont pas été remplacés (impossible sans tout casser) et en dehors du fait de les vider, ils n'ont pas été nettoyés. Y aurait-il pu y avoir un mélange, même minime, de gaz/huile qui pourrait causer un bouchon ?
24 décembre 2024 à 08:26
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim GREE cassette 8.5 kW chauffe peu
Bonjour.
Les 2 intervenants dont vous parlez n'ont pas fait de recherche de fuite?... Je n'ose même pas demander s'ils ont rapatrié le gaz dans une bouteille pour le peser, puis remettre la quantité préconisée par le constructeur...
Vous mettez votre main sur les tuyaux en sortie d'UE ou à l'autre bout sur l'UI? On a une grosse différence départ / retour au niveau de l'UE quand peu de gaz circule (vanne quasi fermée, très peu de gaz restant, compresseur HS...)
Vous dites "cassette", qui est un terme spécifique en clim. N'est-ce pas plutôt un split mural? Une photo?
Les 2 intervenants dont vous parlez n'ont pas fait de recherche de fuite?... Je n'ose même pas demander s'ils ont rapatrié le gaz dans une bouteille pour le peser, puis remettre la quantité préconisée par le constructeur...
Vous mettez votre main sur les tuyaux en sortie d'UE ou à l'autre bout sur l'UI? On a une grosse différence départ / retour au niveau de l'UE quand peu de gaz circule (vanne quasi fermée, très peu de gaz restant, compresseur HS...)
Vous dites "cassette", qui est un terme spécifique en clim. N'est-ce pas plutôt un split mural? Une photo?
24 décembre 2024 à 10:26
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim GREE cassette 8.5 kW chauffe peu
Bonjour.
Je rejoins Dom-Aom. Plus de gaz= fuite(s) donc recherche de fuite(s) au nidron ou azote.
Réparation, 25b en test azote, tirage au vide, remplissage gaz au poids suivant recommandations constructeur.
Si vous gardez les mèmes tubes à savoir aussi si c'est les bons diamètres d'une machine à une autre (?) il faut les nettoyer avec un produit spécifique en cas de changement de gaz.
Sinon risque de mélange de résidus d'huile qui ne sont pas compatibles entre les différents gaz. Peut entrainer la casse du compresseur pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Il n'y a pas de vis de réglage à part les vannes de service qui doivent être ouverte complètement.
Ni de filtre sur le circuit frigo.
Je rejoins Dom-Aom. Plus de gaz= fuite(s) donc recherche de fuite(s) au nidron ou azote.
Réparation, 25b en test azote, tirage au vide, remplissage gaz au poids suivant recommandations constructeur.
Si vous gardez les mèmes tubes à savoir aussi si c'est les bons diamètres d'une machine à une autre (?) il faut les nettoyer avec un produit spécifique en cas de changement de gaz.
Sinon risque de mélange de résidus d'huile qui ne sont pas compatibles entre les différents gaz. Peut entrainer la casse du compresseur pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Il n'y a pas de vis de réglage à part les vannes de service qui doivent être ouverte complètement.
Ni de filtre sur le circuit frigo.
26 décembre 2024 à 10:07
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim GREE cassette 8.5 kW chauffe peu
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter de vérifier les vannes d’arrêt.
Et d’estimer la puissance utilisée via une formule de puissance calorifique du type volume x 0.34 delta température.
Je vous tiendrai au courant.
Bien à vous.
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter de vérifier les vannes d’arrêt.
Et d’estimer la puissance utilisée via une formule de puissance calorifique du type volume x 0.34 delta température.
Je vous tiendrai au courant.
Bien à vous.
26 décembre 2024 à 10:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
- N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
- 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 8. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
- N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
- 9. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 10. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 11. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite