Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9859
Conseils Forum Climatisation Climatiseurs : Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour à tous.
Ayant parcouru des centaines de pages sur le net à la recherche d'une solution à mon problème, en vain...
Je me permets de poser la question sur ce forum qui m'a déjà apporté beaucoup de réponses dans mes recherches avant même de me lancer dans le projet.
Avis aux professionnels : je sais très bien que ce n'est pas mon métier, c'est dangereux, je n'ai pas la certification etc. mais je touche à tout dans le bâtiment, j'ai retapé 2 maisons donc la débrouille me connait.
Je fais une économie de 10 000€ en le faisant moi-même, voilà la raison pour laquelle je le fais...
Si c'était plus abordable je l'aurai fait faire volontiers ! :/
Bref...
J'ai installé une PAC multi split Panasonic, unité extérieure préchargée de 2,72kg / 45m de longueur préchargée.
Mon installation fait 55m au total.
Le fabricant préconise 20gr/m en supplément.
J'ai anticipé et me suis procuré une bouteille de R32 pur, en Italie (que je pèse et note la masse totale).
Mise en service aujourd'hui, je mets toutes les UI en froid ventilation au max et je branche ma bouteille de R32 sur le manifold et sur la BP.
J'ouvre et là... Surprise... La pression diminue.
Je ferme, j'attends, je ré-ouvre... et idem jusqu'à se stabiliser (autour de 12 bars température extérieure 5 degrés).
Je débranche tout et je vais peser la bouteille : elle a pris quasiment 400gr ! C'est bien ce que je pensais : la bouteille a récupéré du fluide de la PAC.
Ma question : est-ce normal ? J'ai manqué quelque chose ?
Logiquement j'aurai dû ajouter environ 200gr de fluide, et non en retirer...
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous ?
D'avance merci pour vos retours.
Ayant parcouru des centaines de pages sur le net à la recherche d'une solution à mon problème, en vain...
Je me permets de poser la question sur ce forum qui m'a déjà apporté beaucoup de réponses dans mes recherches avant même de me lancer dans le projet.
Avis aux professionnels : je sais très bien que ce n'est pas mon métier, c'est dangereux, je n'ai pas la certification etc. mais je touche à tout dans le bâtiment, j'ai retapé 2 maisons donc la débrouille me connait.
Je fais une économie de 10 000€ en le faisant moi-même, voilà la raison pour laquelle je le fais...
Si c'était plus abordable je l'aurai fait faire volontiers ! :/
Bref...
J'ai installé une PAC multi split Panasonic, unité extérieure préchargée de 2,72kg / 45m de longueur préchargée.
Mon installation fait 55m au total.
Le fabricant préconise 20gr/m en supplément.
J'ai anticipé et me suis procuré une bouteille de R32 pur, en Italie (que je pèse et note la masse totale).
Mise en service aujourd'hui, je mets toutes les UI en froid ventilation au max et je branche ma bouteille de R32 sur le manifold et sur la BP.
J'ouvre et là... Surprise... La pression diminue.
Je ferme, j'attends, je ré-ouvre... et idem jusqu'à se stabiliser (autour de 12 bars température extérieure 5 degrés).
Je débranche tout et je vais peser la bouteille : elle a pris quasiment 400gr ! C'est bien ce que je pensais : la bouteille a récupéré du fluide de la PAC.
Ma question : est-ce normal ? J'ai manqué quelque chose ?
Logiquement j'aurai dû ajouter environ 200gr de fluide, et non en retirer...
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous ?
D'avance merci pour vos retours.

23 décembre 2024 à 20:37
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour.
Quel était le poids total de la bouteille avant toute opération? Sa longueur et son diamètre? Le poids de gaz censé y être?
Quand vous l'agitiez, est-ce que vous "sentiez" le liquide à l'intérieur, comme pour une bouteille d'eau à moitié pleine?
Quel était le poids total de la bouteille avant toute opération? Sa longueur et son diamètre? Le poids de gaz censé y être?
Quand vous l'agitiez, est-ce que vous "sentiez" le liquide à l'intérieur, comme pour une bouteille d'eau à moitié pleine?
23 décembre 2024 à 22:37
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour,
Merci pour votre réponse :)
Elle faisait approx. 4118gr, c'est une bouteille de 2,5kg (net gr 1800 de R32).
Longueur de 35cm et diamètre 10.
Et oui on sentait le liquide à l'intérieur, elle était pleine c'est certain. On le sent toujours.
J'ai essayé de charger tête vers le bas ou le haut et rien n'y changeait.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un souci avec l'ouverture de mes vannes ? La vanne 3 voies ?
Je ne remarque rien d'anormal quand j'ouvre avec la clé Allen 4.
Les unités intérieures fonctionnent tant en froid qu'en chaud.
Mais l'unité extérieure émet un bruit de sifflement, comme si le liquide/gaz rencontrait un obstacle dans les liaisons ou dans les vannes de service.
Merci pour votre réponse :)
Elle faisait approx. 4118gr, c'est une bouteille de 2,5kg (net gr 1800 de R32).
Longueur de 35cm et diamètre 10.
Et oui on sentait le liquide à l'intérieur, elle était pleine c'est certain. On le sent toujours.
J'ai essayé de charger tête vers le bas ou le haut et rien n'y changeait.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un souci avec l'ouverture de mes vannes ? La vanne 3 voies ?
Je ne remarque rien d'anormal quand j'ouvre avec la clé Allen 4.
Les unités intérieures fonctionnent tant en froid qu'en chaud.
Mais l'unité extérieure émet un bruit de sifflement, comme si le liquide/gaz rencontrait un obstacle dans les liaisons ou dans les vannes de service.
24 décembre 2024 à 08:57
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
OK. Alors je pense que dans votre clim le gaz était à une température et donc à une pression plus élevée que celle de la bouteille. A priori, en chauffant la bouteille au bain marie (éviter le chalumeau...) et avec la clim bien froide le sens de passage du fluide sera celui que vous souhaitez.
24 décembre 2024 à 10:18
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour.
Je ne savais pas qu'on pouvait réchauffer la bouteille mais c'est logique en fin de compte.
Entre temps le problème est résolu : après mon message de ce matin je me suis dit qu'il devait y avoir un "problème" avec la vanne de service.
Quand je tournais la clé Allen dedans, je sentais une résistance et un "cliquetis" mais je sentais aussi que je n'étais pas ouvert à fond. Hier en mettant en service j'ai eu peur de casser donc je n'y suis pas allé à fond.
À mon avis ce qui s'est passé c'est que la vanne n'étant pas complètement ouverte, ça a créé un point de surpression au niveau de la vanne et donc un refoulement vers ma bouteille de R32.
J'ai donc forcé et ouvert complètement la vanne, recommencé l'opération de recharge et là tout s'est passé sans aucun problème.
J'ai pu remettre les 400gr refoulés + les 200gr d'apport pour les 10m de liaison supplémentaires.
Une erreur de débutant certainement
En tous cas je retiens l'astuce du bain marie.
J'en aurai peut-être besoin pour une recharge d'ici quelques années !
Merci beaucoup
P.S : Par contre l'unité extérieure fait un peu plus de bruit que j'imaginais...
Une espèce de sifflement, c'est normal ?
Je ne savais pas qu'on pouvait réchauffer la bouteille mais c'est logique en fin de compte.
Entre temps le problème est résolu : après mon message de ce matin je me suis dit qu'il devait y avoir un "problème" avec la vanne de service.
Quand je tournais la clé Allen dedans, je sentais une résistance et un "cliquetis" mais je sentais aussi que je n'étais pas ouvert à fond. Hier en mettant en service j'ai eu peur de casser donc je n'y suis pas allé à fond.
À mon avis ce qui s'est passé c'est que la vanne n'étant pas complètement ouverte, ça a créé un point de surpression au niveau de la vanne et donc un refoulement vers ma bouteille de R32.
J'ai donc forcé et ouvert complètement la vanne, recommencé l'opération de recharge et là tout s'est passé sans aucun problème.
J'ai pu remettre les 400gr refoulés + les 200gr d'apport pour les 10m de liaison supplémentaires.
Une erreur de débutant certainement

En tous cas je retiens l'astuce du bain marie.
J'en aurai peut-être besoin pour une recharge d'ici quelques années !
Merci beaucoup
P.S : Par contre l'unité extérieure fait un peu plus de bruit que j'imaginais...
Une espèce de sifflement, c'est normal ?
24 décembre 2024 à 11:52
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Pour le bruit, le mieux est d'en faire un mp3 (vidéo inutile).
24 décembre 2024 à 18:01
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour.
Pour commencer lors d'une mise en service on ne fait pas un complément de charge en fonctionnement.
1: test azote des circuits frigos 25 bars pendant quelques heures, vérification des raccordement et ou soudures avec du mille bulles ou produit vaisselle.
2: vidange, tirage au vide pendant 2h
3: complément de charge au poids suivant les recommandations constructeur. 200grs pour vous
4: ouverture des vannes de service
5: mise en service contrôle des températures soufflage et reprise, basculement chaud et froid
Normalement il doit avoir sur la bouteille un clapet anti retour, et un tube plongeur afin de charger en liquide, on charge toujours en liquide, chauffer une bouteille peut se faire avec un décapeur thermique plus rapide.
Pour le sifflement c'est peut ètre le compresseur inverter, cela dépend de la marque de votre UE.
Pour commencer lors d'une mise en service on ne fait pas un complément de charge en fonctionnement.
1: test azote des circuits frigos 25 bars pendant quelques heures, vérification des raccordement et ou soudures avec du mille bulles ou produit vaisselle.
2: vidange, tirage au vide pendant 2h
3: complément de charge au poids suivant les recommandations constructeur. 200grs pour vous
4: ouverture des vannes de service
5: mise en service contrôle des températures soufflage et reprise, basculement chaud et froid
Normalement il doit avoir sur la bouteille un clapet anti retour, et un tube plongeur afin de charger en liquide, on charge toujours en liquide, chauffer une bouteille peut se faire avec un décapeur thermique plus rapide.
Pour le sifflement c'est peut ètre le compresseur inverter, cela dépend de la marque de votre UE.
26 décembre 2024 à 09:53
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour, merci pour vos retours.
J'ai passé l'étape 1 car je n'ai pas le matériel pour faire le test azote.
J'ai tiré le vide pendant des heures et laissé une nuit complète et le lendemain c'était toujours à -1 bar.
Donc mis à part le test de pression le reste était bon.
Ma bouteille de R32 n'a visiblement pas de clapet anti retour :/ juste une vanne 1/4 (sans mano)
Par contre, une semaine après mise en service et utilisation quotidienne je pense qu'il y a un souci.
Je ne sais pas si je dois faire un autre post ou non, mais j'ai remarqué de l'huile sur une UI, sur les tubes cuivre des liaisons.
Je ne sais pas encore d'où vient l'huile je vais investiguer mais suite à un arrêt soudain de la ventilation, je suis allé voir dehors l'UE n'était pas en erreur mais les HP étaient givrées (légèrement), je me suis souvenu que souvent c'est dû à un manque de gaz.
J'ai donc vérifié les UI, au niveau des raccords (dudgeons) car je ne les ai pas encore "fermés" avec la bande isolante justement au cas où il y aurait un problème.
Et résultat donc : il y a une UI qui a visiblement une perte d'huile. Et donc probablement de gaz ?
Je pense que je vais devoir faire un pump down, stocker dans une station de récupération et revérifier l'ensemble avant de réinjecter le fluide.
Qu'en pensez-vous ?
Si jamais j'ai un dudgeon qui n'est pas 100% étanche, est-ce que je dois couper et refaire ou bien du Loctite pourrait faire l'affaire ?
Merci.
J'ai passé l'étape 1 car je n'ai pas le matériel pour faire le test azote.
J'ai tiré le vide pendant des heures et laissé une nuit complète et le lendemain c'était toujours à -1 bar.
Donc mis à part le test de pression le reste était bon.
Ma bouteille de R32 n'a visiblement pas de clapet anti retour :/ juste une vanne 1/4 (sans mano)
Par contre, une semaine après mise en service et utilisation quotidienne je pense qu'il y a un souci.
Je ne sais pas si je dois faire un autre post ou non, mais j'ai remarqué de l'huile sur une UI, sur les tubes cuivre des liaisons.
Je ne sais pas encore d'où vient l'huile je vais investiguer mais suite à un arrêt soudain de la ventilation, je suis allé voir dehors l'UE n'était pas en erreur mais les HP étaient givrées (légèrement), je me suis souvenu que souvent c'est dû à un manque de gaz.
J'ai donc vérifié les UI, au niveau des raccords (dudgeons) car je ne les ai pas encore "fermés" avec la bande isolante justement au cas où il y aurait un problème.
Et résultat donc : il y a une UI qui a visiblement une perte d'huile. Et donc probablement de gaz ?
Je pense que je vais devoir faire un pump down, stocker dans une station de récupération et revérifier l'ensemble avant de réinjecter le fluide.
Qu'en pensez-vous ?
Si jamais j'ai un dudgeon qui n'est pas 100% étanche, est-ce que je dois couper et refaire ou bien du Loctite pourrait faire l'affaire ?
Merci.
30 décembre 2024 à 14:07
Questions / Réponses Climatisation 8
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
30 décembre 2024 à 14:33
Questions / Réponses Climatisation 9
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Petite mise à jour par rapport à mon post d'il y a 3 heures et je joins si possible les 2 sons que j'ai enregistrés. 
Après le post j'ai directement fouillé dans le "service manual" de mon UE, et chez PANASONIC en tous cas, il y a un bouton "Pump down" directement sur la carte mère de l'UE. Il suffit d'éteindre les UI, appuyer 5sec sur le bouton et ça démarre... ensuite rapidement fermer la vanne de service HP et surveiller le mano dès qu'on s'approche de 0 on ferme la vanne de service BP.
L'unité a donc récupéré tout le fluide sans même devoir passer par une station de récupération, magnifique. J'espère que ne me suis pas trompé.
Donc depuis, ce que j'ai fait :
Coupé et refait mes 2 dudgeons 1/4 3/8 sur l' UI où il y avait de l'huile.
Tiré le vide pendant 1h30 de nouveau sur toute l'installation. Ouvert les vannes de service.
Vérifié les nouveaux raccords avec produit vaisselle (merci pour l'astuce @PL) + avec mon "leak detector" electronique.
Je n'ai pas constaté de fuite apparente, donc j'ai remis un peu de R32 (bouteille à l'envers, froid et ventilation à fond et après avoir tiré le vide dans mon manifold évidemment) et c'est reparti.
Je constate toujours comme un bruit de sifflement dans l'UE, et dans l' UI la plus grosse (7.1kW) on entend ce sifflement et elle fait légèrement "glou glou" comme si on entendait le liquide qui passait dans la liaison (en mode chaud en tout cas).
Je joins 2 fichiers audio :
"froid à fond" et "chaud à fond", le plus bruyant étant le chaud à fond. Si on écoute bien, derrière le bruit de mobylette (compresseur ?) on entend le sifflement dont je parle.
froid a fond.mp3
chaud a fond.mp3

Après le post j'ai directement fouillé dans le "service manual" de mon UE, et chez PANASONIC en tous cas, il y a un bouton "Pump down" directement sur la carte mère de l'UE. Il suffit d'éteindre les UI, appuyer 5sec sur le bouton et ça démarre... ensuite rapidement fermer la vanne de service HP et surveiller le mano dès qu'on s'approche de 0 on ferme la vanne de service BP.
L'unité a donc récupéré tout le fluide sans même devoir passer par une station de récupération, magnifique. J'espère que ne me suis pas trompé.

Donc depuis, ce que j'ai fait :
Coupé et refait mes 2 dudgeons 1/4 3/8 sur l' UI où il y avait de l'huile.
Tiré le vide pendant 1h30 de nouveau sur toute l'installation. Ouvert les vannes de service.
Vérifié les nouveaux raccords avec produit vaisselle (merci pour l'astuce @PL) + avec mon "leak detector" electronique.
Je n'ai pas constaté de fuite apparente, donc j'ai remis un peu de R32 (bouteille à l'envers, froid et ventilation à fond et après avoir tiré le vide dans mon manifold évidemment) et c'est reparti.
Je constate toujours comme un bruit de sifflement dans l'UE, et dans l' UI la plus grosse (7.1kW) on entend ce sifflement et elle fait légèrement "glou glou" comme si on entendait le liquide qui passait dans la liaison (en mode chaud en tout cas).
Je joins 2 fichiers audio :
"froid à fond" et "chaud à fond", le plus bruyant étant le chaud à fond. Si on écoute bien, derrière le bruit de mobylette (compresseur ?) on entend le sifflement dont je parle.
froid a fond.mp3
chaud a fond.mp3
30 décembre 2024 à 17:26
Questions / Réponses Climatisation 10
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour.
Je me permets 2 remarques bien que non frigoriste.
1/ En mode chaud, le gaz se condense (= se liquéfie) dans les UI et il n'est pas anormal d'entendre un bruit de ruissellement, je pense.
2/ Le seul intérêt d'un tirage au vide est de faire le vide et non de tester l'étanchéité des liaisons. En effet le vide va avoir tendance à rapprocher les 2 éléments d'un dudgeon, et ce sous 1 bar. Par contre lors d'un test à 25 ou 30 bars, on aura l'effet contraire, bien plus prépondérant, puisque la pression va avoir tendance à les séparer. Ne pas faire le test à haute pression est une erreur, car c'est principalement lui qui va tester la présence de fuites.
Je me permets 2 remarques bien que non frigoriste.
1/ En mode chaud, le gaz se condense (= se liquéfie) dans les UI et il n'est pas anormal d'entendre un bruit de ruissellement, je pense.
2/ Le seul intérêt d'un tirage au vide est de faire le vide et non de tester l'étanchéité des liaisons. En effet le vide va avoir tendance à rapprocher les 2 éléments d'un dudgeon, et ce sous 1 bar. Par contre lors d'un test à 25 ou 30 bars, on aura l'effet contraire, bien plus prépondérant, puisque la pression va avoir tendance à les séparer. Ne pas faire le test à haute pression est une erreur, car c'est principalement lui qui va tester la présence de fuites.
01 janvier 2025 à 12:01
Questions / Réponses Climatisation 11
Problème ajout de R32 pour compléter mon installation
Bonjour,
Vous avez totalement raison et je suis bien conscient de la différence entre tirer le vide et une mise sous pression, seul manquement à mon installation malheureusement mais c'était "voulu" :-/
Le matériel pour mettre sous pression est très couteux juste pour effectuer 1 test et je n'ai pas trouvé en location. J'ai donc préféré investir autrement pour entrer dans le budget en espérant réduire les chances d'avoir une fuite : une clé dynamométrique de frigoriste de qualité (Rothenberger), une dudgeonnière de qualité, un détecteur de fuite de gaz pour pompe à chaleur et de quoi cintrer sans risque de pincer les tubes.
Je me suis dit qu'avec ces éléments logiquement ça devrait aller en faisant bien les choses.
Pour l'instant à part le bruit de sifflement/ruissellement je n'ai pas d'autre souci, si je constate de nouveau un problème alors je ferai de nouveau un Pump down et j'aviserai pour un test de mise sous pression, peut-être en faisant appel à un pro d'ici-là si le portefeuille se sent mieux.
Vous avez totalement raison et je suis bien conscient de la différence entre tirer le vide et une mise sous pression, seul manquement à mon installation malheureusement mais c'était "voulu" :-/
Le matériel pour mettre sous pression est très couteux juste pour effectuer 1 test et je n'ai pas trouvé en location. J'ai donc préféré investir autrement pour entrer dans le budget en espérant réduire les chances d'avoir une fuite : une clé dynamométrique de frigoriste de qualité (Rothenberger), une dudgeonnière de qualité, un détecteur de fuite de gaz pour pompe à chaleur et de quoi cintrer sans risque de pincer les tubes.
Je me suis dit qu'avec ces éléments logiquement ça devrait aller en faisant bien les choses.
Pour l'instant à part le bruit de sifflement/ruissellement je n'ai pas d'autre souci, si je constate de nouveau un problème alors je ferai de nouveau un Pump down et j'aviserai pour un test de mise sous pression, peut-être en faisant appel à un pro d'ici-là si le portefeuille se sent mieux.

04 janvier 2025 à 09:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 3. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Remplacer du R410a par R32
- N°6401 : Bonjour. La clim maison ne fonctionne plus, un collègue frigoriste m'a dit que je pouvais remplacer le R410 par le R32, sans rien changer... Donc j'ai acheté du R32, après avoir extrait le 410, tirage au vide, l’installation...
- 6. Fuites aux raccords dudgeon
- N°4760 : Bonjour à tous. Je vous explique la situation : Clim LG installée il y moins d'un an... l’installateur a disparu donc aucune garantie. La clim ne fonctionne plus, j'ai fait appel à un autre installateur, petit tour de...
- 7. Que choisir climatisation gaz R410 ou R32
- N°3532 : Bonjour, Je dois monter une climatisation dans ma pièce principale de 45 m². Deux sociétés m'ont établi un devis. L'une avec Clim utilisant du gaz R410 et l'autre avec du gaz R32. Tarif identique. Chaque monteur a son...
- 8. Installation clim réversible sans tirage au vide
- N°5052 : Bonjour, Je viens de faire installer par un professionnel une clim réversible Daikin. 1 groupe extérieur qui alimente 2 consoles. 1 groupe extérieur qui alimente 1 split. Ils me mettent tout en fonctionnement, et...
- 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 10. Installation pompe à chaleur air/air
- N°3892 : Bonjour à tous, Je voudrais m'installer une pompe à chaleur air/air gainable pour mon appartement : - Duplex de 126m², isolation intérieure moyenne (10cm mur et 25cm grenier). - Voisin en dessous à droite et à gauche. -...
- 11. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite