Bonsoir,
La LED 301 de mon groupe extérieur continue de clignoter 12 fois malgré le changement du moteur de ventilo.
De plus, je me suis aperçu qu'une résistance avait "cramée" (voir image).
Le défaut viendrait-il de là ?
Si oui, la seule solution serait de changer la carte ?
Merci.
La LED 301 de mon groupe extérieur continue de clignoter 12 fois malgré le changement du moteur de ventilo.
De plus, je me suis aperçu qu'une résistance avait "cramée" (voir image).
Le défaut viendrait-il de là ?
Si oui, la seule solution serait de changer la carte ?
Merci.
13 octobre 2015 à 21:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
13 octobre 2015 à 22:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonjour.
Voir la question 2624 : Problème ventilateur tri split Hitachi
Cordialement, Dom.
Voir la question 2624 : Problème ventilateur tri split Hitachi
Cordialement, Dom.
13 octobre 2015 à 23:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonjour Eric.
Effectivement, la pauvre a eu une fin de vie à la Jeanne d'Arc. Donc, la chronologie des évènements a dû être celle-ci : la partie 15V du moteur a lâché et s'est mise en court-circuit. Du coup le 15V en sortie d'alim, limité en courant par R718, a débité dans ce court-circuit en dissipant au moins 10 watts dans la résistance qui n'est prévue que pour 0.5 normalement, avec la conséquence que l'on sait.
A priori, en remplaçant cette résistance (8.2 ohms, éventuellement 10 ohms), tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais vérifiez d'abord que la diode qui la jouxte est toujours bonne (mode test de diode sur un multimètre numérique, environ 500 dans un sens, rien dans l'autre). Puis mettez sous tension sans mettre la clim en marche et vérifiez qu'entre les points de tests "FM-15V" et "FM-0V" vous avez bien 15V continus. Après seulement, mettez en marche.
Cordialement, Dom.
Effectivement, la pauvre a eu une fin de vie à la Jeanne d'Arc. Donc, la chronologie des évènements a dû être celle-ci : la partie 15V du moteur a lâché et s'est mise en court-circuit. Du coup le 15V en sortie d'alim, limité en courant par R718, a débité dans ce court-circuit en dissipant au moins 10 watts dans la résistance qui n'est prévue que pour 0.5 normalement, avec la conséquence que l'on sait.
A priori, en remplaçant cette résistance (8.2 ohms, éventuellement 10 ohms), tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais vérifiez d'abord que la diode qui la jouxte est toujours bonne (mode test de diode sur un multimètre numérique, environ 500 dans un sens, rien dans l'autre). Puis mettez sous tension sans mettre la clim en marche et vérifiez qu'entre les points de tests "FM-15V" et "FM-0V" vous avez bien 15V continus. Après seulement, mettez en marche.
Cordialement, Dom.
14 octobre 2015 à 12:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonjour.
Il y a une méthode pour savoir si c'est la carte ou le moteur.
Couper l'alimentation sur le groupe extérieur et sur les unités intérieures durant 1 minute, puis remettre sous tension et démarrer le groupe en mode test froid à l'aide du bouton SW sur la carte principale (illustré sur le schéma ci-contre) maintenez enfoncé 5 secondes le bouton noir D 204.
- Débrancher le connecteur du moteur ventilateur sur la platine puissance CN 30
- Prendre la tension entre le JAUNE et NOIR sur les picots de la platine (regarder sur le connecteur la correspondance par rapport aux picots) normalement 2ème en partant de la droite = noir et 2ème en partant de la gauche = jaune.
Si 6 V remplacer le moteur, si 0 V remplacer la carte, voire la réparer en suivant les conseils de Dom.
Il y a une méthode pour savoir si c'est la carte ou le moteur.
Couper l'alimentation sur le groupe extérieur et sur les unités intérieures durant 1 minute, puis remettre sous tension et démarrer le groupe en mode test froid à l'aide du bouton SW sur la carte principale (illustré sur le schéma ci-contre) maintenez enfoncé 5 secondes le bouton noir D 204.
- Débrancher le connecteur du moteur ventilateur sur la platine puissance CN 30
- Prendre la tension entre le JAUNE et NOIR sur les picots de la platine (regarder sur le connecteur la correspondance par rapport aux picots) normalement 2ème en partant de la droite = noir et 2ème en partant de la gauche = jaune.
Si 6 V remplacer le moteur, si 0 V remplacer la carte, voire la réparer en suivant les conseils de Dom.
14 octobre 2015 à 16:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonjour,
En général on change le ventilo et la carte en même temps.
www.maclimatisation.com
En général on change le ventilo et la carte en même temps.
www.maclimatisation.com
14 octobre 2015 à 17:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonsoir à tous,
Et oui c'est le problème en France, les installateurs ne s’embêtent plus, on change sans essayer de réparer !!
Bon oui vous allez me dire que des frigoristes ne sont pas électroniciens !! Bon d'accord, mais je me demande sur une vidéo que j'ai vu quelque part, des Coréens arriver avec leur mallette le fer à souder et un ordinateur, puis commencer leur analyse sur la panne ! Je rappelle que c’était une entreprise assez importante et la chaîne de fabrication arrêtée !!
En quelques heures tout a été réparé !! Les 2 jeunes avaient 20 ans et déjà ingénieurs en climatisation LG, et connaissaient très bien le produit sur le bout des doigts !!
Cordialement. cathars
Et oui c'est le problème en France, les installateurs ne s’embêtent plus, on change sans essayer de réparer !!
Bon oui vous allez me dire que des frigoristes ne sont pas électroniciens !! Bon d'accord, mais je me demande sur une vidéo que j'ai vu quelque part, des Coréens arriver avec leur mallette le fer à souder et un ordinateur, puis commencer leur analyse sur la panne ! Je rappelle que c’était une entreprise assez importante et la chaîne de fabrication arrêtée !!
En quelques heures tout a été réparé !! Les 2 jeunes avaient 20 ans et déjà ingénieurs en climatisation LG, et connaissaient très bien le produit sur le bout des doigts !!
Cordialement. cathars
14 octobre 2015 à 21:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonsoir.
Oui AAC, mais en l’occurrence et en séquence évolution, pourquoi ne pas cherchez le pourquoi du parce-que ?
De plus coûtera certainement moins cher en tant que particulier et n'ayant pas forcement les mêmes moyens qu'une entreprise, c'est quand même du quitte au double.
Si cela se trouve avec une bonne méthode et 20/30€ de composants électroniques tout repart et peut-être pour plusieurs années. En Tant que pro il est certain que nous n'avons pas le temps de nous pencher sur ce genre de "truc" à réparer.
Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres posts antérieurs, c'est surement un métier de réparation et création d'emplois pour le futur.

Oui AAC, mais en l’occurrence et en séquence évolution, pourquoi ne pas cherchez le pourquoi du parce-que ?
De plus coûtera certainement moins cher en tant que particulier et n'ayant pas forcement les mêmes moyens qu'une entreprise, c'est quand même du quitte au double.
Si cela se trouve avec une bonne méthode et 20/30€ de composants électroniques tout repart et peut-être pour plusieurs années. En Tant que pro il est certain que nous n'avons pas le temps de nous pencher sur ce genre de "truc" à réparer.
Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres posts antérieurs, c'est surement un métier de réparation et création d'emplois pour le futur.


14 octobre 2015 à 21:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonjour à tous,
Merci pour toutes ces infos qui m'aident à y voir plus clair !
Donc en résumé et si j'ai bien compris : Soit je me lance dans la soudure sur carte (et là c'est pas gagné !!!) soit je change la carte.
Ça m'attriste (et mon portefeuille aussi !) de changer une carte complète pour une résistance...
J'ai changé moi-même le moteur (qui avait été changé il y a 3 ans par mon frigoriste, mais pas la carte).
Le remplacement de la carte pose t-il des problèmes particuliers en dehors d'identifier les différents connecteurs ?
Un "simple "électronicien" pourrait me changer cette résistance, non ?
Merci.
Eric
Merci pour toutes ces infos qui m'aident à y voir plus clair !
Donc en résumé et si j'ai bien compris : Soit je me lance dans la soudure sur carte (et là c'est pas gagné !!!) soit je change la carte.
Ça m'attriste (et mon portefeuille aussi !) de changer une carte complète pour une résistance...
J'ai changé moi-même le moteur (qui avait été changé il y a 3 ans par mon frigoriste, mais pas la carte).
Le remplacement de la carte pose t-il des problèmes particuliers en dehors d'identifier les différents connecteurs ?
Un "simple "électronicien" pourrait me changer cette résistance, non ?
Merci.
Eric
18 octobre 2015 à 15:48
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Bonjour.
Oui, le changement de résistance est à la portée d'un apprenti. Si vous renoncez à le faire vous-même, il doit bien y avoir dans votre entourage quelqu'un qui sait souder. Attention, le brûlage de la résistance a dû fragiliser localement la colle qui maintient les pistes de cuivre sur la platine, et les pistes sont alors plus fragiles. Un artisan dépanneur pourra éventuellement vous faire cela à coût modique, incluant la fourniture de la résistance.
Attention à ce qu'a dit PL dans son post 5. Je n'ai pas vraiment compris sa manip. En effet il est formellement déconseillé de connecter ou déconnecter ce genre de moteur avec le courant mis, car un des fils est à 350V : vous avez un risque élevé de griller votre moteur tout neuf quand le câble quitte le connecteur ou s'enfonce dedans. Ou alors il a mal agencé son texte et voulait dire que le moteur est à déconnecter avant de remettre le courant et d'enfoncer le bouton SW.
Cordialement, Dom.
Oui, le changement de résistance est à la portée d'un apprenti. Si vous renoncez à le faire vous-même, il doit bien y avoir dans votre entourage quelqu'un qui sait souder. Attention, le brûlage de la résistance a dû fragiliser localement la colle qui maintient les pistes de cuivre sur la platine, et les pistes sont alors plus fragiles. Un artisan dépanneur pourra éventuellement vous faire cela à coût modique, incluant la fourniture de la résistance.
Attention à ce qu'a dit PL dans son post 5. Je n'ai pas vraiment compris sa manip. En effet il est formellement déconseillé de connecter ou déconnecter ce genre de moteur avec le courant mis, car un des fils est à 350V : vous avez un risque élevé de griller votre moteur tout neuf quand le câble quitte le connecteur ou s'enfonce dedans. Ou alors il a mal agencé son texte et voulait dire que le moteur est à déconnecter avant de remettre le courant et d'enfoncer le bouton SW.
Cordialement, Dom.
18 octobre 2015 à 16:47
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Merci Dom,
Je ne connais pas d'artisan pour réaliser ce travail.
Je suis dans le 95.
S'il y a une bonne âme qui puisse me dépanner...
Cordialement.
Je ne connais pas d'artisan pour réaliser ce travail.
Je suis dans le 95.
S'il y a une bonne âme qui puisse me dépanner...
Cordialement.
18 octobre 2015 à 17:01
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Tentez votre chance chez un dépanneur informatique. C'est un métier où il faut souvent changer des composants. Voyez les pages jaunes. Il y en a forcément un à moins de 2 km de chez vous.
18 octobre 2015 à 19:13
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
Merci Dom,
J'ai trouvé un dépanneur TV qui, a priori, fait ce genre de travail.
Bon, y a plus qu'à....
Bonne soirée et encore merci.
Cordialement.
Eric
J'ai trouvé un dépanneur TV qui, a priori, fait ce genre de travail.
Bon, y a plus qu'à....
Bonne soirée et encore merci.
Cordialement.
Eric
18 octobre 2015 à 19:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 2. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 3. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
- N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
- 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 5. Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois
- N°7635 : Bonjour. Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps. Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification. Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle...
- 6. Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
- N°3131 : Bonjour, Hitachi console shirokuma RAF-50FX8(W) Mon climatiseur ne démarre plus en mode clim, chauffage et déshumidificateur, seule la fonction ventilation fonctionne. Le défaut sur la console indique défaut groupe...
- 7. Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
- N°3178 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur votre forum et moi aussi j'ai un problème avec ma clim HITACHI RAM55QH5 bi-split. Sur mes 2 UI, j'ai un 4 clignotement orange. Je vous ai lu, et comme tout le monde démonté le dessus de...
- 8. Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois
- N°9609 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter car j'ai un souci avec ma climatisation Hitachi. J'avais un défaut, celle-ci clignotait 12 fois. En parcourant le forum, j'ai remarqué que plusieurs...
- 9. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite