Question Forum Climatisation : Panne sur clim réversible Hitachi

Thibo
Membre inscrit
Thibo
1 message
Bonjour.

J'ai climatisation réversible Hitachi.
Quand je la mets en chaud elle fonctionne très bien.
Et quand je la passe en froid elle disjoncte.
Pouvez-vous me dire ce qui se passe.
Merci.
Thibo
17 mai 2019 à 12:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne sur clim réversible Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous êtes avare de détails...
1/ Référence de l'UE et des UI?
2/ Elle disjoncte immédiatement ou après un certain temps? dans ce cas, quel est ce laps de temps?
3/ Caractéristiques de l'élément qui disjoncte? (différentiel ou non, type de courbe, combien d'ampères...)

Cordialement, Dom.
17 mai 2019 à 20:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne sur clim réversible Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous me dire ce qui se passe.
Ben pas facile, en effet si la clim fonctionne en chaud mais disjoncte en froid, peut-être la V4V qui serait en court-circuit lors de son enclenchement ?
18 mai 2019 à 10:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
    N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
  • 2. Panne clim réversible Hitachi
    N°9014 : Bonjour. Depuis 2009 j'ai fait installer une clim réversible Hitachi composée de : 1 RAM130QH5 3 RAK18NH6 2 RAK35NH6 1TELECOMMANDE SPX WK71 BOITIER SPX DS T1 Hier soir, lorsque j'ai arrêté mon chauffage en appuyant sur...
  • 3. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 4. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
    N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
  • 5. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 6. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
    N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
  • 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 8. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
    N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
  • 9. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 10. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 11. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur clim réversible Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite compresseur clim mitsubishidepannage erreur e5 clim airton 001branchement climatisationforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales