Question Forum Dépannage Climatisation : Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

christian62
Membre inscrit
christian62
20 messages
Bonsoir.

Problème avec ma clim Hitachi avec unité extérieure RAM53QH5 qui ne démarre pas.
La LED 301 clignote 5 fois, le ventilateur tourne bien et il y a une bonne circulation d'air.
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
20 novembre 2019 à 19:35
Forum Climatisation Réponse 1

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Apparemment vous avez consulté le tableau de diagnostic. Qui indique aussi une éventualité de tension trop faible : avez-vous mesuré le secteur en arrivée sur l'UE, ainsi que la haute tension continue après redressement et PFC (donc sur le gros condensateurs 400V)?

Cordialement, Dom.
21 novembre 2019 à 10:19
Forum Climatisation Réponse 2

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je pense que le moteur UE est HS.
21 novembre 2019 à 16:55
Forum Climatisation Réponse 3

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
"le ventilateur tourne bien" : vous voulez dire "tout seul", ou si vous le lancez à la main? Car j'avais compris "tout seul". Si c'était à la main, alors oui, le ventilo aurait un problème.
21 novembre 2019 à 17:48
Forum Climatisation Réponse 4

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

christian62
Membre inscrit
christian62
20 messages
Bonsoir.
Le groupe extérieur démarre, le ventilateur tourne mais s’arrête au bout de quelques secondes.
Merci pour vos réponses.
21 novembre 2019 à 22:29
Forum Climatisation Réponse 5

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Quand le ventilateur ne tourne pas, ou pas assez vite, l'info de vitesse qu'il retourne est traitée par la carte et génère un code erreur avec 12 clignotements. Dans votre cas, le code est différent mais le bouquin aiguille quand même sur le ventilateur. C'est probablement parce que l'autre info retournée à la carte, en l'occurrence le courant qu'il consomme, est hors spécification.

Pendant la tentative de rotation, mesurez la tension (en calibre 2V DC) aux bornes de la résistance R107, qui doit faire 1 ohm (mesurez la sans la dessouder auparavant). La résistance est dans un coin, et est assez grosse, "en altitude".
22 novembre 2019 à 08:34
Forum Climatisation Réponse 6

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Le compresseur démarre-t-il ?
24 novembre 2019 à 14:22
Forum Climatisation Réponse 7

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

christian62
Membre inscrit
christian62
20 messages
Bonjour
J'ai repris ma recherche de panne, mesuré la R107 comme Dom-Aom m'avait dit : 1,2 ohm, je réenclenche le disjoncteur et là "miracle" ça refonctionne mais malheureusement au bout de 3 ou 4 jours : Toujours la même panne : LED 301 qui clignote 5 fois, j'ai essayé plusieurs fois de couper le courant et de le remettre mais en vain et ce avec des températures extérieures différentes, d’après vous ce serait :
1) Un manque de gaz ; suggéré dans le tableau de diagnostic Hitachi : j'habite prés de mer, l'intérieur de l'UE est rouillé.
2) La carte principale, suggéré dans le dépannage Hitachi : si quelqu'un en a une à me vendre ?
3) La carte de" puissance" où se trouve la R107
4) Autre chose ?
Merci pour vos réponses.
13 décembre 2019 à 12:51
Forum Climatisation Réponse 8

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5, l'internaute (du Calvados) avait sa carte notablement corrodée par l'air marin. Peut-être est-ce la même chose chez vous. Postez une photo des 2 cartes, si possible recto verso.
13 décembre 2019 à 18:00
Forum Climatisation Réponse 9

Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas

christian62
Membre inscrit
christian62
20 messages
Bonjour
Plus précisément, c'est plutôt le bas de l'UE qui est en mauvais état (l'échangeur de température et la carcasse), le haut n'a rien.
Merci de vos réponses.
14 décembre 2019 à 09:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus
    N°6570 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'ai besoin de votre aide. J'ai une climatisation Hitachi RAD 50DH7 en gainable. Du jour au lendemain le boitier de télécommande filaire s'est arrêté de fonctionner. Il s'allume mais ne...
  • 2. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 3. Problème sur clim Hitachi RAM53QH5
    N°6756 : Bonsoir. J'ai un problème avec mon tri split Hitachi RAM53QH5 qui ne fait plus de chaud depuis 15 jours. J'ai appelé un ami qui pose des clim qui m'a dit que j'avais un manque de gaz, il a recherché une éventuelle fuite,...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 6. Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
    N°3808 : Bonjour, J'ai 4 splits avec une unité extérieure donc 2 appareils en bas et 2 à l'étage, et aujourd'hui j'ai les 2 appareils du bas qui ne fonctionnent plus ils ne s'allument pas. J'ai vérifié au niveau du disjoncteur de...
  • 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 8. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 9. Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
    N°4604 : Bonjour. Je n'arrive pas à faire démarrer ma clim Hitachi RAC-18Y H4. Le code erreur de la led est clignotement de 9 fois. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
    N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
>>> Résultats suivants pour : Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs foruminstaller une climatisation reversibleinstallation climatisation toitureinstallation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite