Panne unité extérieure Atlantic Fujitsu inverter duo 8
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5861
Question Forum Climatisation : Panne unité extérieure Atlantic Fujitsu inverter duo 8
Bonjour.
Ma pompe à chaleur ne fonctionne plus, car apparemment et d'après un plombier chauffagiste l'unité extérieure est HS, alors qu'il a procédé aux changements de branchements de ralliement à l'intérieur en passant par les combles car il dit que les jonctions qui étaient au sol avaient une faille.
Il a également changé une espèce de carte à l'intérieur de la chaudière, injecté 2kg 10 de gaz, a contrôlé s'il sentait de la chaleur sur une pièce que je ne saurai nommer à l'intérieur de la chaudière et a refermé en me disant que c'était bon.
L'histoire m'a coûté près de 1000€, la maison est vendue depuis un mois et les nouveaux acquéreurs me disent que la pompe à chaleur ne fonctionne pas, ils rappellent donc le chauffagiste en question qui leur dit là carrément que l'unité extérieure est HS ou bien le compresseur car il l'a mesuré et a constaté qu'il ne dépassait pas 10 bars, aujourd'hui je ne sais plus quoi faire et à qui faire confiance ?
Ma question est : peut-on changer une unité extérieure sans avoir à changer le tout car il a aussi dit que comme il avait changé une carte à l'intérieur de la maison, toute unité extérieure pourrait fonctionner ?
Ma pompe à chaleur ne fonctionne plus, car apparemment et d'après un plombier chauffagiste l'unité extérieure est HS, alors qu'il a procédé aux changements de branchements de ralliement à l'intérieur en passant par les combles car il dit que les jonctions qui étaient au sol avaient une faille.
Il a également changé une espèce de carte à l'intérieur de la chaudière, injecté 2kg 10 de gaz, a contrôlé s'il sentait de la chaleur sur une pièce que je ne saurai nommer à l'intérieur de la chaudière et a refermé en me disant que c'était bon.
L'histoire m'a coûté près de 1000€, la maison est vendue depuis un mois et les nouveaux acquéreurs me disent que la pompe à chaleur ne fonctionne pas, ils rappellent donc le chauffagiste en question qui leur dit là carrément que l'unité extérieure est HS ou bien le compresseur car il l'a mesuré et a constaté qu'il ne dépassait pas 10 bars, aujourd'hui je ne sais plus quoi faire et à qui faire confiance ?
Ma question est : peut-on changer une unité extérieure sans avoir à changer le tout car il a aussi dit que comme il avait changé une carte à l'intérieur de la maison, toute unité extérieure pourrait fonctionner ?
21 novembre 2019 à 18:21
Forum Dépannage Climatisation Réponse 1
Panne unité extérieure Atlantic Fujitsu inverter duo 8
Bonjour.
Faites plutôt intervenir un frigoriste ayant pignon sur rue dans votre ville ou région, voire le constructeur qui peut éventuellement vous diriger sur une société agréée et pas forcément plus chère.
Vous verrez vous vous y retrouverez.
Citation :Déjà on ne travaille pas avec ce genre de matériel avec une société dûment nommée, car ces gens là n'y connaissent rien, et à partir du moment où ils n'y connaissent rien, ils vont vous vendre la totale, de plus il faut être habilité pour installer et manipuler les fluides frigorigènes.
D'après un plombier chauffagiste l'unité extérieure est HS.
Faites plutôt intervenir un frigoriste ayant pignon sur rue dans votre ville ou région, voire le constructeur qui peut éventuellement vous diriger sur une société agréée et pas forcément plus chère.
Vous verrez vous vous y retrouverez.
Citation :Ça veut dire quoi ?
Car il l'a mesuré et a constaté qu'il ne dépassait pas 10 bars.
22 novembre 2019 à 17:54
Forum Dépannage Climatisation Réponse 2
Panne unité extérieure Atlantic Fujitsu inverter duo 8
En fait le plombier est agréé Atlantic, sa société est celle qui représente la marque sur le département, quand je dis qu'il a mesuré le compresseur, c'est qu'il a constaté que celui-ci se lance puis s'arrête à un certain moment, mais pourquoi dire que l'unité extérieure est HS et que le compresseur aussi, après avoir fait plus de 1000€ de "réparations et déviations" pour en déduire que ça ne servait à rien, l'unité extérieure se lance puis finit par s'arrêter, le même problème qu'au début.
Aurait-il été plus sérieux de mesurer et diagnostiquer une panne de départ sans avoir à y porter des rectifications ?
Aujourd'hui ma maison est vendue, et les nouveaux acquéreurs ne peuvent même pas y accéder alors que la pompe à chaleur était censé fonctionner.
Aurait-il été plus sérieux de mesurer et diagnostiquer une panne de départ sans avoir à y porter des rectifications ?
Aujourd'hui ma maison est vendue, et les nouveaux acquéreurs ne peuvent même pas y accéder alors que la pompe à chaleur était censé fonctionner.
22 novembre 2019 à 18:11
Forum Dépannage Climatisation Réponse 3
Panne unité extérieure Atlantic Fujitsu inverter duo 8
Bonjour.
De plus pour réinjecter plus de 2 kg de gaz comme ça à l'aventure c'est n'importe quoi, avec une telle quantité c'est qu'il y a une fuite et il faut donc la réparer ensuite voir ce qui se passe.
Car du coup avec cette façon de travailler le problème c'est surement accentué par la casse du compresseur.
A vous de voir.
Citation :Atlantic c'est vaste il est peut-être agréé de cette marque mais pas en PAC et comme j'ai essayé de le dire ce n'est pas un frigoriste mais un chauffagiste c'est comme le jour et la nuit. Deux métiers complètement différents.
En fait le plombier est agréé Atlantic, sa société est celle qui représente la marque sur le département.
De plus pour réinjecter plus de 2 kg de gaz comme ça à l'aventure c'est n'importe quoi, avec une telle quantité c'est qu'il y a une fuite et il faut donc la réparer ensuite voir ce qui se passe.
Car du coup avec cette façon de travailler le problème c'est surement accentué par la casse du compresseur.
A vous de voir.
24 novembre 2019 à 14:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 3. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 4. Atlantic Inverter ACC18XP unité extérieure ne fonctionne plus
- N°2400 : Bonjour, Le compresseur de mon inverter ACC18XP ATLANTIC de 2006 ne se met plus en route quelque soit le mode (froid ou chaud). Avant de faire appel à un dépanneur, y a-t-il quelque chose que je pourrais vérifier? (j'ai une...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite