Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Inverter LG MU5M30

Seven45
Membre inscrit
Seven45
8 messages
Bonjour à tous.

Tout fonctionnait normalement quand d'un coup coupure du 30 mA 40A au disjoncteur, je réarme puis 2 minutes plus tard re-coupure, j'élimine les disjoncteurs les uns après les autres, il s'avère que c'est la pompe à chaleur qui fait disjoncter.
En effet quand je mets sous-tension le ventilateur du groupe extérieur ne démarre plus, j'ai vérifié les fusibles de l'installation extérieure tout semble correct pas de trace d'échauffement ni d'odeur particulière sur la carte, seule la LED rouge reste allumée fixe.
Je penche dans un premier temps pour le moteur du ventilateur mais celui-ci n'est peut-être pas commandé tout simplement en raison d'un autre défaut ?
Lors de la mise sous tension on entend comme un cycle d'autocontrôle sur certains éléments en particulier sur les électrovannes qui alimentent les splits, mais pas de ventilateur.
Elle a donc fait disjoncter deux fois depuis plus rien.
Je précise que quand elle a fait sauter le 30mA r, elle était en fonctionnement donc production de chaleur.
Jusqu'ici jamais eu de soucis.
Merci de vos réponses.
25 février 2020 à 22:29
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

malheureusement d'après ce que vous décrivez il y a de fortes probabilités que votre enroulement de votre compresseur soit en court-circuit. Donc compresseur HS. Faites intervenir un pro pour examiner directement sur place car cela peut être aussi une fuite à la terre. Mais je n'y crois pas beaucoup à ce deuxième scénario car cela disjoncterai directement et pas après quelques minutes.

Bon courage. Cordialement

SARL AAC
26 février 2020 à 10:53
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

Seven45
Membre inscrit
Seven45
8 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
L’enroulement doit pouvoir être vérifier je pense pour avoir la certitude que c’est bien cela ?
Il n’y a pas de code défaut particulier pour ce problème ?
Ce soir je revérifie les codes défauts.
26 février 2020 à 11:36
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

Seven45
Membre inscrit
Seven45
8 messages
Y’a t-il une procédure pour les codes défaut?
26 février 2020 à 11:47
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

StobZ
Membre inscrit
StobZ
5 messages
Bonjour,

Pour contrôler qu'un des éléments est bien défectueux vous pouvez contrôler (hors tension) les enroulements du compresseur (entre 0 et 5 ohms équilibrés).
C'est un ventilateur 5 ou 8 fils ?

Vous pouvez également refaire l'essai sans le ventilateur (débrancher le ventilo hors tension sur la carte et remettre sous tension), logiquement le compresseur devrait démarrer et se mettre en sécurité au bout de quelques secondes / minutes.
Si plus de disjonction avec ventilo débranché et que le compresseur démarre vous pouvez partir sur le remplacement du ventilateur.

Si vous avez le schéma électrique je pourrai peut être mieux vous aider à trouver la cause du problème et surtout confirmer mes dires.

Cordialement. StobZ
26 février 2020 à 11:54
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, pour Seven, vous avez déjà démonté pour voir les fusibles, maintenant si vous voulez mettre en cause (ou pas) le compresseur par vous même, il suffit de :
- Disjoncter par sécurité
- Déconnecter les 3 fils (U, V, W) du compresseur, mesurer éventuellement la résistance de chacune de ses 3 bobines.
- Essayer de redémarrer, compresseur débranché.
26 février 2020 à 11:59
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Concernant les codes de défaut, les techniciens ont des procédures données par LG.

Chercher sur le net
"SVC MANUAL(General)" ou
"Room Air Conditioner SVC MANUAL(General)"
26 février 2020 à 12:15
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

Seven45
Membre inscrit
Seven45
8 messages
Re à tous, et tout d'abord merci de vos réponse, je vais essayer (enfin si la météo le permet, car très forte averse en ce moment ) la méthode du débranchement du ventilateur ainsi que la résistance des bobines du compresseur , puis un essai sans le compresseur branché.

Tout ce que je sais à aujourd'hui c'est que lorsque que je met sous tension il y a uniquement la led rouge qui est allumé fixe en permanence sur UE, quelques bruit s'ensuivent les uns après les autres (comme un cycle de contrôle) et là normalement le ventilateur démarre mais là il y a que les bruit.

Pour ce qui est des unités intérieure (Artcool) rien d'anormal, j'allume à la télécommande le voyant vert s'illumine, les volets s'ouvrent comme à leur habitude, un léger soufflement d'air puis au bout de quelques minutes arrêt de la soufflerie, le voyant reste allumer vert et c'est tout, comme si elle était en attente de consigne.

Comment je repère le démarrage du compresseur ? fait-il un bruit particulier ?

Je tiens à préciser que je suis pas technicien pompe à chaleur, mais technicien automobile et connais plutôt la climatisation auto d'ailleurs à ce titre si je peux aider ou orienté pas de soucis c'est normal.
26 février 2020 à 16:30
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour. Le plus simple est, hors tension, d'ouvrir le capot du dessus, ouvrir la façade, accéder au câblage compresseur, le débrancher, bien séparer les fils, et attention que ceux-ci ne touche quoi que ce soit. pas d'enfant autour de vous, remettre, le courant puis effectuer un essai de fonctionnement si le ventilo se lance légèrement, ou complètement et que ca ne disjoncte pas, le compresseur est HS
26 février 2020 à 19:46
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Re. Pour les codes défaut il y a dans l'UE, en enlevant le capot du dessus sur la carte deux led une rouge une verte, nous combien de fois clignote chacune d'elle ?
26 février 2020 à 19:52
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

Seven45
Membre inscrit
Seven45
8 messages
Re et bonsoir aux autres !
Alors j'ai testé le fait de débrancher le ventilateur et de remettre sous tension c'est pareil !
Tester le fait de débrancher le compresseur et de remettre sous tension c'est pareil !
Pour rappel il n'y pas de code clignotement sur les leds seuls la led rouge s'allume et reste fixe.

J'ai contrôlé la résistance entre les fils (débranchée) du compresseur 0.8 Ohm (calibre du multimètre sur 200) sur l'ensemble des mesures ainsi que la possible continuité des fils à la carcasse du compresseur, néant pas de continuité.
J'ai aussi fait les contrôles sur la carte suivant les indications LG, c'est à dire entre les fils qui alimente le compresseur (U,V,W) et Nu, Nv, Nw (multimètre sur contrôle diode comme demandé par LG) valeur 473 sur l'ensemble des mesures.
Idem sur les mesures entre P et U, V, W valeur 473 sur l'ensemble. LG indique entre 0.4V et 0.6V.

Ensuite j'ai déposé la carte et comme déjà dit pas de trace suspect, pas d'odeur, pas d'élément cuit ou déformé, soudure propre, pas de condo abimé ou gonflé.
Le ventilateur à moteur a 5 fils.
26 février 2020 à 21:18
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

Seven45
Membre inscrit
Seven45
8 messages
Re.
Pour info depuis la deuxième disjonction la pompe à chaleur ne fonctionne plus, mais ça ne disjoncte plus non plus !
Je peux remettre le courant, la led rouge de la carte sur UE s'allume un cycle débute (bruit d'électrovanne les uns après les autres) et c'est tout pas de ventilo, pas de clignotement, pour le compresseur je sais comment voir s'il tourne ou pas.
26 février 2020 à 21:24
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

Seven45
Membre inscrit
Seven45
8 messages
Bonjour à tous.
Je vous joins le schéma et la photo de la carte.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schema clim inverter lg mu5m30carte 2 clim inverter lg mu5m30carte clim inverter lg mu5m30

27 février 2020 à 09:25
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Et alors au niveau des clignotements des leds ? pas de réponse ? Car du coup ça devient important.
27 février 2020 à 18:48
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

Panne clim Inverter LG MU5M30

Seven45
Membre inscrit
Seven45
8 messages
Bonsoir à tous.
Du coup ce soir j’ai récupéré la doc LG.
Et contrôler le ventilateur de UE ext, et rien de concluant.
Mais parce qu’il y a mais j’ai voulu contrôler la résistance et l’alimentation de la valve 4 voies du coup je l’ai débranchée pour la résistance puis rebranché et là miracle.
Le compresseur démarre puis le ventilateur, allumage de la led verte fixe et de la rouge en fixe aussi, tout fonctionne normalement, pour combien de temps je ne sais pas.

Quelqu’un a t-il une explication, car elle s’est arrêtée en pleine production donc la valve ne bouge pas normalement ?
Elle est en position chaud.
27 février 2020 à 19:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 2. Clignotement orange sur clim LG
    N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
  • 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 4. Panne clim LG Neo Plasma
    N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
  • 5. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 6. Panne sur climatisation Inverter LG néoplasma
    N°234 : Bonjour, j'ai depuis un an et demi une climatisation de marque LG Inverter néo-plasma. Dès que la température extérieure chute à o degrés, il se met en sécurité. Le volet du split reste ouvert. Le voyant vert sous tension...
  • 7. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
    N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...
  • 8. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 10. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Inverter LG MU5M30 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite