Le problème est de retour clim ne démarre plus

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5521

Question Forum Dépannage Climatisation : Le problème est de retour clim ne démarre plus

indomich
Membre inscrit
indomich
95 messages
Bonjour les contributeurs.

Comme l'année dernière, à mon retour de congés, je démarre la clim, et même diagnostic.
Ce matin, ayant un peu de temps, je me penche sur le problème en commençant par la réessayer, et surprise, c'est OK.
Par acquis de conscience et pour être sûr de ne pas être ennuyé l'hiver prochain, je décide de démonter pour contrôler les connectiques, depuis, elle ne démarre plus.
Je n'ai pas démonté complètement les cartes, j'ai juste retiré un max de connectiques, et rebranché.
Je me demande si ce ne serait pas mieux d'essayer de voir quel circuit est en cause, plutôt que de tâtonner, et risquer que le problème ne réapparaisse encore ?
Je m'en remets de nouveau à votre expertise pour me conseiller.
J'en profite pour adresser un petit bonjour à Jima, qui avait été incroyablement patient avec moi, et surtout très efficace.
Merci beaucoup.
Indomich
19 juillet 2019 à 16:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Par acquis de conscience et pour être sûr de ne pas être ennuyé l'hiver prochain, je décide de démonter pour contrôler les connectiques, depuis, elle ne démarre plus.
Quelle idée d'avoir fait ça. Ça marche, on ne touche à rien.
J'espère pour vous que vous avez effectué cette opération hors tension ? Car si ce n'est pas le cas déjà c'est dangereux pour vous et vos proches, et pratiquement certain que quelque chose a cramé.
Si vous avez respecté cette règle de sécurité, il est possible que vous ayez oublié de brancher ou mal brancher un connecteur.
A vérifier hors tension.
19 juillet 2019 à 18:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

indomich
Membre inscrit
indomich
95 messages
Bonjour PL,
Effectivement, la manip a été faite hors tension.
En fait, cette clim ne fonctionne jamais en froid, et comme ça fait deux fois qu'elle me fait la blague, il n'y a pas de raison que ça n'arrive plus. Je préfère prendre les devants en été quand elle ne sert pas. En hiver, c'est beaucoup plus compliqué de travailler dessus, surtout que j'en ai besoin.
Le but est de pouvoir cibler le problème, pour pouvoir le régler définitivement, ou au moins de pouvoir mettre mes mains dessus, sans avoir à tâtonner partout au hasard.
Je ne sais pas si vous avez accès aux manips réalisées l'année dernière ?
C'était la discussion 4709, suivie de 4730.
Merci de votre aide, et bon weekend.
Indomich.
20 juillet 2019 à 09:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je ne comprends pas tout, vous dites :
Citation :
Ce matin, ayant un peu de temps, je me penche sur le problème en commençant par la réessayer, et surprise, c'est OK.
Là, ça va je pige, mais après :
Citation :
Par acquis de conscience et pour être sûr de ne pas être ennuyé l'hiver prochain, je décide de démonter pour contrôler les connectiques, depuis, elle ne démarre plus.
Elle ne démarre plus en quoi ? ventilation ? c'est normal. Chaud ? normal peut-être aussi température trop élevée en extérieur. Froid ? là moins normal, à moins que soyez dans la norme RT2012 (je crois) qui vous permet d'avoir des réductions d'impôts.
20 juillet 2019 à 10:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

indomich
Membre inscrit
indomich
95 messages
Encore moi,
En fait, il y a un code erreur : 6 clignotements de la led rouge de l'unité extérieure, et led de gauche de l'unité intérieure qui se met à clignoter en continu. Le même code erreur que l'année dernière.
Je l'ai essayée en chaud, en demandant 28°, pour 24 dans la maison.
Je pense, comme l'année dernière à un mauvais contact quelque part, mais où ?
Vous avez accès aux discussions de l'année dernière ? Il y a tous les schémas, et photos.
Il y a eu beaucoup de boulot, pour arriver à une solution très simple, et tant mieux, mais j'aimerais que ce soit plus fiable.
Bien à vous.
Indomich.
20 juillet 2019 à 16:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Attention, certaines marques interdisent le fonctionnement du mode CHAUD quand la température extérieure dépasse une certaine valeur. Risque de surchauffe de l'appareil. Essayez à la fraîche un matin...

Pour info les courbes et tableaux des MUZ s'arrêtent à 20°... Y'a ptette une raison... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
température xtmuz

20 juillet 2019 à 17:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

indomich
Membre inscrit
indomich
95 messages
Bonjour Dom-Aom, et PL,
Test effectué à 18° extérieur et 24 dans la maison ; toujours le même diagnostic !
Bon dimanche.
Indomich.
21 juillet 2019 à 08:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
6 clignotements correspondrait à une température élevée au niveau de la sonde de batterie de votre UI. Il faudrait la contrôler.
Mesure en KOhms, une dans un bol de glace, une dans la main, une en ambiance.
21 juillet 2019 à 10:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

indomich
Membre inscrit
indomich
95 messages
Bonjour, encore moi.

Est-ce que vous ne vous trompez pas entre le diagnostic de l'UE à gauche, et celui de l'UI à droite ?
Celui de droite parle bien du thermistor, mais les 6 clignotements sont sur l'UE ?
Je joins une photo avec les diagnostics de la clim.
A+
Indomich.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diagnostique panne clim

21 juillet 2019 à 11:40
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Le problème est de retour clim ne démarre plus

indomich
Membre inscrit
indomich
95 messages
Bonjour PL,
pas de nouvelles depuis dimanche, je m'inquiète un peu.
En vacances, peut être ?
Si c'est le cas, bonnes vacances et profitez bien.
Indomich.
24 juillet 2019 à 20:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 3. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 4. Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
    N°5220 : Bonjour. Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz. J'ai installé 3 lampes 220V couplées en...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
    N°4255 : Bonsoir. Le compresseur ne démarre plus... Sur la carte avec l'afficheur 7 segments, de l'unité extérieure, qui clignote : 8 flashs courts et un 9ème long... J'appuie par impulsion successive sur le petit bouton CHECK de...
  • 7. UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retour
    N°6947 : Bonjour, Je me tourne vers vous car je sèche. Après une disjonction générale, les UI (ASY18LBAJ et ASY7LMACW) indiquent un défaut de communication de l'UE Atlantic AOY30LMAW4. Opération clignote 5 fois Timer clignote...
  • 8. Clim Mitsubishi ne démarre plus
    N°6030 : Bonjour. Ma PAC Mitsubishi MUZ-FH35VE ne démarre plus. Elle se mettait en défaut il y a 3 semaines, un technicien est venu mais ne connaissait pas la marque... et le défaut ne s'est pas produit quand il était présent, puits...
  • 9. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 10. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
    N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
>>> Résultats suivants pour : Le problème est de retour clim ne démarre plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite