Question Dépannage Climatisation : Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte

philo745
Membre inscrit
philo745
2 messages
Bonjour.

Unité extérieur disjoncte de temps en temps sans que le groupe fonctionne disjoncte.
Climatiseur Hitachi RAM55QH5
Merci d'avance pour vos conseils.
13 décembre 2021 à 10:51
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Les climatiseurs sont généralement équipés d'un cordon chauffant pour éviter que l'huile ne se fige.
Donc mêmes à l'arrêt ce dernier fait son office.
Vous devez donc avoir un court-circuit sur cet élément.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2021 à 13:19
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte

philo745
Membre inscrit
philo745
2 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.

Ou se trouve le cordon chauffant, peut on le remplacer ou le réparer.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
13 décembre 2021 à 13:36
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Normalement il se situe contre le compresseur au bas.
Suivant le cas il peut être réparable, mais il faut voir sur place.
Regardez aussi si votre compresseur ne présente pas de trace de rouille.
Car si c'est le cas, évitez de faire des dépenses car il est en fin de vie.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2021 à 14:20
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"Malheureusement", cette machine, dont j'ai la doc complète, ne possède pas de "crankcase heater", il faut donc chercher ailleurs. Une cause vue à plusieurs reprises sur ce forum est les têtes d'électrovannes qui rouillent à la frontière entre le coeur métallique et le bloc (amovible) d'enroulements. Mais ça peut être autre chose.

Manip : déconnectez la terre de l'installation au tableau électrique et voyez si ça fait disparaître le problème.
Attention, il ne faut absolument pas toucher le métal de l'installation, y compris les tuyaux en cuivre, car ils pourront être porteurs d'une tension provenant d'une fuite électrique. Rebranchez la terre en fin de manip. Si le problème disparaît, alors il est clair qu'un élément présente une fuite à la terre.
13 décembre 2021 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
    N°9406 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que ma climatisation Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte, peu importe l'unité intérieure que je souhaite mettre en route. Un matin, je l'ai trouvée disjonctée. Un technicien est venu faire un...
  • 3. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 4. Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi
    N°7234 : Bonjour à vous. J’ai depuis quelques temps un problème avec ma climatisation. En plein été c’est pas génial :funk: et le technicien ne sait pas ce que c’est depuis 3 semaines. Je viens donc me tourner vers...
  • 5. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 6. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 7. Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
    N°5304 : Bonjour, L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne. 5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le...
  • 8. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 9. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 10. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideobricovideopanne carte electronique unite exterieure 02bricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite