Question dépannage climatisation : Clim réversible Sanyo en panne

Corinneditecoco
Membre inscrit
Corinneditecoco
2 messages
Bonjour,

J'ai une clim réversible gainable Sanyo avec 2 splits intérieurs et une unité extérieure (SAP-CMTV 1923 GJHA).
Quand je mets en marche la clim, l'air sort mais n'est pas froid. Le voyant lumineux vert se met à clignoter au bout de 5 minutes environ. La même chose se passe sur les 2 splits.
J'ai ouvert l'unité extérieure. L'hélice tourne, le compresseur essaye de démarrer (il toussote) mais n'y arrive pas, puis l'hélice s'arrête. Le compresseur essaye encore de démarrer mais sans succès.
Les 2 petites ampoules rouges montrent erreur 0 et erreur 5.
C'est le compresseur qui est à remplacer ? Ça pourrait être autre chose ?
Dans ce cas, où puis-je acheter un compresseur Sanyo ?
Je n'y connais absolument rien du tout en climatisation.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait très sympa. On annonce de grosses chaleurs dès lundi.
Merci d'avance pour votre aide.
Corinne
20 juillet 2019 à 19:46
Réponse 1 du forum climatisation

Clim réversible Sanyo en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Avant tout, il y a quelques erreurs à corriger, je pense. Votre machine est une CMRV et non une CMTV. Vous dites "gainable" avec 2 splits, les termes ne vont pas ensemble : un gainable a une unité intérieure invisible et des conduites dans les combles pour amener l'air dans les pièces. Vous avez à priori juste un bisplit. Et enfin vous n'avez pas les erreurs 0 et 5, mais 6 LEDs dont les éclairages variés donnent un code erreur. Dans votre cas, les LEDs 0 et 5 allumées signifient que c'est effectivement lié au compresseur : "DC compressor rotation failure".

Je pense que votre clim ne sera pas réparée pour lundi... Si c'est le compresseur qui est HS, son remplacement est une opération compliquée, accessible uniquement aux pros, et très chère... Peut-être que le problème est dans le module qui pilote le compresseur, mais seul un pro sur place pourra le dire avec certitude (s'il est compétent et honnête). Il y a d'autres causes qui peuvent provoquer cette panne, mais elles sont bien moins fréquentes.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sanyo code 0 5

20 juillet 2019 à 23:14
Réponse 2 du forum climatisation

Clim réversible Sanyo en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En complément des réponses de Dom, je pense que le compresseur est HS et en effet seul un pro pourra vous le remplacer, pour les soudures et la manipulation des fluides.
De plus cela m'étonnerait que cette réparation soit effectuée dans la semaine prochaine.
21 juillet 2019 à 09:36
Réponse 3 du forum climatisation

Clim réversible Sanyo en panne

Corinneditecoco
Membre inscrit
Corinneditecoco
2 messages
Bonjour,

Merci pour vos réponses rapides.
Dom, vous avez tout à fait raison. Ma machine est bien une CMRV. C'est un gainable car j'ai un split dans le plafond de ma chambre avec 2 grilles, pareil dans la chambre de mon fils.
Vous avez bien deviné, ce sont effectivement les LEDs 0 et 5.

Merci PL pour votre complément d'information. Je pars alors du principe que c'est mon compresseur.
Je vais faire appel à un professionnel qui j'espère sera compétent. Ma clim réversible avait déjà montré des signes de faiblesse car cet hiver, l'air ne sortait pas chaud. Un réparateur était venu mais devant lui, mon chauffage avait remarché ! (c'est toujours comme ça...).
Il n'avait donc rien constaté d'anormal et rien fait de spécial (ça m'avait coûté 100€).
Savez-vous où on peut acheter un compresseur Sanyo ? C'est une marque qui ne se fait plus.
Je vous souhaite un bon dimanche.
21 juillet 2019 à 10:53
Réponse 4 du forum climatisation

Clim réversible Sanyo en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pas cool le dépanneur, il aurait dû approfondir, quelque part il est un peu en tort.
21 juillet 2019 à 14:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 3. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 5. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 6. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible Sanyo en panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite