Bonjour à tous,
Voilà j'ai une petite question, je possède un climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA,
Et en mode chauffage le souffle de l'unité intérieure est permanent, est-ce normal ?
Existe-t-il un moyen de régler la clim pour que le souffle s’arrête une fois la consigne atteinte. Et redémarre dès que la température est inférieure à la consigne.
Merci d'avance.
Ludo.
Voilà j'ai une petite question, je possède un climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA,
Et en mode chauffage le souffle de l'unité intérieure est permanent, est-ce normal ?
Existe-t-il un moyen de régler la clim pour que le souffle s’arrête une fois la consigne atteinte. Et redémarre dès que la température est inférieure à la consigne.
Merci d'avance.
Ludo.
15 novembre 2015 à 18:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Souffle permanent mode chauffage climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA
Bonsoir,
Sur les splits il n'est pas possible de faire stopper la ventilation automatiquement lorsque la température est atteinte.
Mais il est possible d'en atténuer certaines fois les désagréments.
Il vous suffit pour cela de régler le mode des volets (VANE sur la télécommande) en mode automatique.
De ce fait lorsque la température sera atteinte les volets remonteront et souffleront vers le haut.
Pour atténuer la puissance de la ventilation idem.
Les deux jumelées permettront d'avoir un très léger souffle vers le haut lorsque la température est atteinte.
Pour info le mode automatique de la ventilation et de l'oscillation est représenté par un symbole style escargot.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Sur les splits il n'est pas possible de faire stopper la ventilation automatiquement lorsque la température est atteinte.
Mais il est possible d'en atténuer certaines fois les désagréments.
Il vous suffit pour cela de régler le mode des volets (VANE sur la télécommande) en mode automatique.
De ce fait lorsque la température sera atteinte les volets remonteront et souffleront vers le haut.
Pour atténuer la puissance de la ventilation idem.
Les deux jumelées permettront d'avoir un très léger souffle vers le haut lorsque la température est atteinte.
Pour info le mode automatique de la ventilation et de l'oscillation est représenté par un symbole style escargot.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
15 novembre 2015 à 19:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Souffle permanent mode chauffage climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA
Bonsoir,
Je ne comprends pas très bien ?? vous voulez dire que la climatisation donc avec le compresseur ne s’arrête jamais, ou vous parlez du Split qui continue à souffler encore quand le compresseur stop à la consigne ??
Si c'est pour le Split c'est normal il continue à brasser l'air ambiant même quand l'unité extérieure stoppe, mais les volets remontent, puis après 2 minutes du démarrage du compresseur, ils se remettent dans la position initialement réglée pour vous envoyer de l'air chaud !!
Cordialement. cathars
Je ne comprends pas très bien ?? vous voulez dire que la climatisation donc avec le compresseur ne s’arrête jamais, ou vous parlez du Split qui continue à souffler encore quand le compresseur stop à la consigne ??
Si c'est pour le Split c'est normal il continue à brasser l'air ambiant même quand l'unité extérieure stoppe, mais les volets remontent, puis après 2 minutes du démarrage du compresseur, ils se remettent dans la position initialement réglée pour vous envoyer de l'air chaud !!
Cordialement. cathars
15 novembre 2015 à 19:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Souffle permanent mode chauffage climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, c'est bien dommage qu'on ne puisse pas stopper cette ventilation, j'ai vérifié l’unité extérieure elle s’arrête bien une fois la consigne atteinte, donc c'est juste un brassement d'air si j'ai bien tout compris.
C'est quand même dommage car je chauffe aussi avec une cheminée, donc quand on est à la maison la cheminée fonctionne c'est pour cela que je voudrais désactiver le split mais sans l'éteindre.
Mais bon tant pis.
Merci encore pour vos réponses.
Bonne soirée.
Merci pour vos réponses, c'est bien dommage qu'on ne puisse pas stopper cette ventilation, j'ai vérifié l’unité extérieure elle s’arrête bien une fois la consigne atteinte, donc c'est juste un brassement d'air si j'ai bien tout compris.
C'est quand même dommage car je chauffe aussi avec une cheminée, donc quand on est à la maison la cheminée fonctionne c'est pour cela que je voudrais désactiver le split mais sans l'éteindre.
Mais bon tant pis.
Merci encore pour vos réponses.
Bonne soirée.
15 novembre 2015 à 21:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Souffle permanent mode chauffage climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA
Bonsoir.
Je suis très étonné par le fait que l'on ne puisse pas stopper "la ventilation une fois la température atteinte", car tous les constructeurs dignes de ce nom le font, comme Fujitsu, Daikin, Atlantic etc.
Alors peut être que le fait de simplement changer la commande par une à fils ou sans fils ?
Cela pourrait résoudre le problème. Un potard dans l'UI ou UE ? Pêche aux renseignements...
Je suis très étonné par le fait que l'on ne puisse pas stopper "la ventilation une fois la température atteinte", car tous les constructeurs dignes de ce nom le font, comme Fujitsu, Daikin, Atlantic etc.
Alors peut être que le fait de simplement changer la commande par une à fils ou sans fils ?
Cela pourrait résoudre le problème. Un potard dans l'UI ou UE ? Pêche aux renseignements...
16 novembre 2015 à 21:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Souffle permanent mode chauffage climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA
Bonsoir,
Je suis d'accord PL c'est quand même bien dommage, cela consomme inutilement de l’électricité d'autant plus que nous chauffons avec la cheminée quand nous sommes à la maison !!!
Bon par contre qu'est-ce qu'un potard ?
Merci.
Je suis d'accord PL c'est quand même bien dommage, cela consomme inutilement de l’électricité d'autant plus que nous chauffons avec la cheminée quand nous sommes à la maison !!!
Bon par contre qu'est-ce qu'un potard ?
Merci.
18 novembre 2015 à 22:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Souffle permanent mode chauffage climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA
Bonjour PL,
On ne peut stopper la ventilation d'une clim réversible en split ou console même dans les marques que vous citez hormis l'arrêt complet de la machine.
On peut stopper le ventilation sur certains gainables mais pas tous.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
On ne peut stopper la ventilation d'une clim réversible en split ou console même dans les marques que vous citez hormis l'arrêt complet de la machine.
On peut stopper le ventilation sur certains gainables mais pas tous.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
19 novembre 2015 à 17:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Souffle permanent mode chauffage climatiseur Mitsubishi MSZGE50VA
Bonsoir. Oui c'est vrai AAC.
22 novembre 2015 à 16:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
- 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 9. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 10. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite