Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté.
Je m'explique : J'ai 2 splits branchés sur un compresseur, le 1er split fonctionne impeccable mais le 2ème ne me donne pas ou peu de froid.
J'ai remarqué que le 1er (qui fonctionne bien) givre un peu sur le split (après un bon moment à 17°) mais le 2ème ne descend pas en dessous de 20° et ne givre pas du tout, par contre les tuyaux de ce split givrent beaucoup au niveau du compresseur et l'autre rien.
Je n'ai pas encore inspecté tout les tuyaux mais qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour votre aide. Antoine
J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté.
Je m'explique : J'ai 2 splits branchés sur un compresseur, le 1er split fonctionne impeccable mais le 2ème ne me donne pas ou peu de froid.
J'ai remarqué que le 1er (qui fonctionne bien) givre un peu sur le split (après un bon moment à 17°) mais le 2ème ne descend pas en dessous de 20° et ne givre pas du tout, par contre les tuyaux de ce split givrent beaucoup au niveau du compresseur et l'autre rien.
Je n'ai pas encore inspecté tout les tuyaux mais qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour votre aide. Antoine
Conseils 1 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Votre split doit manquer de gaz, c'est certain.
Conseils 2 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

J'ai exactement le même problème sur une installation réversible ; pas de chaud ni de froid. En mode froid les tuyaux côté compresseur givrent, et en mode chaud sont brûlants. Par contre, coté split, l'échangeur est à température ambiante (l'autre split fonctionne très bien). On m'a dit que c'était certainement un manque de gaz (fuite), qu'en pensez-vous ?
Conseils 3 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonjour, cela ressemble à un problème de charge, les liaisons ont-elles été tirées au vide, et ont été rallongées ?
Conseils 4 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Dans votre installation, il se trouve que vous avez peut-être un écart très important, dans les longueurs des tuyaux frigorifiques et dans les différents raccordements.
Dans l'un des réseaux, vous avez assez de gaz pour alimenter une des cassettes, mais pas assez pour l'autre. Il vous suffit de monter des manomètres pour le gaz indiqué sur l'installation, généralement 410A, et de charger celle-ci jusqu'à équilibrer les pressions de fonctionnement.
Bon courage.
Dans l'un des réseaux, vous avez assez de gaz pour alimenter une des cassettes, mais pas assez pour l'autre. Il vous suffit de monter des manomètres pour le gaz indiqué sur l'installation, généralement 410A, et de charger celle-ci jusqu'à équilibrer les pressions de fonctionnement.
Bon courage.
Conseils 5 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

C'est un manque de fluide soit dû à une fuite (vérifier les serrages des raccords et les tuyaux autour du compresseur), soit comme la réponse 3. Après ça, la seule solution est d'appeler un professionnel si vous n'avez pas le matériel adéquat.
Conseils 6 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

J'ai eu le même problème que vous, en montant un multi-split avec 3 unités intérieures. 2 unités fonctionnent normalement mais la troisième ne fait que du chaud.
Je pensais que ça venait du manque de gaz mais en réalité Mitsubishi a inversé des sorties pour la commande des unités intérieures. Pour cela, faites démarrer une unité et observez si vous avez du froid ou pas.
Puis, faites pareil pour la deuxième unité.
Sinon, inversez le câble de commande des unités.
Je pensais que ça venait du manque de gaz mais en réalité Mitsubishi a inversé des sorties pour la commande des unités intérieures. Pour cela, faites démarrer une unité et observez si vous avez du froid ou pas.
Puis, faites pareil pour la deuxième unité.
Sinon, inversez le câble de commande des unités.
Conseils 7 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonjour, comme la réponse 6 je pense également à une inversion des câbles de commande.
Conseils 8 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Le givre n'est pas normal et indique un manque de gaz certain.
Conseils 9 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

À mon avis manque de gaz ou fuite...
20 juin 2008 à 11:46
Conseils 10 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonjour, je suis technicien.
Ce n'est pas un problème de gaz mais une inversion des câbles des unités intérieures.
Inversez les câbles sur le groupe et vous verrez que ça marche beaucoup mieux comme cela.
Ce n'est pas un problème de gaz mais une inversion des câbles des unités intérieures.
Inversez les câbles sur le groupe et vous verrez que ça marche beaucoup mieux comme cela.
Conseils 11 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

A mon avis la mise au vide n'a pas été bien effectuée.
01 décembre 2008 à 01:42
Conseils 12 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonjour, je suis un petit connaisseur dans le domaine de la climatisation, je veux savoir si l'unité extérieure est de deux compresseurs ou d'une seule, si elle est de 2 compresseurs il faut voir la vanne 4 voies il se peut qu'elle soit bloquée et elle ne donne pas assez de condensation.
13 décembre 2009 à 17:22
Conseils 13 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

A mon avis vous avez probablement inversé les liaisons frigorifiques avec les liaisons électriques et ne pas oublier que pour faire des essais de fonctionnement sur un multisplit il faut les mettre en marche un par un et pas tous en même temps.
26 novembre 2010 à 12:49
Conseils 14 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Au début, cela fait penser à un manque de gaz...
A contrôler quand même sur le circuit fluide que ce n'est pas croqué.
Par contre, j'ai déjà un problème de ce genre malgré les bonnes couleurs pour le neutre et la phase, à l'intérieur de l'UE, c'était inversé...
Se dire juste : j'inverse les câbles sans prendre de vérification, c'est toujours risqué, des cartes/contrôleurs qui sautent, cela arrive...
A contrôler quand même sur le circuit fluide que ce n'est pas croqué.
Par contre, j'ai déjà un problème de ce genre malgré les bonnes couleurs pour le neutre et la phase, à l'intérieur de l'UE, c'était inversé...
Se dire juste : j'inverse les câbles sans prendre de vérification, c'est toujours risqué, des cartes/contrôleurs qui sautent, cela arrive...
28 février 2011 à 11:45
Conseils 15 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Par définition, un évaporateur de clim qui givre c'est qu'il y a un souci, il est juste censé mouiller...
Mi²
Mi²
10 juin 2012 à 23:12
Conseils 16 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonsoir,
Le split est déjà prêt chargé, si c'est du r410a donc on ne tire pas à vide.
Normalement la charge est pour 40m, voir sur la notice constructeur.
Je pense à un manque de fluide frigorigène, regarder la liaison électrique entre l'unité extérieure et l'unité intérieure.
Le split est déjà prêt chargé, si c'est du r410a donc on ne tire pas à vide.
Normalement la charge est pour 40m, voir sur la notice constructeur.
Je pense à un manque de fluide frigorigène, regarder la liaison électrique entre l'unité extérieure et l'unité intérieure.
22 mai 2013 à 23:27
Conseils 17 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonjour.
Arrêtez tous les soi-disant frigoristes... une installation frigorifique quelle qu'elle soit doit être tirée au vide afin de retirer air dans un premier temps et humidité ensuite...
Un tirage au vide n'enlève à aucun moment les impuretés, il doit se faire à l'aide d'une pompe et d'un vacuomètre...
A bon entendeur.
Arrêtez tous les soi-disant frigoristes... une installation frigorifique quelle qu'elle soit doit être tirée au vide afin de retirer air dans un premier temps et humidité ensuite...
Un tirage au vide n'enlève à aucun moment les impuretés, il doit se faire à l'aide d'une pompe et d'un vacuomètre...
A bon entendeur.
19 mars 2014 à 17:12
Conseils 18 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonjour.
Je suis frigorifique depuis 20 ans.
Test étanchéité azote.
Mise sous vide. Avec vacuomètre.
Mise en gaz contrôle pression en fonctionnement.
Mesure électrique.
Mesure des températures.
Je suis frigorifique depuis 20 ans.
Test étanchéité azote.
Mise sous vide. Avec vacuomètre.
Mise en gaz contrôle pression en fonctionnement.
Mesure électrique.
Mesure des températures.
02 janvier 2017 à 20:05
Conseils 19 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonjour,
Ma clim Ariston ne s’allume plus avec la télécommande.
J'ai regardé le fusible tout est bon.
J'ai actionné le petit bouton de démarrage et rien ne s'allume, j'ai testé l'arrivée du courant au niveau du relais j'ai 220 volts et rien au niveau de la sortie du relais vers l’unité extérieure.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Ma clim Ariston ne s’allume plus avec la télécommande.
J'ai regardé le fusible tout est bon.
J'ai actionné le petit bouton de démarrage et rien ne s'allume, j'ai testé l'arrivée du courant au niveau du relais j'ai 220 volts et rien au niveau de la sortie du relais vers l’unité extérieure.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
13 mars 2017 à 09:46
Conseils 20 Forum dépannage climatisation
Problème split ne fait pas de froid
Bonjour.
Vous avez probablement un problème d'alimentation, qui est soit une alim à découpage, soit une alim à transfo secteur. Dans ce dernier cas, le primaire du transfo pourrait être coupé (comme en question 3842) :
Carte électronique clim AUX en panne
Une photo de la carte recto verso permettrait de mieux cerner le problème.
Cordialement, Dom.
Vous avez probablement un problème d'alimentation, qui est soit une alim à découpage, soit une alim à transfo secteur. Dans ce dernier cas, le primaire du transfo pourrait être coupé (comme en question 3842) :
Carte électronique clim AUX en panne
Une photo de la carte recto verso permettrait de mieux cerner le problème.
Cordialement, Dom.
14 mars 2017 à 02:08
Conseils 21 Forum dépannage climatisation
Invité

Problème split ne fait pas de froid
Invité

Bonjour.
Cette question est un peu ancienne mais je tente ma chance.
J'ai une installation tri-split de marque Mitsubishi Electric qui commence à dater car elle a 12 ans.
Il y a un split qui est devenu un peu bruyant, il s'avère que c'est le plus utilisé.
Peut-on changer 1 seul split ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Nicolas
Cette question est un peu ancienne mais je tente ma chance.
J'ai une installation tri-split de marque Mitsubishi Electric qui commence à dater car elle a 12 ans.
Il y a un split qui est devenu un peu bruyant, il s'avère que c'est le plus utilisé.
Peut-on changer 1 seul split ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Nicolas
01 septembre 2019 à 15:50
Conseils 22 Forum dépannage climatisation
Problème split ne fait pas de froid
Bonjour.
Alors plein de solutions :
1/ changer le split, s'il se fait encore... ça sera très cher (pro obligatoire, car manipulation de gaz)
2/ changer le moteur... ça sera bien moins cher (éventuellement par vous si vous êtes bricoleur)
3/ permuter le moteur avec celui d'un autre split peu utilisé (comme 2/, mais 2 fois plus de travail), coût 0
4/ changer les roulements du moteur... ça coûtera presque rien (éventuellement par vous si vous êtes BON bricoleur)
Cordialement, Dom.
Alors plein de solutions :
1/ changer le split, s'il se fait encore... ça sera très cher (pro obligatoire, car manipulation de gaz)
2/ changer le moteur... ça sera bien moins cher (éventuellement par vous si vous êtes bricoleur)
3/ permuter le moteur avec celui d'un autre split peu utilisé (comme 2/, mais 2 fois plus de travail), coût 0
4/ changer les roulements du moteur... ça coûtera presque rien (éventuellement par vous si vous êtes BON bricoleur)
Cordialement, Dom.
01 septembre 2019 à 16:52
Conseils 23 Forum dépannage climatisation
Problème split ne fait pas de froid
Fuite frigorigène, manque de charge.
06 mai 2021 à 02:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 2. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
- N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 8. Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
- N°4982 : Bonjour. Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid. La charge de gaz est bonne. La...
- 9. Problème mutisplit Hitachi split un fait moins de froid que les autres
- N°3961 : Bonjour. Petit problème avec ma clim réversible Hitachi. Sur les 3 splits un fait moins de froid que les autres, l'ensemble a une dizaine d'années sans aucun problème, sauf l'année passée où les splits gouttaient par le...
- 10. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite