Climatisations dépannage conseils : Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6


Invité
invité
J'ai le code défaut H6 sur ma clim Daikin fvx35kzv1b. Que faut-il faire ? Merci.
02 février 2009 à 03:48
Choix 1 climatisation pour le dépannage

Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6


Invité
invité
Le code de dysfonctionnement H6 correspond à l'unité extérieure : détecteur de surintensité du moteur de compression défectueux. En résumé, problème sur le compresseur. Prévoir une intervention d'un frigoriste compétent.
08 mai 2009 à 12:49
Choix 2 climatisation pour le dépannage

Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6


Invité
invité
Les causes potentiels du H6 :
- Déconnexion du câble de relais du compresseur,
- Défaillance du compresseur,
- Défaillance de la carte électronique de l'unité extérieure,
- Vanne d'arrêt fermée,
- Tension à l'entrée hors spécification.
15 décembre 2011 à 17:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 2. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 3. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 4. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 5. Panne H6 Climatisation Daikin
    N°7683 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une maison équipée d'une clim réversible Daikin de 2006 avec monosplit, modèle unité extérieure : RXS50E3V1B. En mode froid, tout fonctionne parfaitement bien, par contre en mode chaud,...
  • 6. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
    N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
  • 7. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 8. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 9. Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F
    N°2303 : Bonjour, Je vous sollicite pour un renseignement concernant une unité extérieure Daikin 2MXS50F me donne le code défaut H8 sur la télécommande. L'appareil a fonctionné 3 heures après mon passage et s'arrête ensuite...
  • 10. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
    N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Daikin fvx35kzv1b code défaut H6 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieclim lgbranchement climatisationinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite