Question Forum Dépannage Climatisation : Code erreur 22 sur UI
Bonjour.
Je possède une UE AOYG 14 Fujitsu avec deux splits muraux et j'ai une de mes deux UI qui ne démarre plus.
Rien pas de voyant.
L'autre semble m'indiquer un code 22 et démarre mais ne fonctionne pas.
Sur le bornier du split en 2 et 3 j'ai dans les 60V (sur les deux).
Mon installation électrique est OK.
Sur l'UE j'ai bien du 220V vers les deux splits.
J'ai voulu jeter un œil à la carte de l'UE mais c'est bien foutu, et j'ai l'impression d'avoir un câble en dessous qui bloque pour la retourner.
Suis-je dans le bon en voulant regarder cette carte mère ?
Merci à vous.
Je possède une UE AOYG 14 Fujitsu avec deux splits muraux et j'ai une de mes deux UI qui ne démarre plus.
Rien pas de voyant.
L'autre semble m'indiquer un code 22 et démarre mais ne fonctionne pas.
Sur le bornier du split en 2 et 3 j'ai dans les 60V (sur les deux).
Mon installation électrique est OK.
Sur l'UE j'ai bien du 220V vers les deux splits.
J'ai voulu jeter un œil à la carte de l'UE mais c'est bien foutu, et j'ai l'impression d'avoir un câble en dessous qui bloque pour la retourner.
Suis-je dans le bon en voulant regarder cette carte mère ?
Merci à vous.
31 août 2022 à 19:41
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Code erreur 22 sur UI
Bonjour.
Normalement, lorsque vous remettez le courant après une coupure, les UI doivent donner des signes de vie (volets qui bougent, voyants...). Si l'une d'elles ne fait rien, c'est parce que son alimentation interne basse tension ne fonctionne plus. Raisons possibles : le 230 n'arrive plus, fusible dans l'UI, composant sur la carte... Dans ce cas il n'est pas anormal que l'UE ne veuille rien faire, vu que l'UI "manque à l'appel".
Normalement, lorsque vous remettez le courant après une coupure, les UI doivent donner des signes de vie (volets qui bougent, voyants...). Si l'une d'elles ne fait rien, c'est parce que son alimentation interne basse tension ne fonctionne plus. Raisons possibles : le 230 n'arrive plus, fusible dans l'UI, composant sur la carte... Dans ce cas il n'est pas anormal que l'UE ne veuille rien faire, vu que l'UI "manque à l'appel".
01 septembre 2022 à 08:44
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Code erreur 22 sur UI
Bonjour Dom.
Aucun signe de vie ...
J'ai juste au bornier du 60V.
Est-ce la bonne tension ?
Je vais la démonter pour regarder si un fusible se serait pas HS.
Donc souci plutôt coté UI.
En tout cas merci pour ce retour. Je regarde ça dans la journée.
Cordialement.
Aucun signe de vie ...
J'ai juste au bornier du 60V.
Est-ce la bonne tension ?
Je vais la démonter pour regarder si un fusible se serait pas HS.
Donc souci plutôt coté UI.
En tout cas merci pour ce retour. Je regarde ça dans la journée.
Cordialement.
01 septembre 2022 à 09:01
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Code erreur 22 sur UI
Les 60V, c'est pour la communication, rien d'alarmant, c'est toujours des tensions un peu fantaisistes, variables suivant les marques.
01 septembre 2022 à 14:34
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
Code erreur 22 sur UI
Et bien j'ai trouvé.
Vicieux et simple.
Ma pompe de relevage de condensat semble avoir rendu l’âme ...
Comme elle était connecté avec la sécurité (que j'ai découvert en lisant ce forum
) et bien hop ça coupe le split et par effet le deuxième...
Je vais en commander une nouvelle.
Merci bien en tout cas.
Vicieux et simple.
Ma pompe de relevage de condensat semble avoir rendu l’âme ...
Comme elle était connecté avec la sécurité (que j'ai découvert en lisant ce forum

Je vais en commander une nouvelle.
Merci bien en tout cas.
01 septembre 2022 à 14:46
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur
Code erreur 22 sur UI
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 septembre 2022 à 14:55
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseur
Code erreur 22 sur UI
Bonjour à tous, et Dom
,
Bon, pompe reçu et installée.
Il y a eu du mieux, j'ai désormais du jus et la pompe fonctionne.
Par contre, le lendemain, code erreur 94 ???
A priori "détection de courant"
La je sèche.
Je vais les cumuler
Cordialement.

Bon, pompe reçu et installée.
Il y a eu du mieux, j'ai désormais du jus et la pompe fonctionne.
Par contre, le lendemain, code erreur 94 ???
A priori "détection de courant"
La je sèche.
Je vais les cumuler

Cordialement.
13 septembre 2022 à 12:40
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseur
Code erreur 22 sur UI
Bonjour.
Avez vous recâbler le contact de la pompe si oui essayez en branchant la clim normalement sans ce contact juste les 2 fil d'alimentation de la pompe pris sur le bornier ses contact sont intéressant pour allumez une lumière indiquant un défaut d'une salle serveur ou renvoyer un défaut sur une gtc mais pour du particulier perso je ne l'utilise jamais puisque si la pompe dysfonctionne moyennement sa peut ouvrir fermer le contact plein de fois à la suite et justement planter des cartes.
Avez vous recâbler le contact de la pompe si oui essayez en branchant la clim normalement sans ce contact juste les 2 fil d'alimentation de la pompe pris sur le bornier ses contact sont intéressant pour allumez une lumière indiquant un défaut d'une salle serveur ou renvoyer un défaut sur une gtc mais pour du particulier perso je ne l'utilise jamais puisque si la pompe dysfonctionne moyennement sa peut ouvrir fermer le contact plein de fois à la suite et justement planter des cartes.
24 octobre 2022 à 09:13
Réponse 8 du forum-climatisation climatiseur
Code erreur 22 sur UI
Bonjour et merci pour votre retour.
J'ai bien avancé depuis et il semble que cela soit ma carte mère de l'UE qui est HS.
Le code erreur 94 n'étant pas très parlant, je ne sais pas trop si je peux la réparer ou si je dois la changer.
Elle est déjà bien compliquée à démonter.
A +600€ la bête en plus.
Cordialement.
J'ai bien avancé depuis et il semble que cela soit ma carte mère de l'UE qui est HS.
Le code erreur 94 n'étant pas très parlant, je ne sais pas trop si je peux la réparer ou si je dois la changer.
Elle est déjà bien compliquée à démonter.
A +600€ la bête en plus.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 10:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 3. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 6. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 7. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 8. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 9. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 10. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite