Code erreur EC affiché sur split climatisation prête à poser
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2839
Question forum dépannage Clim : Code erreur EC affiché sur split climatisation prête à poser
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai récemment monté une climatisation prête à poser COMFEE MSR23-09HRDN1
Elle a fonctionné 1 heure environ en froid puis le volet du split s'est refermé en affichant le code d'erreur EC.
Le voyant RUN clignote 5 fois, s’éteint quelques secondes puis clignote 5 fois, ceci répétitivement.
Une action sur la télécommande n'a pas d'effet.
Si je débranche la prise secteur et que je rebranche, je peux actionner la clim en mode froid quelques minutes puis à nouveau le volet du split se referme et l'afficheur du split indique EC et le voyant run clignote 5 fois, s’éteint quelques secondes puis reclignote 5 fois.
J'ai appelé le fabricant MIDEA qui n'a pas voulu me renseigner sur les codes d'erreur car je ne suis pas un pro.
Le vendeur Bricoman n'a pas voulu faire intervenir le SAV car je n'ai pas suivi leur recommandation d'installation par un pro.
Je suis prêt à renoncer à la garantie puisque je n'ai pas fait appel à un pro pour la mise en service.
Ils m'ont conseillé de faire appel à un pro pour le dépannage.
Un pro s'est déplacé chez moi mais n'a pas voulu intervenir car mise en service pas faite par un pro !
Je regrette d'avoir voulu l'installer moi-même, même si j'avais réussi l'installation d'une première clim, j'aurai dû faire la mise en service par un pro pour que la garantie puisse fonctionner.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la signification du code d'erreur EC avec RUN qui clignote 5 fois ?
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai récemment monté une climatisation prête à poser COMFEE MSR23-09HRDN1
Elle a fonctionné 1 heure environ en froid puis le volet du split s'est refermé en affichant le code d'erreur EC.
Le voyant RUN clignote 5 fois, s’éteint quelques secondes puis clignote 5 fois, ceci répétitivement.
Une action sur la télécommande n'a pas d'effet.
Si je débranche la prise secteur et que je rebranche, je peux actionner la clim en mode froid quelques minutes puis à nouveau le volet du split se referme et l'afficheur du split indique EC et le voyant run clignote 5 fois, s’éteint quelques secondes puis reclignote 5 fois.
J'ai appelé le fabricant MIDEA qui n'a pas voulu me renseigner sur les codes d'erreur car je ne suis pas un pro.
Le vendeur Bricoman n'a pas voulu faire intervenir le SAV car je n'ai pas suivi leur recommandation d'installation par un pro.
Je suis prêt à renoncer à la garantie puisque je n'ai pas fait appel à un pro pour la mise en service.
Ils m'ont conseillé de faire appel à un pro pour le dépannage.
Un pro s'est déplacé chez moi mais n'a pas voulu intervenir car mise en service pas faite par un pro !
Je regrette d'avoir voulu l'installer moi-même, même si j'avais réussi l'installation d'une première clim, j'aurai dû faire la mise en service par un pro pour que la garantie puisse fonctionner.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la signification du code d'erreur EC avec RUN qui clignote 5 fois ?
05 juillet 2015 à 12:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code erreur EC affiché sur split climatisation prête à poser
Bonsoir.
Super le vendeur, pour vendre impeccable mais pour la suite niet Pas prêt de retourner dans ce magasin.
Je verrai bien un manque de gaz pour votre problème. Par contre votre pro qui n'y connait sûrement rien du tout, n'est pas pro du tout à partir du moment où l'on demande un dépannage il doit dépanner c'est la base !
J'espère que vous n'avez rien payé ?
Super le vendeur, pour vendre impeccable mais pour la suite niet Pas prêt de retourner dans ce magasin.
Je verrai bien un manque de gaz pour votre problème. Par contre votre pro qui n'y connait sûrement rien du tout, n'est pas pro du tout à partir du moment où l'on demande un dépannage il doit dépanner c'est la base !
J'espère que vous n'avez rien payé ?
05 juillet 2015 à 21:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code erreur EC affiché sur split climatisation prête à poser
Bonjour,
Les magasins sont très malins ! Ils vendent bien les climatiseurs Prêt à poser comme étant facile à installer soi-même, sans intervention d'un pro (même si on lit les petites lignes en bas qui expliquent qu'il faut un pro pour la mise en service...).
Bref tout est fait pour vous faire comprendre que vous pouvez le faire vous-même, d'ailleurs ils ne vendraient pas des systèmes à raccords rapides mais des dudgeons classiques si ce n'était pas le cas...
Un pro ne voudrait même pas mettre en service ce type d'appareil... Sur ce genre d'appareils personne ne fait installer par un pro, c'est le but du prêt à poser ! Je parie que le vendeur vous l'a vendu comme étant à poser soi-même...
Faites jouer votre droit de rétractation, démontez tout et ramenez l'ensemble propre au magasin pour échange ou remboursement.
Je connais ça.... ça m'est arrivé il y a 1 an et demi à Castorama.... forts pour vendre mais pour rembourser...
Cordialement,
Paul.
Les magasins sont très malins ! Ils vendent bien les climatiseurs Prêt à poser comme étant facile à installer soi-même, sans intervention d'un pro (même si on lit les petites lignes en bas qui expliquent qu'il faut un pro pour la mise en service...).
Bref tout est fait pour vous faire comprendre que vous pouvez le faire vous-même, d'ailleurs ils ne vendraient pas des systèmes à raccords rapides mais des dudgeons classiques si ce n'était pas le cas...
Un pro ne voudrait même pas mettre en service ce type d'appareil... Sur ce genre d'appareils personne ne fait installer par un pro, c'est le but du prêt à poser ! Je parie que le vendeur vous l'a vendu comme étant à poser soi-même...
Faites jouer votre droit de rétractation, démontez tout et ramenez l'ensemble propre au magasin pour échange ou remboursement.
Je connais ça.... ça m'est arrivé il y a 1 an et demi à Castorama.... forts pour vendre mais pour rembourser...
Cordialement,
Paul.
06 juillet 2015 à 10:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Code erreur EC affiché sur split climatisation prête à poser
Merci PL c'est aussi un problème de fuite de gaz qui me semble être le problème initial.
C'est pas évident de trouver un dépanneur en ce moment car ils sont débordés.
Un rdv possible autour du 20 juillet pour recherche fuite et remplissage gaz. Je croise les doigts !
C'est pas évident de trouver un dépanneur en ce moment car ils sont débordés.
Un rdv possible autour du 20 juillet pour recherche fuite et remplissage gaz. Je croise les doigts !
08 juillet 2015 à 19:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Code erreur EC affiché sur split climatisation prête à poser
Bonjour,
Un gentil dépanneur a trouvé la fuite, a fait le vide et le remplissage pour 120€ TTC.
Problème résolu !
Un gentil dépanneur a trouvé la fuite, a fait le vide et le remplissage pour 120€ TTC.
Problème résolu !
30 juillet 2015 à 16:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Code erreur EC affiché sur split climatisation prête à poser
Invité

Pour info c'est la loi, toute personne non habilitée à la manipulation de fluide frigorigène n'a pas le droit d'installer (et surtout mettre en route) un système de climatisation mais pré-charger.
14 juillet 2016 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche
- N°4626 : Bonjour à tous. Client équipé d'un Bi-Split Atlantic unité extérieure AOY24LMAM2 avec 2 splits ASYA12LACM, un code erreur s'affiche sur les deux splits opération et timer clignote 2 fois, ensuite opération clignote 6...
- 4. Clim Airton bi-split affiche code E5
- N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
- 5. Code erreur E6 mini split TCL
- N°9517 : Bonjour à tous. J'ai une unité murale TCL 12000 BTU qui affiche un code d'erreur E6. J'ai donc acheté un nouveau moteur, mais la machine continue d'afficher le même code. Le moteur démarre pendant quelques secondes, puis...
- 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 7. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 9. Clim split inverter Carrera 51 GW X1 DBPC affiche code DF
- N°2727 : Bonjour. Je possède une clim réversible Carrera 51 GW 5100 qui a fonctionné à merveille jusqu’à ces jours-ci où l’unité intérieure a affiché le code DF. Normalement c’est un dégivrage. A -18°C, j’ai trouvé...
- 10. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite