Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2285
Question dépannage climatisation : Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
Bonjour,
Suite à une surcharge et après avoir réparé la carte en changeant le varistor et fusible je me trouve avec un code erreur de J6 capteur de température d'échangeur de chaleur défectueux.
Je voudrais bien savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est réparable ?
Toute réponse sera la bienvenue.
P.S. Désolé pour les fautes d’orthographe mais je suis anglais.
Suite à une surcharge et après avoir réparé la carte en changeant le varistor et fusible je me trouve avec un code erreur de J6 capteur de température d'échangeur de chaleur défectueux.
Je voudrais bien savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est réparable ?
Toute réponse sera la bienvenue.
P.S. Désolé pour les fautes d’orthographe mais je suis anglais.
22 janvier 2014 à 14:24
Conseils dépannage clim réponse 1
Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
Bonjour.
Vous avez réparé la carte de l'UE ou UI ? Et en effet la panne correspond à la sonde de batterie située dans l'UE qui doit être défectueuse, elle est en principe dans un petit tube soudé à la batterie extérieure.
Je reviens plus tard car il faut que je regarde le schéma électrique !
Vous avez réparé la carte de l'UE ou UI ? Et en effet la panne correspond à la sonde de batterie située dans l'UE qui doit être défectueuse, elle est en principe dans un petit tube soudé à la batterie extérieure.
Je reviens plus tard car il faut que je regarde le schéma électrique !

22 janvier 2014 à 17:01
Conseils dépannage clim réponse 2
Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
Bonjour,
Merci d'avoir répondu aussi vite, en effet j'ai réparé les 2 cartes UE et UI.
Merci d'avoir répondu aussi vite, en effet j'ai réparé les 2 cartes UE et UI.

22 janvier 2014 à 17:35
Conseils dépannage clim réponse 3
Invité

Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
Invité

Bonjour shaun et bonne journée à tous.
En effet c'est bien la sonde qui se trouve en sortie échangeur de l'unité extérieure comme l'a indiqué l'ami PL.
Selon le modèle que vous avez VRV ou split système, elle peut se trouver dans un doigt de gant, ou tout simplement clipsée contre les tuyaux en sortie échangeur.
Sur le capot de votre unité extérieure il y a un schéma électrique vous cherchez la sonde nommé RT4 ou R4T je ne me rappelle plus exactement le numéro de fiche ?
Vous la débranchez et vous mesurez la valeur ohmique qu'elle donne, ensuite vous débranchez n'importe quelle autre sonde et vous comparez si la valeur ohmique est identique.
Par contre ne la comparez pas à la sonde de refoulement "desharge" car toutes les sondes Daikin ont la même valeur sauf les sondes de refoulement elles ont des valeurs différentes.
Puisque votre groupe est à l’arrêt, les sondes se sont toutes stabilisées à la même température, donc leur valeur ohmique est la même si la R4T a une valeur différente "largement différente" alors vous n'avez qu'à la remplacer et c'est reparti.
Si la valeur est bonne vous faites encore un dernier test, vous prenez un verre d'eau chaude, vous plongez la R4T et une autre sonde dedans question de s'assurer qu'elle réagit bien correctement.
Après ce test à froid et à chaud et si les 2 sondes donnent les mêmes valeurs alors c'est la carte de commande de l'UE qui a un problème.
Il faudra vérifier que vous n'avez pas endommagé la broche de la sonde au niveau de la carte, vérifiez le circuit imprimé de cette sonde. Peut-être que vous avez de l'étain qui est venu se greffer sur le circuit...
Avec un peu de chance vous avez juste oublié de la brancher.
En effet c'est bien la sonde qui se trouve en sortie échangeur de l'unité extérieure comme l'a indiqué l'ami PL.
Selon le modèle que vous avez VRV ou split système, elle peut se trouver dans un doigt de gant, ou tout simplement clipsée contre les tuyaux en sortie échangeur.
Sur le capot de votre unité extérieure il y a un schéma électrique vous cherchez la sonde nommé RT4 ou R4T je ne me rappelle plus exactement le numéro de fiche ?
Vous la débranchez et vous mesurez la valeur ohmique qu'elle donne, ensuite vous débranchez n'importe quelle autre sonde et vous comparez si la valeur ohmique est identique.
Par contre ne la comparez pas à la sonde de refoulement "desharge" car toutes les sondes Daikin ont la même valeur sauf les sondes de refoulement elles ont des valeurs différentes.
Puisque votre groupe est à l’arrêt, les sondes se sont toutes stabilisées à la même température, donc leur valeur ohmique est la même si la R4T a une valeur différente "largement différente" alors vous n'avez qu'à la remplacer et c'est reparti.
Si la valeur est bonne vous faites encore un dernier test, vous prenez un verre d'eau chaude, vous plongez la R4T et une autre sonde dedans question de s'assurer qu'elle réagit bien correctement.
Après ce test à froid et à chaud et si les 2 sondes donnent les mêmes valeurs alors c'est la carte de commande de l'UE qui a un problème.
Il faudra vérifier que vous n'avez pas endommagé la broche de la sonde au niveau de la carte, vérifiez le circuit imprimé de cette sonde. Peut-être que vous avez de l'étain qui est venu se greffer sur le circuit...
Avec un peu de chance vous avez juste oublié de la brancher.

23 janvier 2014 à 06:14
Conseils dépannage clim réponse 4
Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
Bonjour et bonne journée à tous,
Merci encore pour vos réponses, je vais essayer ce week-end à tester la sonde et contrôler la carte de commande, j'avais remarqué effectivement qu'il y avait une fiche sur la carte qui avait du mal à se tenir et peut-être en remontant la carte ça s'est débranché, à vérifier.
Merci encore à tous et à plus-tard.
Merci encore pour vos réponses, je vais essayer ce week-end à tester la sonde et contrôler la carte de commande, j'avais remarqué effectivement qu'il y avait une fiche sur la carte qui avait du mal à se tenir et peut-être en remontant la carte ça s'est débranché, à vérifier.
Merci encore à tous et à plus-tard.

23 janvier 2014 à 13:49
Conseils dépannage clim réponse 5
Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
Bonsoir. Donc à suivre. Bonne soirée. 

23 janvier 2014 à 18:03
Conseils dépannage clim réponse 6
Code erreur J6 climatisation Daikin FTXS50J2V1B
Bonsoir à tous,
Je suis désolé pour la silence radio mais je peux m'occuper que les weekends pour mon problème de clim et il a fait un temps pourri, bon assez d’excuses, j'ai testé mes sondes de l'UE à froid et à chaud et au froid j'ai eu les même mesures sur les sondes + ou - 29 m ohms et à chaud les sondes descendaient (?) correctement mais j'ai toujours le même code erreur.
Le split accepte les commandes sur mode ventilation mais c'est tout, donc j'ai bien peur que la carte ait pris une claque !
La fiche qui avait du mal à se tenir était bien branchée et en plus c'était pour le capteur de compresseur, donc plutôt H6 que J6 et voilà je n'en sais pas plus, si quelqu'un a une idée !
Merci encore et A+.
shaun
Je suis désolé pour la silence radio mais je peux m'occuper que les weekends pour mon problème de clim et il a fait un temps pourri, bon assez d’excuses, j'ai testé mes sondes de l'UE à froid et à chaud et au froid j'ai eu les même mesures sur les sondes + ou - 29 m ohms et à chaud les sondes descendaient (?) correctement mais j'ai toujours le même code erreur.
Le split accepte les commandes sur mode ventilation mais c'est tout, donc j'ai bien peur que la carte ait pris une claque !
La fiche qui avait du mal à se tenir était bien branchée et en plus c'était pour le capteur de compresseur, donc plutôt H6 que J6 et voilà je n'en sais pas plus, si quelqu'un a une idée !
Merci encore et A+.
shaun

02 février 2014 à 19:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 2. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 3. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 4. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 5. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
- N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
- 6. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 7. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
- N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
- 8. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 9. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 10. Problème code erreur C9 sur clim Daikin
- N°9308 : Bonjour. J'ai ma climatisation FTXS35CVMB qui clignote et le code C9 s'affiche sur ma télécommande Daikin. Je n'arrive pas à trouver la sonde d'ambiance sur ma carte si c'est celle que je pense je n'arrive pas à la...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite