Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
264
Question Dépannage Climatisation : Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Bonjour,
J'ai fait installer en fin d'année une climatisation Daikin composée de 2 groupes extérieurs 4MX80 pilotant pour l'un, une console FVXS35FVB 1 split FTXS35D et 2 splits FTXS20D, et pour l'autre groupe 1 split FTXS25D et 2 splits FTXS20D.
Sur le premier groupe comportant donc 4 unités j'ai eu 2 anomalies semblables à 1 mois d'intervalle.
Sans effectuer aucune manipulation le groupe est passé en sécurité, signalé par le clignotement des 4 unités intérieures.
J'ai coupé l'alimentation du groupe, attendu quelques secondes et l'ai rebranché et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai lu sur votre forum qu'il existe des codes d'erreur s'affichant sur la télécommande.
Comment peut-on les consulter (je suppose qu'une action sur une combinaison de touches est nécessaire) ?
Deuxième question pouvez-vous également me donner les correspondances des codes erreurs ?
L'installation étant sous garantie je n'ai bien sûr pas l'intention d'agir moi-même, mais j'aimerais connaître ces informations pour ne pas me faire mener en bateau par l'installateur qui prétexte déjà que ces petits bugs sont courants et sans incidence.
Merci de vos réponses.
J'ai fait installer en fin d'année une climatisation Daikin composée de 2 groupes extérieurs 4MX80 pilotant pour l'un, une console FVXS35FVB 1 split FTXS35D et 2 splits FTXS20D, et pour l'autre groupe 1 split FTXS25D et 2 splits FTXS20D.
Sur le premier groupe comportant donc 4 unités j'ai eu 2 anomalies semblables à 1 mois d'intervalle.
Sans effectuer aucune manipulation le groupe est passé en sécurité, signalé par le clignotement des 4 unités intérieures.
J'ai coupé l'alimentation du groupe, attendu quelques secondes et l'ai rebranché et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai lu sur votre forum qu'il existe des codes d'erreur s'affichant sur la télécommande.
Comment peut-on les consulter (je suppose qu'une action sur une combinaison de touches est nécessaire) ?
Deuxième question pouvez-vous également me donner les correspondances des codes erreurs ?
L'installation étant sous garantie je n'ai bien sûr pas l'intention d'agir moi-même, mais j'aimerais connaître ces informations pour ne pas me faire mener en bateau par l'installateur qui prétexte déjà que ces petits bugs sont courants et sans incidence.
Merci de vos réponses.
18 janvier 2008 à 03:16
Travaux dépannage 1 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Les codes erreur sont disponibles chez DAIKIN, la télécommande possède normalement une touche test qui permet de visualiser le code panne, normalement en appuyant sur cette touche vous faites défiler les codes et dès que l'appareil sonne, le code affiché est le bon, puis vous téléphonez au 08.20.82.01.21 pour obtenir un technicien Daikin qui vous renseignera. Papibehou
20 janvier 2008 à 02:11
Travaux dépannage 2 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Tout dépend des télécommandes : en principe il faut appuyer sur des touches en simultané hausse température + baisse température + marche/arrêt (voir votre installateur ou vendeur).
Unité extérieure :
A5 arrêt provoqué par la commande haute pression ou la protection antigel
A6 anomalie du moteur de ventilateur ou connexe
C4 anomalie du thermistor de l'échangeur de chaleur ou connexe
C9 anomalie du thermostat d'ambiance ou connexe
CA anomalie au thermistor de température de l'air de soufflage ou connexe
Système :
U4 anomalie de transmission de signaux entre intérieur et extérieur
U5 anomalie de transmission de signaux entre intérieur et télécommande
Intérieur :
E3 anomalie au pressostat haute pression
E5 activation de OL
H3 activation de OL
H9 anomalie liée au thermistor d'air extérieur
J3 anomalie au thermistor du tuyau de refoulement
J4 anomalie au thermistor de saturation basse pression
J5 anomalie au thermistor du tuyau d'aspiration
J6 anomalie du thermistor de l'échangeur de chaleur ou connexe
J8 anomalie du thermistor du tuyau de liquide
J9 anomalie du thermistor du tuyau de gaz
P3 anomalie au thermistor du boîtier des composants électriques ou connexe
U1 activation de la protection d'inversion de phase.
Unité extérieure :
A5 arrêt provoqué par la commande haute pression ou la protection antigel
A6 anomalie du moteur de ventilateur ou connexe
C4 anomalie du thermistor de l'échangeur de chaleur ou connexe
C9 anomalie du thermostat d'ambiance ou connexe
CA anomalie au thermistor de température de l'air de soufflage ou connexe
Système :
U4 anomalie de transmission de signaux entre intérieur et extérieur
U5 anomalie de transmission de signaux entre intérieur et télécommande
Intérieur :
E3 anomalie au pressostat haute pression
E5 activation de OL
H3 activation de OL
H9 anomalie liée au thermistor d'air extérieur
J3 anomalie au thermistor du tuyau de refoulement
J4 anomalie au thermistor de saturation basse pression
J5 anomalie au thermistor du tuyau d'aspiration
J6 anomalie du thermistor de l'échangeur de chaleur ou connexe
J8 anomalie du thermistor du tuyau de liquide
J9 anomalie du thermistor du tuyau de gaz
P3 anomalie au thermistor du boîtier des composants électriques ou connexe
U1 activation de la protection d'inversion de phase.
20 janvier 2008 à 02:11
Travaux dépannage 3 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Merci de vos réponses.
J'avais enfin trouvé (un peu tard) la réponse sur le mode d'emploi.
J'ai donc fait la manip mais à un moment où l'appareil fonctionnait et le code renvoyé était 00 soit normal.
Le problème ne s'est pas renouvelé depuis.
Cette panne est-elle inquiétante ou un bug passager est-il possible ?
Si la panne réapparait faut-il faire le test en configuration "panne " ou après réinitialisation ?
Merci.
J'avais enfin trouvé (un peu tard) la réponse sur le mode d'emploi.
J'ai donc fait la manip mais à un moment où l'appareil fonctionnait et le code renvoyé était 00 soit normal.
Le problème ne s'est pas renouvelé depuis.
Cette panne est-elle inquiétante ou un bug passager est-il possible ?
Si la panne réapparait faut-il faire le test en configuration "panne " ou après réinitialisation ?
Merci.
23 janvier 2008 à 03:16
Travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Je suis distributeur. J'ai souvent traité des problèmes semblables avec des clients. C'est à dire une panne qui ne se répète pas. Le problème vient que souvent le client utilisateur demande du chaud dans une pièce et du froid dans l'autre. Cela arrive souvent au printemps/automne quand une pièce se situe au sud et l'autre au nord. Le 2ème cas peut venir de l'eprom de la carte qui avait un défaut. En disjonctant on la remet à zéro.
27 janvier 2008 à 03:14
Travaux dépannage 5 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Réponse au distributeur : Toutes les unités étaient réglées en mode chauffage et toutes clignotaient.
Or dans le cas de demandes divergentes seule la dernière demande non compatible aux autres met l'unité en erreur et seule celle-ci clignote.
Dans mon cas toute action sur les télécommandes est sans effet et je n'ai d'autre solution qu'une réinitialisation par coupure électrique du groupe.
Le problème a de nouveau surgit Samedi dernier et cette fois-ci j'ai enfin fait un test d'erreur pendant le problème et j'ai eu un bip long en "J3" et 2 bips consécutifs en "J6".
Donc erreur en J3 et fonction pas testé en J6.
Après réinitialisation tout fonctionne et un nouveau test me donne un bip long en "00" donc normal.
Or dans le cas de demandes divergentes seule la dernière demande non compatible aux autres met l'unité en erreur et seule celle-ci clignote.
Dans mon cas toute action sur les télécommandes est sans effet et je n'ai d'autre solution qu'une réinitialisation par coupure électrique du groupe.
Le problème a de nouveau surgit Samedi dernier et cette fois-ci j'ai enfin fait un test d'erreur pendant le problème et j'ai eu un bip long en "J3" et 2 bips consécutifs en "J6".
Donc erreur en J3 et fonction pas testé en J6.
Après réinitialisation tout fonctionne et un nouveau test me donne un bip long en "00" donc normal.
29 janvier 2008 à 01:58
Travaux dépannage 6 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Vous indiquez que le groupe n°1 a quatre unités pour un indice total de 110 alors que le second groupe n'a que 65 d'indice ?
Il serait donc judicieux d'équilibrer votre installation afin de pouvoir bénéficier au maximum des performances de vos deux groupes extérieurs (mettre une unité taille 35 sur chaque groupe).
Cela ne résoudra peut-être pas les problèmes de dysfonctionnement mais permettra peut être le foisonnement de l'ensemble de votre installation.
Il serait donc judicieux d'équilibrer votre installation afin de pouvoir bénéficier au maximum des performances de vos deux groupes extérieurs (mettre une unité taille 35 sur chaque groupe).
Cela ne résoudra peut-être pas les problèmes de dysfonctionnement mais permettra peut être le foisonnement de l'ensemble de votre installation.
Travaux dépannage 7 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Bonjour, je suis professionnel et j'ai eu le même problème chez un de mes clients l'autre jour.
En fait, le défaut J3 correspond à un problème de sonde sur le tuyau de refoulement dans l'unité extérieure.
Pour moi c'était juste que la sonde s'était d éclipsée du tuyau.
Essayez de chercher par là, cordialement.
En fait, le défaut J3 correspond à un problème de sonde sur le tuyau de refoulement dans l'unité extérieure.
Pour moi c'était juste que la sonde s'était d éclipsée du tuyau.
Essayez de chercher par là, cordialement.
08 janvier 2009 à 03:18
Travaux dépannage 8 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Bonjour,
Ce message dans l'espoir que la personne qui a apporté la réponse 7 soit en ligne.
J'ai moi aussi le problème "code erreur J3" sur 1 module extérieur Daikin R410A.
J'ai démonté ce matin le carénage mais je ne vois pas la fameuse sonde. Existe-t-il un schéma avec le chemin du tuyau de refoulement ?
Merci par avance. Cordialement.
Ce message dans l'espoir que la personne qui a apporté la réponse 7 soit en ligne.
J'ai moi aussi le problème "code erreur J3" sur 1 module extérieur Daikin R410A.
J'ai démonté ce matin le carénage mais je ne vois pas la fameuse sonde. Existe-t-il un schéma avec le chemin du tuyau de refoulement ?
Merci par avance. Cordialement.
18 septembre 2009 à 20:05
Travaux dépannage 9 climatisation
Invité

Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
Invité

Bonsoir à toute la communauté.
Moi je suis Éric technicien en climatisation, j'ai un souci avec mon appareil VRV (FXAQ40), mon appareil affichait un défaut A9 (sonde) de température d'air intérieure, après que j'ai remplacé cette sonde, j'ai remis l'appareil en marche en réinitialisant l'appareil, un autre défaut est survenu, A6 (blocage du moteur de l'évaporateur) pourtant le moteur est bien connecté et manuellement il tourne sans problème.
Que faire maintenant ?
Moi je suis Éric technicien en climatisation, j'ai un souci avec mon appareil VRV (FXAQ40), mon appareil affichait un défaut A9 (sonde) de température d'air intérieure, après que j'ai remplacé cette sonde, j'ai remis l'appareil en marche en réinitialisant l'appareil, un autre défaut est survenu, A6 (blocage du moteur de l'évaporateur) pourtant le moteur est bien connecté et manuellement il tourne sans problème.
Que faire maintenant ?
17 novembre 2014 à 17:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Codes Daikin BRC1E51A7
- N°7011 : Bonjour. Je suis à la recherche des codes dans "Liste des réglages locaux" dans les réglages de ma télécommande murale Daikin BRC1E51A7. En effet je les ai modifiés en regardant sur le site mais à partie d’une...
- 4. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
- N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
- 5. Clim Daikin la consigne n'est pas bonne
- N°6394 : Bonjour. Clim Daikin RPX-35 pas de code panne ? :cry: Un frigoriste est venu voir la charge OK :loveliness: les moteurs OK :loveliness: électriquement OK. :loveliness: Le problème, la machine fonctionne si on la force en...
- 6. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
- N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
- 7. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 8. Description codes réglages télécommande BRC1E53 Daikin
- N°5320 : Bonjour à tous ! Je suis abandonné par mon installateur de clim toute neuve et c'est bien grâce à ce site que j'ai pu avancer et me rassurer avant de le voir revenir, merci déjà pour tout. J'ai fait installer un groupe...
- 9. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 10. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
- N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite