FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Compatibilité carte électronique climatisation Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3017

Question forum dépannage climatiseurs : Compatibilité carte électronique climatisation Daikin

dcd84
Membre inscrit
dcd84
3 messages
Bonjour à tous,

Ma clim Daikin FVXS35BVMB est en panne, s'allume avec led verte qui clignote, code erreur E1 > carte électronique.
Je peux récupérer une clim plus récente, une Daikin FVXS25BAVMB d'occasion et fonctionnelle.
J'aimerai savoir si les cartes électroniques sont interchangeables sans souci ?

En vous remerciant par avance.
Cordialement, David smile
20 octobre 2015 à 19:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Compatibilité carte électronique climatisation Daikin


Invité
invité
Bonsoir à tous.
Si la carte que vous allez récupérer est celle d'origine il est peu probable que vous puissiez la monter sur votre modèle.
Car pas la même puissance et vérifier aussi si même fluide ou pas (je n'ai pas vérifié les références des deux cartes).
Les cartes montées d'origine sont pour la puissance de l'UI sur laquelle elles sont montées.
En revanche celles de remplacement sont prévues pour être montées sur toute puissance de même série.
Néanmoins si vous nous faites une photo de la carte, je pourrais vous dire s'il y a possibilité d'adapter via une résistance de configuration de puissance ou pas.
Cordialement.
adelclimatisation
20 octobre 2015 à 21:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Compatibilité carte électronique climatisation Daikin

dcd84
Membre inscrit
dcd84
3 messages
Merci pour votre réponse adelclimatisation !

Je vais acheter une carte électronique neuve pour remplacer la défectueuse.
21 octobre 2015 à 14:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Compatibilité carte électronique climatisation Daikin


Invité
invité
Re.
OK, mais n'oubliez pas de commander aussi la résistance de configuration de puissance.
Cordialement.
adelclimatisation
21 octobre 2015 à 23:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Compatibilité carte électronique climatisation Daikin

dcd84
Membre inscrit
dcd84
3 messages
Bonsoir,

J'ai donc commandé la carte électronique correspondante (carte principale + petite carte avec led et bouton power + petite carte avec un interrupteur pour choisir ventilation haute ou ventilation haute et basse).
Premier constat avant montage, il y a une autre carte électronique dans la clim qui n'est pas présente dans le pack tout neuf, et qui ne sera donc pas remplacée...
Je démonte donc la vieille platine avec ses 2 petites cartes filles et remonte donc la neuve avec ses 2 filles aussi.
Après avoir remis le courant, la led de la clim s'allume et hop revoilà mon code erreur....
Ça ne marche donc toujours pas !

Je viens juste de voir ce soir votre dernier message... trop tard.
Qu'est-ce que cette résistance de configuration de puissance ?
Le vendeur m'a dit que la platine s'adaptait sur les 3 modèles FVXS25/35/50 indifféremment.
15 novembre 2015 à 21:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Compatibilité carte électronique climatisation Daikin

seb77
Membre inscrit
seb77
28 messages
Bonjour,

Je viens de lire votre post, je ne suis pas sûr d'avoir compris quelles cartes vous aviez remplacées.
Est-ce la carte de l'unité intérieure ou extérieure ? J'ai l'impression que vous avez remplacé la carte de l'UI.

Sur le site Daikin j'ai trouvé la notice du FVXS35FV1B et le code E1 correspond à un défaut de carte de l'unité EXTÉRIEURE (j'ai une PAC avec des split FTXS et sur la notice les codes défauts sont identiques), auquel cas votre problème vient de l'unité extérieure et non intérieure.

Si vous avez la notice de vos UI assurez-vous d'avoir remplacé la bonne carte...
Cordialement.
23 novembre 2015 à 16:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique clim Daikin
    N°9418 : Bonjour. J'ai un souci avec ma clim Daikin. La carte électronique de l'unité intérieure est grillée. Je voulais savoir si je pouvais récupérer une carte électronique d'une autre climatisation avec la même référence et...
  • 2. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 3. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 4. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 5. Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
    N°2665 : Bonjour tout le monde ! Je me permets d'ouvrir un nouveau post car le précédent (le 2603) semble ne plus être lu... Donc pour l'historique de ma PAC vous pouvez vous reporter au sujet 2603 : PAC Daikin ne dégivre...
  • 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 7. Grésillement carte électronique split clim Daikin
    N°5552 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours j'ai un grésillement (côté carte électronique) et un dysfonctionnement du split lors de commande via la télécommande. La production de froid et de chaud et OK. Merci d'avance pour...
  • 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 9. Référence composant carte pcb clim Daikin FVXS35BVMB
    N°7905 : Bonjour. Sur ma clim Daikin FVXS35BVMB, la bobine de la carte pcb 2, je crois (celle où le 230V arrive) a cramé et impossible de voir la référence. J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette...
  • 10. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité carte électronique climatisation Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationdepannage climatiseurs forumdepannage carte mere dc clim carrera avevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite