Question Forum Climatisation : Panne climatiseur réversible ADLER

SIMONjea
Membre inscrit
SIMONjea
2 messages
Bonjour,

J'ai un problème sur mon climatiseur ADLER CONSOLE - 4,9kW.
Il a 2 comportements anormaux.

Soit, quand je démarre la climatisation (en mode chauffage ou froid), le compresseur et le ventilateur extérieur se lancent pendant environ 20 secondes puis se coupent.
Ensuite, au bout de quelques minutes ils se relancent puis recoupent à nouveau.
Et enfin après avoir coupé 4 ou 5 fois, ils s'éteignent définitivement et sur l'unité intérieure le voyant POWER clignote et les voyants TIMER et RUN restent allumés.

Ou soit, quand je démarre la clim (en mode chauffage ou froid), le compresseur se lance pendant 5 secondes puis se coupe et ne redémarre pas dans ce cas, le voyant RUN de l'unité intérieure clignote.

J'ai pris les tensions sur l'alimentation du compresseur. Quand il se lance, je vois la tension monter progressivement à 180V AC, tenir 20 secondes, puis la tension retombe à zéro d'un seul coup et le compresseur se coupe.

Quelqu'un a-t-il une idée du problème de ma clim ? Où il y a-t-il les codes panne de cette clim ?
Merci d'avance pour vos réponses !
18 octobre 2015 à 19:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne climatiseur réversible ADLER

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
vos symptômes ont l'air d'un manque de fluide.

www.maclimatisation.com
19 octobre 2015 à 20:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne climatiseur réversible ADLER

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Même avis que AAC.
20 octobre 2015 à 13:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne climatiseur réversible ADLER

SIMONjea
Membre inscrit
SIMONjea
2 messages
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Cela veut-il dire qu'il y a une fuite ou alors le fluide peut s'évaporer avec le temps sans raison ?
Cordialement.
20 octobre 2015 à 20:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne climatiseur réversible ADLER

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour.
Le gaz frigorigène (ou fluide frigo) ne s'évapore pas avec le temps.
En fait, il peut y avoir une ou plusieurs fuites, voire micro-fuite dans le circuit frigorifique.
Au bout du temps, la charge de gaz devient très insuffisante jusqu'à provoquer la mise en sécurité du compresseur.
Il faut d'abord faire une recherche de fuite, puis une récupération du fluide usagé, tirage au vide et recharge.
Il s'agit d'une machine de grande surface, probablement installée par un particulier, et donc il est fort possible qu'il y ait une fuite au niveau des raccords dudgeons.
21 octobre 2015 à 13:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne sur clim réversible Adler
    N°703 : Bonjour, Je possède une clim réversible Adler qui est déjà tombée 3 fois en panne. Peut-on me renseigner sur cette marque et où puis-je la faire dépanner à un prix raisonnable ? Merci.
  • 2. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
    N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote
    N°7369 : Bonjour. Comme dit dans le titre, je possède un climatiseur réversible Ariston. Il date de vers 2006/2007 environ. Il a toujours parfaitement fonctionné jusqu'alors. Je l'utilise principalement en mode chauffage. Cet...
  • 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 6. Panne climatiseur réversible Haier
    N°3627 : Bonjour. J'ai une clim réversible Haier qui marche très bien en froid mais quand je la mets en chaud, au démarrage pas de souci jusqu'à la température demandée, la clim s'arrête et ne redémarre pas et l'affichage de la...
  • 7. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 8. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
  • 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 10. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
    N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur réversible ADLER >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026climatisationforum depannage climatisationsupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite