Question Forum Climatisation : Changer de place compresseur Mitsubishi MU17TN

docm
Membre inscrit
docm
3 messages
Bonjour.

J'ai un climatiseur-compresseur Mitsubishi MU17TN.
J'aimerais changer le compresseur de place.
Est-ce qu'il y a des valves à fermer pour conserver le liquide refroidisseur avant de déconnecter les tuyaux qui vont au climatiseur ?
Merci.
04 mai 2019 à 17:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Changer de place compresseur Mitsubishi MU17TN

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui effectivement, afin de ne rien perdre en gaz, il faut en mode froid fermer la vanne liquide c'est à dire la vanne du petit tube pour aspirer tout le gaz dans l'UE. Si vous n'avez pas de manomètre effectuer cette opération. Donc :
1: fermer le départ liquide (le petit tube)
2: mettre en fonctionnement en mode froid pendant 1 ou 2 mn
3: fermer pendant le fonctionnement l'autre vanne (la plus grosse)
4: couper le courant immédiatement 2 personne en communication téléphonique sont parfois nécessaires
5: vous pouvez désaccoupler votre UE et la positionner ailleurs.
Par contre en positionnant votre UE dans un autre endroit, il faut absolument tirer au vide les tuyauteries qui ont été modifiées, pour ensuite ouvrir les vannes pour injecter le gaz qui est dans votre UE.
Pour plus de renseignements ne pas hésiter à nous contacter pour éviter les problèmes.
04 mai 2019 à 19:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Changer de place compresseur Mitsubishi MU17TN

docm
Membre inscrit
docm
3 messages
Merci.
Où se trouve la vanne liquide ? A l’intérieur du boitier de l'UE ?
05 mai 2019 à 16:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Changer de place compresseur Mitsubishi MU17TN

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Regarder mon avatar, il y a un petit tube et un gros tube, sur le devant de ces vannes il y a un capuchon qu'il faut enlever, pour fermer les vannes donc en 1er le petit tube, il faut prendre une clé six pans et on ferme dans le sens des aiguilles d'une montre, attendre 1.30 à 2 mn puis ensuite fermer la vanne la plus grosse, idem que pour la petite vanne, une fois fait, couper immédiatement le courant.
Parfois il faut être deux en com téléphonique si vous n'avez de coupure de proximité et donc couper au disjoncteur ou fusibles se situant dans l'armoire électrique.
Vous pouvez répéter la scène avant tout engagement.
06 mai 2019 à 16:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Changer de place compresseur Mitsubishi MU17TN

docm
Membre inscrit
docm
3 messages
Merci beaucoup.
09 mai 2019 à 01:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 9. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Changer de place compresseur Mitsubishi MU17TN >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
clim lgbricovideo forumsinstallation climatiseurbricolage travaux climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite