Condensateur HS carte puissance Hitachi RAC-50DH7
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4970
Question Forum Climatisation : Condensateur HS carte puissance Hitachi RAC-50DH7
Bonjour à tous,
Je vous écris car j'ai un problème avec mon climatiseur.
Il s'agit d'un Hitachi modèle extérieur RAC-50DH7 couplé à un module intérieur RAD-50DH7A, lui-même relié à des gainables qui distribuent l'air dans différentes pièces.
Le moteur du module extérieur RAC-50DH7 ne se déclenche plus au démarrage.
Cela semble être dû au condensateur situé sur la carte électronique de puissance (orange).
Peut-on le changer, est-ce faisable ?
Si non il faudra que je change la carte entière.
J'ai besoin SVP de vos conseils et de savoir où trouver les composants :
- plan A : changer le condensateur si possible
- plan B : changer la carte de puissance.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
P. S. : Si le moteur est HS, il sera nécessaire de changer le module extérieur, mais on m'a dit qu'il n'était plus en vente, et qu'il fallait tout changer (module extérieur + module intérieur), ce que je veux éviter à cause du coût et à cause des travaux à faire.
Peut-on encore acheter le module extérieur qui date de 2013 ?
Sur quel site ?
Je vous écris car j'ai un problème avec mon climatiseur.
Il s'agit d'un Hitachi modèle extérieur RAC-50DH7 couplé à un module intérieur RAD-50DH7A, lui-même relié à des gainables qui distribuent l'air dans différentes pièces.
Le moteur du module extérieur RAC-50DH7 ne se déclenche plus au démarrage.
Cela semble être dû au condensateur situé sur la carte électronique de puissance (orange).
Peut-on le changer, est-ce faisable ?
Si non il faudra que je change la carte entière.
J'ai besoin SVP de vos conseils et de savoir où trouver les composants :
- plan A : changer le condensateur si possible
- plan B : changer la carte de puissance.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
P. S. : Si le moteur est HS, il sera nécessaire de changer le module extérieur, mais on m'a dit qu'il n'était plus en vente, et qu'il fallait tout changer (module extérieur + module intérieur), ce que je veux éviter à cause du coût et à cause des travaux à faire.
Peut-on encore acheter le module extérieur qui date de 2013 ?
Sur quel site ?
26 août 2018 à 20:52
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Condensateur HS carte puissance Hitachi RAC-50DH7
Bonsoir,
Faites des tests, commencez par la mesure farad du condensateur (attention : action hors tension électrique et déchargez le condo avant sa mesure).
Une photo pourra aider PL, Dom, ACC, Adel et autres.
Cordialement.
Faites des tests, commencez par la mesure farad du condensateur (attention : action hors tension électrique et déchargez le condo avant sa mesure).
Une photo pourra aider PL, Dom, ACC, Adel et autres.
Cordialement.
26 août 2018 à 22:08
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Condensateur HS carte puissance Hitachi RAC-50DH7
Bonjour.
Le plan A est farfelu, parce que vous avez un moteur complexe DC haute tension à IPM intégré. Donc sans condensateur.
Le plan B aussi, car les problèmes sur ces moteurs sont légion chez Hitachi...
Commencez par observer les clignotements de LED dans l'UE et nous les donner si vous n'avez pas le mode d'emploi.
Cordialement, Dom.
Le plan A est farfelu, parce que vous avez un moteur complexe DC haute tension à IPM intégré. Donc sans condensateur.
Le plan B aussi, car les problèmes sur ces moteurs sont légion chez Hitachi...
Commencez par observer les clignotements de LED dans l'UE et nous les donner si vous n'avez pas le mode d'emploi.
Cordialement, Dom.
26 août 2018 à 23:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 8. Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5
- N°2710 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma Clim Hitachi console 50 NH5. Carte ext PCBHA010J-1A. Je n'ai absolument plus rien (aucun fonctionnement, aucun témoin sur console, aucune led sur carte ext). Suite à la lecture...
- 9. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 10. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite