Problèmes climatisation maison : Panne climatisation Mitsubishi mxz-32sv pas de courant au compresseur


Invité
invité
Bonjour,
J'ai depuis 9 ans une climatisation Mitsubishi mxz-32sv. Il s'agit d'un multisplit inverter standard branché sur 2 splits et une console.
Elle ne fait plus de froid ni de chaud. J'ai téléchargé la doc technique sur le net et j'ai suivi les différentes étapes pour ce problème là :
1/ Débrancher le compresseur et mesurer les tensions arrivant à lui : 0V
2/ Débrancher le connecteur CN551 de la carte relai et mesurer la résistance après quelques minutes : 0 ohms
Conclusion : il faut changer la carte électronique principale ("PC Board" et "IPM PC Board").
J'attends l'arrivée de l'installateur courant semaine prochaine, quand il aura le temps...
Mais je me posais plusieurs questions :
- le diagnostic est-il (a priori) correct ?
- le fait de manquer de gaz aurait pu amener cette panne ? (je n'ai pas les manos, mais la climatisation a 9 ans..)
- Quel est environ le prix de cette carte ?
- Est-ce que ça vaut le coup de changer la carte sachant la date de l'installation, et que la climatisation est en R22, niveau prix, futurs pannes, rendement... ?
- Si besoin, existe-t-il des groupes extérieurs compatibles avec ceux intérieurs déjà en place ?
Merci d'avance pour vos réponses.
05 août 2009 à 18:49
Normes 1 installation climatisation

Panne climatisation Mitsubishi mxz-32sv pas de courant au compresseur


Invité
invité
Attendez sagement votre installateur. Car si le courant arrive aux unités intérieures et au groupe extérieur, il s'agit probablement d'une fuite de gaz à réparer et à recharger.
29 août 2009 à 18:32
Normes 2 installation climatisation

Panne climatisation Mitsubishi mxz-32sv pas de courant au compresseur


Invité
invité
NON on ne recharge pas les clims en R22 ! On les change.
07 juillet 2012 à 02:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 2. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 6. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
    N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
  • 7. Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
    N°4081 : Bonjour à tous, J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA. Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas. J'ai regardé la partie...
  • 8. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 10. Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3
    N°5192 : Bonjour. Je souhaiterai de l'aide car a priori ma PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 ne se vend plus et donc je ne peux la changer, donc j'aimerai la réparer moi-même. Le courant arrive bien sur la carte mais ne repart pas...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatisation Mitsubishi mxz-32sv pas de courant au compresseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationbricolage travaux climatisationevacuation climatisation conduit raccord climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite