Bonjour,
Je possède un compresseur Mitsubishi Electric MUH 18 NV depuis une dizaine d'années.
Ce dernier a toujours fonctionné correctement.
Récemment, lors d'une tentative de démarrage, en chaud ou en froid, le moteur essaye de se lancer, la tension électrique baisse et sa protection disjoncte.
Afin d'isoler le problème, le moteur de compresseur a été débranché et ça ne disjoncte plus (mais ça ne fait ni chaud, ni froid non plus).
Est-ce uniquement un problème de moteur qui est "grippé" ou usagé avec le temps (si tel est le cas où puis-je trouver ce modèle) ou un problème de Varistor ? (What this) sur la carte d'alimentation comme j'ai pu le lire... Merci de votre aide.
Je possède un compresseur Mitsubishi Electric MUH 18 NV depuis une dizaine d'années.
Ce dernier a toujours fonctionné correctement.
Récemment, lors d'une tentative de démarrage, en chaud ou en froid, le moteur essaye de se lancer, la tension électrique baisse et sa protection disjoncte.
Afin d'isoler le problème, le moteur de compresseur a été débranché et ça ne disjoncte plus (mais ça ne fait ni chaud, ni froid non plus).
Est-ce uniquement un problème de moteur qui est "grippé" ou usagé avec le temps (si tel est le cas où puis-je trouver ce modèle) ou un problème de Varistor ? (What this) sur la carte d'alimentation comme j'ai pu le lire... Merci de votre aide.
06 décembre 2009 à 11:05
Travaux 1 climatisation maison
Problème de moteur de compresseur ou Varistor
Bonjour. Un varistor est une sorte de résistance très spéciale, dont la valeur varie avec la tension qu'on lui applique.
Quand cette tension dépasse 400 ou 450V, sa résistance, normalement grande, dégringole brusquement et va lui permettre d'absorber pendant quelques millièmes de secondes, des dizaines d'ampères voire plus.
C'est ce qui en fait le composant idéal pour réaliser un parafoudre.
Il n'y a pas de parafoudre sur un compresseur, par contre il peut y en avoir un sur la carte mère, à l'arrivée du secteur.
Or c'est quand vous démarrez le compresseur que cela disjoncte... La carte mère étant déjà sous tension, il est donc assez probable que ce soit votre compresseur qui soit HS. Condoléances...
Cordialement, Dom, 07/12/09.
Quand cette tension dépasse 400 ou 450V, sa résistance, normalement grande, dégringole brusquement et va lui permettre d'absorber pendant quelques millièmes de secondes, des dizaines d'ampères voire plus.
C'est ce qui en fait le composant idéal pour réaliser un parafoudre.
Il n'y a pas de parafoudre sur un compresseur, par contre il peut y en avoir un sur la carte mère, à l'arrivée du secteur.
Or c'est quand vous démarrez le compresseur que cela disjoncte... La carte mère étant déjà sous tension, il est donc assez probable que ce soit votre compresseur qui soit HS. Condoléances...
Cordialement, Dom, 07/12/09.
07 décembre 2009 à 22:01
Travaux 2 climatisation maison
Invité

Problème de moteur de compresseur ou Varistor
Invité

Puisque vous avez débranché le compresseur vous pouvez en profiter pour vérifier, à l'aide d'un multi-testeur, la bonne continuité des enroulements.
Vérifiez également si un des enroulements n'est pas en contact avec la masse, auquel cas vous avez aussi un court-circuit.
Non continuité ou mise à la masse d'un bobinage entraîne le remplacement du compresseur.
Vérifiez également si un des enroulements n'est pas en contact avec la masse, auquel cas vous avez aussi un court-circuit.
Non continuité ou mise à la masse d'un bobinage entraîne le remplacement du compresseur.
07 décembre 2009 à 11:03
Travaux 3 climatisation maison
Problème de moteur de compresseur ou Varistor
Si vous débranchez le compresseur et rien ne disjoncte, je pense fortement que celui-ci est HS.
Appeler une société pour un devis, ayant un n° de capacité autorisant celle-ci la manipulation et l'utilisation des fluides. Cordialement. 07/12/09
Appeler une société pour un devis, ayant un n° de capacité autorisant celle-ci la manipulation et l'utilisation des fluides. Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 18:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 2. Panne moteur compresseur clim Airton TCA-09
- N°5628 : Bonjour. Airton TCA-09 CHSA/E acheté en 2005, montage personnel, a fonctionné jusqu'au 26/7/2019 jour de la canicule à 41°. Mode froid les 2 ventilateurs fonctionnent. Mode chaud seul le ventilateur externe fonctionne. Le...
- 3. Conseils câblage moteur pas à pas
- N°2579 : Bonjour, Je possède un split avec un moteur pas à pas dedans (celui qui contrôle le volet d'air). J'ai remplacé la carte spécifique Hitachi par une carte universelle pour pouvoir utiliser ce split avec une unité...
- 4. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 5. Climatisation EIKO 12RD03/01 ne fonctionne pas
- N°8797 : Bonjour. Ma climatisation EIKO s'est soudainement mise à ne plus fonctionner. Le courant arrive bien, mais le moteur ventilateur et le compresseur ne se lancent pas. Je vous remercie de votre aide. Si quelqu'un avait une...
- 6. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 7. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
- N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
- 8. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 9. Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5
- N°6100 : Bonjour. J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006. L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim...
- 10. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
- N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite