Question Forum Climatisation : Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3

jluc2808
Membre inscrit
jluc2808
5 messages
Bonjour.

Je voudrais ajouter un contacteur simple ON/OFF pour activer / désactiver ma PAC Daikin (air/eau pour plancher chauffant/refroidissant) unité intérieur : EKCBX008 V3 à distance.

La PAC est équipée d'une unité de commande à distance EKRTR, en complément de son unité de commande principale.
Le contacteur complémentaire servira de juste pour ON/OFF chaud et froid.
De manière à pouvoir le domotiser et pouvoir de ce fait l'actionner à distance.

Dans le schéma de l'unité de commande à distance EKRTR je vois qu'il y a un contacteur entre COM et H ou C
Voir schéma ci-joint.
Est-ce que je peux mettre un contact sec sur ces liens et dans ce cas cela va t-il déclencher un ON/OFF ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ekrtr daikin

17 janvier 2024 à 09:07
Réponse 1 du forum climatisation

Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je ne saisi pas trop ce que vous voulez faire ?
Cette carte permet de basculer en chaud ou froid....
19 janvier 2024 à 18:35
Réponse 2 du forum climatisation

Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3

jluc2808
Membre inscrit
jluc2808
5 messages
Bonjour.

Je souhaite pouvoir gérer le déclenchement /arrêt du chaud ou du froid depuis l’extérieur de la maison.
Donc de trouver un dispositif qui permette de donner un ordre ON ou OFF piloté par internet.

J'ai pas mal de solution via des modules ON/OFF domotiques, mais ce qui me manque c'est pouvoir les coupler avec la PAC ou avec ses thermostats.
20 janvier 2024 à 10:14
Réponse 3 du forum climatisation

Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Je ne sais pas si cela existe toujours, mais auparavant, j'installais une carte KRP2A dans l'UE.
Celle-ci permettait un arrêt à distance de l'installation via une horloge ou autres.
Si j'ai bien compris, celle que vous nous soumettez s'installe dans votre UE avec un passage de câble jusqu'à l'UI et permet, via la carte receiver, de commander le froid ou le chaud.
20 janvier 2024 à 17:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 4. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 5. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 8. Pac Daikin fait sauter le différentiel
    N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
  • 9. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 10. Firmware PAC Daikin EPGA11-DAV3
    N°8496 : Bonjour. Possesseur d'une PAC Daikin EPGA11-DAV3, après une panne électrique (foudre ?) qui a détérioré la carte contrôleur UI et peut-être endommagé la carte inverter ? J'ai procédé au remplacement de la carte...
>>> Résultats suivants pour : Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite