Bonjour.

Je sollicite votre avis sur un problème que je rencontre avec ma nouvelle installation de climatiseur Daikin 3 splits (modèle 3MXM68N).

Hier soir, j'ai utilisé une seule unité en mode déshumidificateur et, après environ 2 heures de fonctionnement, un code d'erreur est apparu sur chaque unité (voir image).
Les deux autres unités étaient éteintes.
Les codes d'erreur disparaissent lorsque je disjoncte l'installation pendant quelques secondes.

Aujourd'hui, j'ai de nouveau fait fonctionner le système, et les erreurs sont réapparues.
Avez-vous une idée de la cause de ce problème?
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur UH + A5 splits Daikin

02 juillet 2024 à 17:49
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, êtes vous en mode froid ou chaud ?
03 juillet 2024 à 09:11
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour PL.

C'est marqué : mode déshu.
03 juillet 2024 à 13:31
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Ah oui j'ai zappé.
Le mode déshumidification ne fonctionne qu'un temps donné, et je ne le conseil que dans des régions ou pays très humides.
Du coup avez vous essayé en froid ou chaud et toutes les UI dans le même mode bien sur.
03 juillet 2024 à 18:35
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour, faites le test suivant après disjonction.

Remettre l'unité en mode déshumidification comme cela était le cas avant le défaut.
Les 2 autres éteint/
Ouvrez les capots et enlevez les filtres des 2 clim éteinte.
Au bout de 5-10 minutes posez votre main sur les radiateurs des 2 clim éteinte.
Si un des radiateurs est froid c'est que vous avez soit des câbles croisés soit des cuivres croisés.

04 juillet 2024 à 09:21
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Je ne serai pas aussi catégorique.
En effet sur les multi-split il y a un débit de fuite d'environ 10% qui fait transiter le fluide en permanence même lorsqu'ils sont éteints.
Sur ce modèle pour il y a un bouton de contrôle pour la vérification des erreurs de câblage.

Cordialement
maclimatisation.com
05 juillet 2024 à 18:11
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour AAC,

Le débit de fuite de 10% ne se fait qu'en mode chauffage, afin de ne pas piéger d'huile.
En mode froid, lorsque les muraux sont éteints, le détendeur reste totalement fermé, sinon nous nous retrouverions avec des blocs de glace sur les climatiseurs éteints.
06 juillet 2024 à 12:56
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5

CHRIS1103
Membre inscrit
CHRIS1103
1 message
Bonsoir.

Les mêmes erreurs sont apparues sur nos deux splits ce soir (nous en avons un dans chaque chambre à l'étage).
L'un indique l'erreur UH et l'autre A5.
Première fois que l'on utilisait le mode refroidissement.
Aucun problème en fonction chauffage cet hiver.
Avez-vous trouvé une solution.
Merci par avance.
19 juillet 2024 à 02:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
    N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
  • 2. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
    N°9588 : Bonjour à tous. Nous rencontrons pas mal de tracas avec nos climatiseurs, et l'entreprise qui a fait l'installation est actuellement en vacances... Je viens solliciter votre expertise, si vous le voulez bien. Nous avons...
  • 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 6. Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
    N°9058 : Bonjour. Ma clim Daikin de 2007 ne veut plus se résoudre à chauffer. UE : 5MXS90E7 En mode froid, les splits soufflent et semblent refroidir (mais il est difficile de vraiment confirmer si le compresseur fonctionne car le...
  • 7. Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
    N°8489 : Bonjour. Je viens de faire installer une clim réversible Daikin 4MXM80N9 + 4 splits 2,5kW pour principalement chauffer un appartement de 60m² (4 pièces) ... La consommation va de 2500W à 3500W par heure, avec des...
  • 8. Erreur H4 et L1 groupe multi-splits
    N°7868 : Bonjour à tous. Un groupe de de marque Chigo modèle CMV--V140w souffre d'une panne inconnue pour moi, il affiche une erreur H4 et L1 (rien ne démarre). Selon manuel : Climatiseur Chigo Control System Cette erreur H4 est une...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite