Question Dépannage Climatiseur : Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas

skyra
Membre inscrit
skyra
2 messages
Bonjour.

Nous avons remarqué que depuis plusieurs jours, le programme de surchauffe de notre installation de chauffage au sol et d'eau chaude sanitaire (âgée de 12 ans) ne se déclenche pas.
La température de l'eau chaude reste bloquée à environ 45°C alors que la consigne est à 55°C.
Le pictogramme "résistance" ne s'affiche pas.

J'ai vérifié les pages de programmation du surchauffage pour l'eau chaude sanitaire et tout semble en ordre.
La surchauffe forcée (en appuyant longuement sur la demande d'eau chaude) fonctionne, les pictogrammes "douche" et "résistance" s'affichent et la température de consigne peut être atteinte.
Cela semble confirmer que la résistance du ballon d'eau chaude fonctionne, ce qui est également confirmé par la consommation instantanée sur le compteur Linky.

Il y a quelques semaines, l'installation s'est mise en sécurité U0 à plusieurs reprises (3 fois).
Après une réinitialisation de ma part, l'installation semblait fonctionner normalement, à l'exception de ce mode de surchauffe qui ne se déclenche pas.

J'espère que quelqu'un de plus expérimenté pourra me donner une piste pour résoudre ce problème.
Merci.
22 octobre 2024 à 21:40
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Généralement ce code erreur signifie un manque de fluide.
Cela peut venir aussi d'une tuyauterie de réfrigérant obstruée ou d'une vanne d'arrêt fermée.
Faites appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 octobre 2024 à 23:03
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je rejoins AAC manque de gaz, par contre ne pas faire un complément de charge récupération du gaz, le peser, chercher la fuite, réparer tirage au vide et gaz neuf avec le poids préconisation constructeur.
23 octobre 2024 à 17:12
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas

skyra
Membre inscrit
skyra
2 messages
Bonjour.

Merci pour vos retours.
Je vais faire intervenir un pro pour la recherche de fuite.
Concernant la surchauffe qui ne se fait pas, peut-il y avoir un lien avec ce code U0 ?
23 octobre 2024 à 19:39
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Oui, manque de gaz = manque de performances.
24 octobre 2024 à 07:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code AA Pac Daikin Altherma
    N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
  • 2. Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
    N°8947 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 avec production ECS et sur le boîtier de commande, j'ai le voyant de surchauffe allumé en permanence (petite résistance électrique entourée)... Auriez-vous une...
  • 3. Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
    N°6280 : Bonsoir à tous. Ma PAC affiche subitement un code erreur AA. La référence est EKHBX007AC6V3. Il n'y a jamais eu d'ECS, donc il est bizarre que ce code s'affiche... J'ai essayé plusieurs fois d'effacer le code (affichage...
  • 4. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 6. Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
    N°6575 : Bonjour. Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante : Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
    N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
  • 9. PAC Daikin Altherma Air/Eau ECS OK mais pas de chauffage
    N°7719 : Bonjour. Alors je viens d'acheter une ancienne bâtisse avec pour système de chauffage une PAC Air/Eau Daikin Altherna de 16Kw de 2008 avec comme problème qu'elle fonctionne parfaitement en mode sanitaire mais pas en mode...
  • 10. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
    N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
  • 11. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
capacimetre mesure des capacitesinstallation climatisationinstallation climatisation toitureinstallation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite