Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9731
Question Forum Climatisation : Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
Bonjour.
J'ai récemment installé un plenum Airzone en remplacement d'un zone control car celui-ci était hors service.
L'unité intérieure est un gainable "aryg 24 lmla" de Fujitsu Atlantic.
Le Airzone est branché avec sa passerelle Fujitsu.
Voici brièvement la description de l'installation : il s'agit de 4 zones avec 3 chambres (3 télécommandes Think radio) et une bouche de soufflage par chambre, ainsi que d'un séjour (1 télécommande Blue Face) avec trois bouches de soufflage.
Le problème est le suivant : je sens bien la chaleur en collant ma main aux bouches, mais le débit d'air à la sortie est très faible et à peine perceptible.
Je n'ai pas la sensation que la chaleur se propage.
Je me souviens qu'avec l'ancien système "zone control", le débit d'air était largement supérieur.
J'ai bien évidemment inspecté l'état général des gaines et également contrôlé le bon fonctionnement des volets sur les registres.
En sortie de registre, le débit d'air en mode "puissance" est comparable au souffle d'une personne.
Aucun défaut ne s'affiche sur les télécommandes et la télécommande Fujitsu est raccordée et accessible.
Je n'ai également pas de défaut sur celle-ci.
Je précise que le moteur de ventilation ainsi que la platine de régulation du gainable ont été changés il y a 1 an.
Est-ce un défaut ou le système Airzone qui fonctionne ainsi ?
Si oui, y a-t-il un réglage à effectuer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
J'ai récemment installé un plenum Airzone en remplacement d'un zone control car celui-ci était hors service.
L'unité intérieure est un gainable "aryg 24 lmla" de Fujitsu Atlantic.
Le Airzone est branché avec sa passerelle Fujitsu.
Voici brièvement la description de l'installation : il s'agit de 4 zones avec 3 chambres (3 télécommandes Think radio) et une bouche de soufflage par chambre, ainsi que d'un séjour (1 télécommande Blue Face) avec trois bouches de soufflage.
Le problème est le suivant : je sens bien la chaleur en collant ma main aux bouches, mais le débit d'air à la sortie est très faible et à peine perceptible.
Je n'ai pas la sensation que la chaleur se propage.
Je me souviens qu'avec l'ancien système "zone control", le débit d'air était largement supérieur.
J'ai bien évidemment inspecté l'état général des gaines et également contrôlé le bon fonctionnement des volets sur les registres.
En sortie de registre, le débit d'air en mode "puissance" est comparable au souffle d'une personne.
Aucun défaut ne s'affiche sur les télécommandes et la télécommande Fujitsu est raccordée et accessible.
Je n'ai également pas de défaut sur celle-ci.
Je précise que le moteur de ventilation ainsi que la platine de régulation du gainable ont été changés il y a 1 an.
Est-ce un défaut ou le système Airzone qui fonctionne ainsi ?
Si oui, y a-t-il un réglage à effectuer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
07 novembre 2024 à 23:48
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
J’ai oublié de poser une question importante.
Est-ce que si je modifie la pression statique de l’installation cela fonctionnera ou est-ce que c’est le Airzone qui à la main sur ce paramètre et qui adapte la pression statique en fonction de la demande.
Je rajoute également la photo de la télécommande du gainable au quelle j’ai accès qui est branché sur le bornier avec le Airzone (noir , blanc, rouge).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que si je modifie la pression statique de l’installation cela fonctionnera ou est-ce que c’est le Airzone qui à la main sur ce paramètre et qui adapte la pression statique en fonction de la demande.
Je rajoute également la photo de la télécommande du gainable au quelle j’ai accès qui est branché sur le bornier avec le Airzone (noir , blanc, rouge).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2024 à 00:34
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
Bonjour.
Comme vous avez qu'un remplacement d'un matériel par un autre, le problème vient de la je pense qu'un volet est fermé lors du fonctionnement, soit une erreur de programmation, soit un problème du volet, il se peut aussi que certains moteurs on un dispositif (bouton) d'inversement d'ouverture ou fermeture du volet en fonction du contact de branchement choisi.
A vérifier.
Comme vous avez qu'un remplacement d'un matériel par un autre, le problème vient de la je pense qu'un volet est fermé lors du fonctionnement, soit une erreur de programmation, soit un problème du volet, il se peut aussi que certains moteurs on un dispositif (bouton) d'inversement d'ouverture ou fermeture du volet en fonction du contact de branchement choisi.
A vérifier.
08 novembre 2024 à 10:06
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai bien évidemment vérifié le bon fonctionnement des volets avant de demander de l'aide. Si je regarde en sortie de l'échangeur, le débit est également anormalement faible.
Je me posais la question suivante : est-ce que c'est Airzone qui a la main sur le réglage de la pression statique et qui se régule lui-même, ou bien faut-il définir une plage de fonctionnement avec la télécommande du gainable ? Peut-être que le système de zone de contrôle précédemment installé pouvait réguler la pression lui-même.
Merci pour votre réponse.
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai bien évidemment vérifié le bon fonctionnement des volets avant de demander de l'aide. Si je regarde en sortie de l'échangeur, le débit est également anormalement faible.
Je me posais la question suivante : est-ce que c'est Airzone qui a la main sur le réglage de la pression statique et qui se régule lui-même, ou bien faut-il définir une plage de fonctionnement avec la télécommande du gainable ? Peut-être que le système de zone de contrôle précédemment installé pouvait réguler la pression lui-même.
Merci pour votre réponse.
08 novembre 2024 à 10:37
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
Bonjour,
Normalement non, la régulation ne devrait pas être affectée, sauf si elle a été programmée avec la commande classique et d'usine. La pression statique peut éventuellement être modifiée en fonction du modèle de machine.
Ce qui m'interpelle, c'est ce soudain changement de situation après un simple changement de matériel ?
Normalement non, la régulation ne devrait pas être affectée, sauf si elle a été programmée avec la commande classique et d'usine. La pression statique peut éventuellement être modifiée en fonction du modèle de machine.
Ce qui m'interpelle, c'est ce soudain changement de situation après un simple changement de matériel ?
08 novembre 2024 à 20:05
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
Bonjour PL.
J’ai fait fonctionner depuis notre discussion le gainable en mode chauffage en réglant sur le mode 3 la pression statique directement sur la télécommande du gainable.
Le réglage q-adapt est sur le mode "standard"
Les températures extérieur était de 9 à 15 degrés et là températures de consignes étaient de 21 degrés.
Les température des pièces étaient entre 20 et 21 degrés le matin comme le soir.
Cela semble bien fonctionner.
Je pense que l’ancien système "zone controle" étant fabriqué par Atlantic avais davantage la main sur la régulation.
Pouvez-vous me dire si vous pensez que cette solution est judicieuse.
Merci pour votre réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai fait fonctionner depuis notre discussion le gainable en mode chauffage en réglant sur le mode 3 la pression statique directement sur la télécommande du gainable.
Le réglage q-adapt est sur le mode "standard"
Les températures extérieur était de 9 à 15 degrés et là températures de consignes étaient de 21 degrés.
Les température des pièces étaient entre 20 et 21 degrés le matin comme le soir.
Cela semble bien fonctionner.
Je pense que l’ancien système "zone controle" étant fabriqué par Atlantic avais davantage la main sur la régulation.
Pouvez-vous me dire si vous pensez que cette solution est judicieuse.
Merci pour votre réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2024 à 20:28
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
Le début d'air est faible mais est ce que la température de consigne est atteinte dans votre installation initiale ?
Pour info Airzone ne déclenche le grand débit "que" lorsque les 4 pièces sont en demande.
Tentez d'ouvrir les fenêtres des 4 pièces pour reproduire cette configuration et voyez si le débit augmente.
Pour info Airzone ne déclenche le grand débit "que" lorsque les 4 pièces sont en demande.
Tentez d'ouvrir les fenêtres des 4 pièces pour reproduire cette configuration et voyez si le débit augmente.
25 novembre 2024 à 08:46
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseurs
Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic
Bonjour.
Je me suis emballé sur ma réponse.
Quand les températures extérieures sont autour de 15 degrés, j’arrive à atteindre 20 degrés dans les chambres (pièces de un peu plus de 10 m² ) pour une consigne de 21 degrés.
J’ai fait l’erreur de dire que tout marchait….
Quelle que jour après les températures on chutait ne dépassant pas les 10 degrés à l’extérieur.
À ce moment la impossible de dépasser les 16 degrés dans la maison même en demandant une consigne de 23 degrés.
(Je me justifie en pensant que c'est un problème de débit d’air car l’air en sortie de mon échangeur et à 50 degrés)
J’attendais d’avoir un peu de temps pour prendre contact avec Airzone.
Je pourrais vous en dire davantage.
Je me suis emballé sur ma réponse.
Quand les températures extérieures sont autour de 15 degrés, j’arrive à atteindre 20 degrés dans les chambres (pièces de un peu plus de 10 m² ) pour une consigne de 21 degrés.
J’ai fait l’erreur de dire que tout marchait….

Quelle que jour après les températures on chutait ne dépassant pas les 10 degrés à l’extérieur.
À ce moment la impossible de dépasser les 16 degrés dans la maison même en demandant une consigne de 23 degrés.
(Je me justifie en pensant que c'est un problème de débit d’air car l’air en sortie de mon échangeur et à 50 degrés)
J’attendais d’avoir un peu de temps pour prendre contact avec Airzone.
Je pourrais vous en dire davantage.
25 novembre 2024 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
- N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
- 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 5. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 6. Fujitsu Atlantic AOYG30 / ARXG30 conso chauffage annuelle 2 797 kWh
- N°8464 : Bonjour. Dans ma recherche de devis de climatisation gainable par zone, j'ai pour l'instant eu en gros deux propositions techniques : - Daikin RZAG71NV1 + FBA71A9 + Airzone - Fujistu AOYG30KBTB + ARXG30KMLA + Airzone J'ai...
- 7. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 8. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
- N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
- 9. Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
- N°7927 : Bonsoir, Je me permets de demander votre aide. J'ai acheté une maison avec un bisplit Fujitsu Atlantic installé courant 2018 (clim année 2018). J'ai aucune ancienneté sur la clim mais je peux voir que les filtres sont...
- 10. Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4
- N°6438 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4. Elle ne veut pas démarrer. J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume. Le ventilo de l'UE tourne environ trente...
- 11. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
- N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite