Question Dépannage Climatisation : Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi

JPBig
Membre inscrit
JPBig
2 messages
Bonjour.

Installation mise en place en 2013 :
UE MXZ-2D40VA UI1 : MSZ-SF15VA UI2 : MSZ-SF25VE Mitsubishi.
La PAC a toujours très bien fonctionné.
J'ai redémarré la saison de chauffe sur l'UI1 sans problème et elle est actuellement en service.

Par contre, MSZ-SF25VE, n° série 2007612, le démarrage semble normal.
Les deux voyants s'allument, la ventilation démarre à faible vitesse, mais au bout de 3 minutes environ le voyant de gauche clignote indéfiniment (période 1 sec) et le voyant droit est éteint.
L'an dernier j'ai déjà eu ce défaut mais l'unité a finalement démarré.

Cette année, même problème mais il persiste malgré mes nombreux essais.
Je pensais à un grippage de la vanne LEV (un test à l'ohmmètre donne 45 ohm pour les 4 enroulements). La LEV qui fonctionne est facilement accessible alors que la LEV qui apparemment ne s'ouvre pas est dans une zone très encombrée avec une protection de feutre qui la rend inaccessible. Je pensais tapoter sur la vanne pour éventuellement l'aider à se débloquer ?

Pensez-vous que le grippage puisse être la cause du défaut ? Les 2 leds (rouge et jaune) de l'UE sont éteintes.
Merci.
17 octobre 2023 à 19:23
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Si votre unité intérieure clignote toutes les 0,5 secondes cela vient très probablement de la carte de l'unité intérieure.
Cela peut venir le cas échéant d'une pompe de relevage branchée sur l'unité intérieure.
Si cela est le cas il vous faudra tirer une ligne à part et naturellement changer la carte électronique du split.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 octobre 2023 à 16:24
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi

sebastienmax
Membre inscrit
sebastienmax
96 messages
Bonjour.

De mon côté, je rencontre un problème de surchauffe des pièces sur Mitsubishi, mais à force de chercher, voici une solution pour éventuellement résoudre votre problème, je pense que vous avez un split en mode : AUTO (4 saisons).

- Mettre tous les splits sur OFF (télécommande).
- Allumer un par un les splits (ON) et changer le mode (passer en soleil - chauffage), et éteindre le split.
- Faire ceci sur tous les splits, ils doivent tous être dans le même mode de fonctionnement (soleil).
- Rallumer vos splits : normalement, problème résolu.

Voici le lien du post que j'ai mis et la solution envisagée :
http://www.forum-climatisation.com/pac-mitsubishi-mode-chauffage-surchauffe.html

Avez-vous le même souci que moi ?
Cordialement.
26 octobre 2023 à 16:00
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi

sebastienmax
Membre inscrit
sebastienmax
96 messages
Bonjour.

Votre problème vient que le fait, un split est en mode AUTO ou Froid.
Passer tout les splits via la télécommande en mode chaud (soleil). Éteindre tout les split et les rallumer un part un.

Moi chez Mitsubishi je rencontre un problème de surchauffe des pièces :(
Lien du post que j'ai mis et la solution envisagée : PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Avez vous le même souci que moi ?

Cordialement.
29 octobre 2023 à 17:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 8. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
support fixation climatiseurfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontraccorer une climfixation climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite