Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3746

Question forum dépannage climatisation : Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4

Cyril644
Membre inscrit
Cyril644
2 messages
Bonjour,

Sur mon écran de contrôle (intérieur) j'ai lorsque j'allume ma clim réversible Air/Air un code défaut U4.
J'ai vu assez vite sur le net qu'il s'agissait d'un défaut de communication entre l'UI et UE.

J'ai contacté un dépanneur qui en ouvrant le capot de l'unité extérieure à vu que les LED de la carte électronique étaient éteintes.
Après quelques tests il en a conclu que la carte était HS.
Dans la journée il a le SAV Daikin au téléphone qui lui dit que la carte se met en repli sécurité si elle détecte un défaut mais elle n'est peut-être pas HS.

Il est revenu aujourd'hui, il a débranché les équipements connectés à la carte (qui s'est rallumée LED verte clignotante et le défaut U4 a disparu) et a rebranché un à un les équipements pour voir lequel passait la carte en repli.
Il s'avère qu'un branchant le ventilo la carte passe en repli et défaut U4 vu que la carte n'est plus alimentée. Le souci est que mon UE a deux ventilos avec 2 connectiques séparées et lorsqu'il connecte un ventilo ou l'autre la carte passe en repli.
Il m'annonce donc que les 2 ventilos sont HS mais je doute que les 2 ventilos aient pu cramer en même temps.

Je ne suis pas du tout frigoriste et j'espère qu'ici un pro ou quelqu'un ayant eu le souci puisse m'aiguiller sur des tests à faire ou des pistes à explorer.
Références : l'UE est une Daikin R410A (RZQ100B9V3VB1) qui date de 2006.
Par avance merci de m'avoir lu et de m'éclairer sur mes soucis.
06 janvier 2017 à 18:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le dépanneur a-t-il coupé le jus entre chaque manipulation de câbles de moteurs? S'il ne l'a pas fait, il est tout à fait possible qu'il ait claqué les circuits du moteur qui restait bon. Vos moteurs sont très probablement des moteurs à haute tension continue (350V). Si on enlève le câble sans couper le jus, la broche qui porte le 350V peut très bien être la dernière à quitter le connecteur. Dans ce cas l'avant dernière à le quitter va endosser le rôle de retour du 350V. Si ce n'est pas la broche de masse, vous claquez les circuits reliés à cette broche.

Il faut TOUJOURS manipuler les câbles de ventilos (enlever ou remettre) courant coupé! Le pire est qu'une fois les circuits du moteur claqués, le 350V revient sur la carte par la broche qui a servi au claquage... et il peut fort bien griller la carte aussi!

Cordialement, Dom.
07 janvier 2017 à 00:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ben voilà tout a été dit par Dom.
Il faudra probablement changer les 2 moteurs et sûrement la carte inverter.
C'est ce que je fais d'office lors d'une panne comme celle-ci.
07 janvier 2017 à 11:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4

Cyril644
Membre inscrit
Cyril644
2 messages
Bonsoir,

Merci pour vos avis à tous les 2, même s'ils ne sont pas réjouissants, ça semble être la réalité.
Je vous tiendrais au courant sur la suite de la réparation, ça pourra peut être aider certains à diagnostiquer.
08 janvier 2017 à 20:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
    N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
  • 6. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
    N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
  • 7. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 8. Panne clim Daikin air/air code erreur U2
    N°8521 : Bonsoir. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Groupe 4MXS + 4 consoles intérieures de 2006. Description de la panne : voyant vert clignotant sur les UI. Le code défaut U2. J'ai démonté...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. Code erreur U4 clim réversible Daikin
    N°5072 : Bonjour à tous. Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus. Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication). Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
message e5 clim auxsupport fixation climatiseurfixation climatiseursdepannage erreur e5 clim airton 001



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite