Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7377
Question Forum Climatisation : Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Bonjour.
Quelqu'un connait le fonctionnement du dégivrage d'une pompe à chaleur Air Eau aquare génération J r32 ?
Est-il uniquement basé sur la température extérieure ?
Est-il possible de régler manuellement une température de consigne pour le dégivrage ?
Je demanderai cela car je trouve qu'elle dégivre mêmes si elle n'est pas givré mais uniquement parce qu'il fait 0 degré.. avec un démarrage compresseur à chaque fois..
Merci pourquoi votre aide.
Quelqu'un connait le fonctionnement du dégivrage d'une pompe à chaleur Air Eau aquare génération J r32 ?
Est-il uniquement basé sur la température extérieure ?
Est-il possible de régler manuellement une température de consigne pour le dégivrage ?
Je demanderai cela car je trouve qu'elle dégivre mêmes si elle n'est pas givré mais uniquement parce qu'il fait 0 degré.. avec un démarrage compresseur à chaque fois..
Merci pourquoi votre aide.
10 novembre 2021 à 15:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Bonjour Duff.
De mémoire je n'ai pas encore lu ici des retours concernant un paramétrage possible du dégivrage d'une clim grand public, au mieux une suppression de la ventilation inconfortable de l'UI froide durant cette phase...
Attendons d'autres réponses.
De mémoire je n'ai pas encore lu ici des retours concernant un paramétrage possible du dégivrage d'une clim grand public, au mieux une suppression de la ventilation inconfortable de l'UI froide durant cette phase...
Attendons d'autres réponses.
10 novembre 2021 à 17:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Bonjour.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, les dégivrages sont gérés par une programmation usine, constructeur.
Plus la température extérieure va baisser, la sonde extérieure va communiquer cette information, les séquences de dégivrage vont augmenter, afin d'optimiser au maximum le rendement de votre PAC.
Par contre si vous constatez des séquences de dégivrage fréquentes voire très fréquentes dans des températures au dessus de 0°C extérieur, certainement un manque de gaz dans votre installation.
Avec les températures que vous donnez, le fonctionnement normale est de 3/4.
Dégivrages / h, environ toutes les 20 minutes, cela dépend des constructeurs.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, les dégivrages sont gérés par une programmation usine, constructeur.
Plus la température extérieure va baisser, la sonde extérieure va communiquer cette information, les séquences de dégivrage vont augmenter, afin d'optimiser au maximum le rendement de votre PAC.
Par contre si vous constatez des séquences de dégivrage fréquentes voire très fréquentes dans des températures au dessus de 0°C extérieur, certainement un manque de gaz dans votre installation.
Avec les températures que vous donnez, le fonctionnement normale est de 3/4.
Dégivrages / h, environ toutes les 20 minutes, cela dépend des constructeurs.
11 novembre 2021 à 00:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Merci pour vos réponses.
Donc aucun réglage possible pour une consigne de dégivrage.
Cette nuit 0 degré et entre 1h et 1h45 entre deux dégivrages donc ça va au vu des chiffres du message précédent.
Par contre pourquoi le compresseur coupe en dégivrage, c'est une inversion de cycle sur ce modèle de PAC ? ou une résistance sur le groupe extérieur qui dégivre ?
Donc aucun réglage possible pour une consigne de dégivrage.
Cette nuit 0 degré et entre 1h et 1h45 entre deux dégivrages donc ça va au vu des chiffres du message précédent.
Par contre pourquoi le compresseur coupe en dégivrage, c'est une inversion de cycle sur ce modèle de PAC ? ou une résistance sur le groupe extérieur qui dégivre ?
11 novembre 2021 à 11:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Bonjour.
Ça ce n'est pas possible que le compresseur se coupe pour un dégivrage étant donné que c'est une inversion de cycle.
Dans ce cas ce n'est pas un dégivrage mais la régulation température ambiante.
Ça ce n'est pas possible que le compresseur se coupe pour un dégivrage étant donné que c'est une inversion de cycle.
Dans ce cas ce n'est pas un dégivrage mais la régulation température ambiante.
13 novembre 2021 à 01:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Bonjour PL.
Je me suis mal exprimé, en fait c'est au juste avant de la phase de dégivrage que le compresseur s'arrête, moins d'une minute ensuite le compresseur redémarre et le dégivrage commence (je sens le chaud qui s'échappe de l'arrière du groupe extérieur).
Quand le dégivrage est fini (environ 3 ou 4 minutes) le compresseur s'arrête à nouveau avec un nouveau temps de pause d'environ 1 minute, et enfin l'ensemble se remet en route compresseur et ventilo.en mode chauffage.
Ça m'embête tous ces démarrage compresseur à cause du dégivrage mais est-ce bien le fonctionnement normal ?
Je n'ai pas de régulation température ambiante et j'ai programmé ma PAC en température d'eau fixe que je règle moi même (28 degrés fixe).
Je me suis mal exprimé, en fait c'est au juste avant de la phase de dégivrage que le compresseur s'arrête, moins d'une minute ensuite le compresseur redémarre et le dégivrage commence (je sens le chaud qui s'échappe de l'arrière du groupe extérieur).
Quand le dégivrage est fini (environ 3 ou 4 minutes) le compresseur s'arrête à nouveau avec un nouveau temps de pause d'environ 1 minute, et enfin l'ensemble se remet en route compresseur et ventilo.en mode chauffage.
Ça m'embête tous ces démarrage compresseur à cause du dégivrage mais est-ce bien le fonctionnement normal ?
Je n'ai pas de régulation température ambiante et j'ai programmé ma PAC en température d'eau fixe que je règle moi même (28 degrés fixe).
22 novembre 2021 à 08:58
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Bonjour.
Une de mes clims coupe le compresseur avant et après dégivrage. Je pense que c'est pour équilibrer en partie les pressions (haute et basse) de sorte que la commutation de la vanne 4 voies soit moins violente et plus silencieuse. Ce n'est donc pas une anomalie.
Si votre PAC est de type inverseur (ce que je crois), alors les démarrages compresseur ne sont pas forcément stressants pour lui dans la mesure où il est piloté en triphasé, et que les premières secondes de fonctionnement sont à basses vitesse et tension.
Une de mes clims coupe le compresseur avant et après dégivrage. Je pense que c'est pour équilibrer en partie les pressions (haute et basse) de sorte que la commutation de la vanne 4 voies soit moins violente et plus silencieuse. Ce n'est donc pas une anomalie.
Si votre PAC est de type inverseur (ce que je crois), alors les démarrages compresseur ne sont pas forcément stressants pour lui dans la mesure où il est piloté en triphasé, et que les premières secondes de fonctionnement sont à basses vitesse et tension.
22 novembre 2021 à 12:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Bonjour.
Merci pour votre réponse, oui c'est une inverter,je suis rassuré par ce que vous dites, effectivement mon compresseur redémarre toujours doucement et monte progressivement, ce qui doit effectivement rallonger la durée de vie de celui-ci...
Donc dans ce cas je n'ai pas à m'inquiéter du nombre d'arrêt/démarrage compresseur liés au dégivrage si j'ai bien compris!
Je suppose que Panasonic a bien conçu sa machine pour supporter cela...
Mais c'est quand même dommage ce fonctionnement du dégivrage car j'avais tout bien calculer ma puissance etc pour que la PAC tourne sans arrêt/démarrage compresseur grâce au système inverter et du coup c'est uniquement ces dégivrages qui coupent le compresseur.
Merci pour votre réponse, oui c'est une inverter,je suis rassuré par ce que vous dites, effectivement mon compresseur redémarre toujours doucement et monte progressivement, ce qui doit effectivement rallonger la durée de vie de celui-ci...
Donc dans ce cas je n'ai pas à m'inquiéter du nombre d'arrêt/démarrage compresseur liés au dégivrage si j'ai bien compris!
Je suppose que Panasonic a bien conçu sa machine pour supporter cela...
Mais c'est quand même dommage ce fonctionnement du dégivrage car j'avais tout bien calculer ma puissance etc pour que la PAC tourne sans arrêt/démarrage compresseur grâce au système inverter et du coup c'est uniquement ces dégivrages qui coupent le compresseur.
24 novembre 2021 à 11:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Bonjour.
Ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'une climatisation réversible lorsqu'elle produit du chaud d'un côté elle rejette du froid de l'autre côté et inversement.
En mode chaud les températures froid rejetées peuvent être en négatif.
De ce fait l'unité extérieure se prend en grive partiellement voire totalement.
Ce qui a pour effet de stopper complétement la production de chaud.
C'est la raison pour laquelle il y a des cycles de dégivrage automatique qui généralement se situent toutes les 45 minutes, hormis lors de mauvais dimensionnement où là se sera plus fréquent.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'une climatisation réversible lorsqu'elle produit du chaud d'un côté elle rejette du froid de l'autre côté et inversement.
En mode chaud les températures froid rejetées peuvent être en négatif.
De ce fait l'unité extérieure se prend en grive partiellement voire totalement.
Ce qui a pour effet de stopper complétement la production de chaud.
C'est la raison pour laquelle il y a des cycles de dégivrage automatique qui généralement se situent toutes les 45 minutes, hormis lors de mauvais dimensionnement où là se sera plus fréquent.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2021 à 11:33
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 novembre 2021 à 12:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 5. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 8. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 10. Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
- N°4510 : Bonjour à tous, J’ai récupéré il y a six mois une pompe à chaleur monobloc air eau pour alimenter mon plancher chauffant. C’est la marque Solton, introuvable sur le net (à croire que je suis le seul à la posséder en...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite