Conseils réparation climatisation : Carte électronique pour clim réversible Hokkaïdo

vero2311
Membre inscrit
vero2311
1 message
Bonjour à tous.

Je recherche "désespérément" une carte électronique pour clim réversible HOKKAÏDO réf HFIN 351V (unité intérieure) achetée en 2005.
J'ai téléphoné chez Termal France, ils n'en ont plus pour ce modèle. Mes recherches internet restent infructueuses.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance car dans le Nord il commence à faire froid ! ;-)
27 novembre 2014 à 12:04
Réponse 1 forum dépannage clim

Carte électronique pour clim réversible Hokkaïdo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 039 messages
Bienvenue aux Ch'tis... dans ce forum!

Je n'ai évidemment pas cette carte, mais il m'arrive de "téléguider" des internautes dans la réparation de leur clim...
Qu'est-ce qu'elle a comme défaut suspecté, cette carte? Symptômes? Si l'aventure vous tente, une photo bien nette recto et verso sera nécessaire.

Cordialement, Dom.
27 novembre 2014 à 15:17
Réponse 2 forum dépannage clim

Carte électronique pour clim réversible Hokkaïdo

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Est-ce un modèle inverter ou tout ou rien (on/off) ? S'il s'agit d'un tout ou rien, des cartes universelles existent sur internet.
Sinon il faudrait nous envoyer une photo pour que l'on puisse vous certifier qu'il s'agit d'un système Midea.
Dans ce cas il faudrait trouver les pièces directement du fabricant, soit par internet soit par des revendeurs Midea ou des marques fabriquées par Midea comme Altech ou Zibro.

Cordialement, Paul.
27 novembre 2014 à 21:18
Réponse 3 forum dépannage clim

Carte électronique pour clim réversible Hokkaïdo

Jean-Marie
Membre inscrit
Jean-Marie
1 message
Bonjour,
Je suis possesseur d'un clim HOKKAÏDO réf HKEN 351V (unité intérieure) et je rencontre un souci, mon ventilateur ne démarre plus seul.
Au début je l'ai aidé en le pulsant avec un doigt, ensuite fonctionnement normal.
Mais maintenant, il démarre mais à l'envers, impossible qu'il retourne dans le bon sens.
J'ai démonté la carte et je pense que c'est le condensateur de démarrage CBB61A 1.2 mf qui doit être HS.
Impossible de trouver l'identique.
Je n'ai trouvé que Amico CBB61 4.5UF 5% 450V AC, est-ce compatible ?
Dom-Aom avez-vous des références sur cela ?
Merci.
Cordialement.
Jean-Marie
09 décembre 2014 à 11:52
Réponse 4 forum dépannage clim

Carte électronique pour clim réversible Hokkaïdo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 039 messages
Bonjour Jean-Marie.

Aïe, surtout pas! Il ne faut pas vous éloigner trop de la valeur théorique, en l'occurrence 1.2 microfarad (µF ou éventuellement uF). Vous n'êtes pas le premier à ne pas trouver la bonne pièce. Vous pouvez à la rigueur prendre un 1.5 ou un 1.0, mais le mieux est quand même un 1.2.

Allez chez "rs-particuliers.com", et tapez la référence 7757542, c'est un 1.5, reste à voir s'il rentrera dans le logement de l'UI, en général assez exigu. Pour voir ses caractéristiques, allez sur le site-père "rs-online.com", beaucoup plus généreux en détails (même référence). Avec un peu de chance vous trouverez mieux. Le condensateur doit tenir 450V c.a. ou 800V c.c. (selon leurs termes). Sachez qu'on peut aussi faire des assemblages série de condensateurs moins performants, par ex 2 condos de 2.5 µF 250V c.a. (ou 400V c.c.) en série, avec une résistance de 1 megohm en parallèle sur chaque condo. A vous de voir avec la place dont vous disposez.

Il y a surement d'autres sites qui proposent la bonne pièce, mais je vous ai répondu au moins pour que vous n'achetiez pas un 4.5, vous crameriez le moteur en quelques heures.

Cordialement, Dom.
09 décembre 2014 à 19:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
    N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...
  • 4. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 5. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
    N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
  • 6. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
    N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
  • 7. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 8. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 9. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 10. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
    N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Carte électronique pour clim réversible Hokkaïdo >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieinstaller une climatisation reversiblepassage tuyau evacuation air 1panne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite