Question Forum Climatisation : Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

alain48
Membre inscrit
alain48
6 messages
Bonjour.

Comme dit dans le titre, je possède un climatiseur réversible Ariston.
Il date de vers 2006/2007 environ. Il a toujours parfaitement fonctionné jusqu'alors.

Je l'utilise principalement en mode chauffage.
Cet été j'ai essayé de l'utiliser en mode froid.
Depuis, quand je veux l'utiliser en mode chaud (ou dans tous les autres modes d'ailleurs), il s'allume, j'entends les relais de commande qui s'activent sur l'unité intérieure,et à coté de l'unité extérieure j'entends le compresseur qui essaie de se lancer une fois durant une demie seconde et qui se coupe.
ensuite l'appareil ne fait plus rien.

Le voyant rouge se met à clignoter de la façon suivante : fixe quelques secondes, puis 3 clignotements lents et fixes quelques secondes etc... cela doit être un code d'erreur mais je n'ai pas trouvé la liste des codes d'erreur Ariston.

Sa puissance est d'environ 3500W / froid /chaud
Ses références sont :
Pour l'ensemble MW12-HAN
Pour l’unité intérieure MW12-HIAN
Unité extérieure MW12-HOAN
Merci.
07 novembre 2021 à 15:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

La clim est-elle de type inverter? Si elle ne l'est pas, il se peut que le condensateur du compresseur soit fatigué. Il fait en général vers les 40µF.
07 novembre 2021 à 16:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

14 voire 15 ans pour ce type de matériel c'est beau. Bref impossible de trouver les codes erreur Ariston.
Vous aurez du mal à trouver le cas échéant des pièces détachées.
Pour info les meilleures marques (Ariston n'en fait pas partie) ont un durée de vie entre 15 à 20 ans.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 novembre 2021 à 17:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Il y a en principe une étiquette apposée sur votre UE, nous envoyer une photo de celle-ci.
Merci.
07 novembre 2021 à 17:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

alain48
Membre inscrit
alain48
6 messages
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses.

Dom-Aom : Non, la clim n'est pas inverter, c'est un modèle basique de l’époque, et effectivement le condensateur pourrait avoir perdu de sa fraicheur.

AAC : je suis d'accord, je n'aurais pas parié à l’époque sur une durée de vie aussi longue, surtout qu'elle a été mise beaucoup à contribution en hiver. Mais ceci dit, ce serait bien de savoir ce qu'elle a, si ça se trouve c'est trois fois rien.
Je pourrais peut-être contacter Ariston pour connaitre les codes d'erreur.
L'autre idée c'est que ce n'est pas Ariston qui fabrique mais une autre marque rebadgée, le tout serait de savoir laquelle.

PL, il y a effectivement une étiquette signalétique un peu effacée mais encore lisible, je n'avais pas mon tél avec moi pour faire une photo quand je suis allé voir l'UE. Vu qu'elle est pas facilement accessible sur un toit pentu et au 4éme étage j'avais peur de le faire tomber.
De quelle info avez-vous besoin en particulier ?
08 novembre 2021 à 19:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Type de gaz, svp.
En relisant, on dirait d'après votre premier post, soit un klixon de sécurité compresseur, qui met en sécurité le compresseur, soit et je serais plus partant là-dessus, car temps très très court pour le démarrage du compresseur, un compresseur bloqué mécaniquement (cassé) en plus avec ce complément d'info que c'est un tout ou rien et non un inverter.
09 novembre 2021 à 01:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vérifiez le condensateur. Un condo dégradé empêche le compresseur de démarrer, du coup il consomme beaucoup trop et se met en sécurité, comme le dit PL.
09 novembre 2021 à 11:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

alain48
Membre inscrit
alain48
6 messages
Bonjour, le gaz c'est du R410.

Pour la coupure du compresseur, je trouve qu'il fait très vite, car cela dure à peine une demie seconde max, on l'entend a peine le grognement que ça coupe aussi tôt.

J'aurais 2/3 questions histoire d'approfondir mes connaissances.

J'avais un frigo qui était en panne, suite à une surtension, on entendais le compresseur forcer au moins 2 secondes et ça se coupait.
En me documentant, j'ai appris qu'il y avait un second bobinage et c’était une sorte de thermistance qui alimentait ce second bobinage qui avait lâché, j'en ai trouvé une et c'est reparti.
Là ce genre de compresseur semble différent, (les puissance mises en jeu sont autres que sur un petit frigo) il démarre avec un condensateur de démarrage si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit.

Quand la clim marchait j'entendais parfois le compresseur forcer pour démarrer (cela durait une grosse seconde), puis ça se coupait, mais ne se mettait pas en erreur, ça redémarrait plus tard.
C'est durant les cycles de dégivrage. Cela m'a surpris au début, mais ça l'a toujours fait depuis que cette clim est en service depuis 15 ans. Cela ne s'est jamais accentué sur cette période.

Vu que la panne est arrivé après une utilisation exceptionnelle en mode été, est ce que la vanne 4 voies n'aurait pas pu se bloquer par grippage et empêcher le fonctionnement normal du compresseur (ça va vous paraitre idiot mais je n'y connais pas grand chose).

Enfin à propos de vanne 4 voies, quand la clim se met en dégivrage, je crois qu'il se produit un changement dans le circuit, c'est la même vanne 4 voies ou c'est un procédé différent ?

Je suis en train de demander les codes chez Ariston, je vais aussi jeter un coup d’œil aux liaisons électriques depuis l’Unité intérieure.
Je tiens bien comptes de vos avis sur le condensateur du compresseur, mais pour l'instant j'essaie d’éviter de devoir intervenir sur l'UE et voir si ça ne vient pas d'ailleurs car pour y accéder c'est tout une histoire.
Merci encore à vous.
10 novembre 2021 à 18:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

alain48
Membre inscrit
alain48
6 messages
Bonjour,
De retour presqu'un an après.
Alors problème résolu et grand bravo et merci pour votre analyse. loveliness
C’était bien le condensateur de démarrage qui était HS. J'en ai commandé un sur Amazon il y a un mois, et je suis monté faire la réparation hier.
Une fois le condensateur changé, elle a redémarré aussitôt du premier coup. smile
J'ai pris un 50micro Farad, ne connaissant pas la valeur de celui d'origine, et d’après les conseils vu ici.
Celui d'origine fait à peine 25 !!! Je comprends mieux que parfois il peinait, et qu'avec la perte d’efficacité liée au temps il ne lançait plus le compresseur.

J’espère du coup que 50 micro Farads ce n'est pas trop cela pourrait poser quoi comme problème ?

Cela m'a pris du temps, mais la clim est sur un toit un peu pentu, et je préfère une température clémente et que le toit soit sec pour y accéder. Je ne m'en sers pas en été, juste l'hiver pour chauffer.

Quant à Ariston, ils ne m'ont pas transmis les codes d'erreurs.
Est-il possible d’éditer le titre pour rajouter [résolu] dedans ?
02 novembre 2022 à 17:43
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
02 novembre 2022 à 21:04
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Au moins les problèmes sont résolus tambour battant avec vous! :-))

Je ne comprends pas votre hésitation sur le condo. Normalement TOUT condo de démarrage a ses caractéristiques inscrites dessus, pourquoi en prendre un au hasard? D'autant que je vous avais donné la valeur typique à utiliser (une de mes clims, qui fait 3.5 kW aussi, a un condo de 35µF). Prendre un condo trop fort va faire passer plus de courant dans l'enroulement concerné, et pourrait faire surchauffer le compresseur.
03 novembre 2022 à 09:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
    N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
  • 4. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
    N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
  • 5. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 6. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 7. Climatiseur réversible voyant vert clignote
    N°13 : Bonjour, j'ai un climatiseur réversible (chauffage et Climatisation) de marque Daikin, depuis quelques temps le voyant vert clignote, pouvez-vous me dire de quoi cela peut provenir ? Merci.
  • 8. Climatiseur reversible Sanyo voyant rouge clignotant
    N°237 : Bonjour, voilà j'ai un climatiseur reversible Sanyo et depuis un moment j'ai le voyant de mes splits qui clignote rouge alors je voudrais savoir d'où vient le problème. Merci.
  • 9. Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
    N°3560 : Bonjour à tous. Mon chauffage clim réversible split Daikin FTX25JAV1NB a été installé il y a 15 ans. Cet été, la clim est tombée en panne. J'espérais avoir du chauffage pour cet hiver. Ce n'est pas le cas. Idem....
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisationpanne clim airwellinstaller un climatiseurfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite