Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6620
Question Forum Climatisation : Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Bonjour à tous et merci à ce forum d'exister.
Je viens à vous pour vous soumettre un problème de groupe extérieur hors service.
Comme j'ai pu le lire sur différents posts, je suis aussi victime de l'obsolescence de ce modèle et mon dépanneur me propose purement et simplement de remplacer l'installation complète. Il me prévient que même s'il parvient à trouver les cartes, il se peut que le compresseur soit mort et grille à nouveau les cartes.
Dommage, aujourd'hui nous devions mettre en vente notre maison.
(installation: GE MXZ-4A71VA en fonctionnement depuis près de 10 ans, révisé entièrement il y a 4 ans, connecté à 3 splits seulement).
J'espère trouvé une solution ici.
Je vous explique ce que j'ai pu constater et tester :
En mode chaud, et quelque soit le split allumé, il passe en attente avec les deux leds verte allumées. Au bout de quelques minutes, la led verte du haut clignote 5 fois périodiquement, la led verte du bas reste éteinte.
A l'extérieur, à l'allumage, la led rouge clignote deux fois et la orange reste éteinte. Les relais claquent mais le groupe ni le ventilo ne tournent. Au bout de 1-2 min, après plusieurs essais relais, la led rouge clignote 13 fois périodiquement.
Lorsque je coupe et rallume le disjoncteur, les leds rouge et orange ont un drôle de comportement, elles papillonnent/clignotent faiblement. Tout devient plus normal lorsque j'allume un split.
J'ai contrôlé les éléments suivants :
- Les fusibles F64, F911 et F801 sont OK
- La tension 230V AC arrive sur la Noise Board.
- La tension 230V AC repart bien vers la Power Board
- J'ai bien 325-370V DC qui repart vers la Electronic Control Board (CN801)
- Pas de point dur niveau ventilo
- Alimentation débranchée (CN932), j'ai bien 5V sur CN931 entre 5 et 4, et les 1, 2 et 3 alterne bien 0-5V quand je tourne le ventilo à la main. Je n'ai pas testé la tension sur CN932. Les résistances des bobines sont OK.
- Visuellement je n'ai rien constaté (brûlure, composant abîmé, etc.).
- Le dépanneur m'assure avoir testé la résistances des bobines du compresseur, mais je ne vois pas comment il a pu faire sachant que je n'ai constaté aucune trace de démontage de la Power Board, comment a t-il pu démonter les prises ?
Avis aux amateurs de défis, qu'en pensez-vous ? Quels tests seraient-il intéressants de faire ensuite ?
Bien cordialement.
Documentation MXZ-4A80VA
Je viens à vous pour vous soumettre un problème de groupe extérieur hors service.
Comme j'ai pu le lire sur différents posts, je suis aussi victime de l'obsolescence de ce modèle et mon dépanneur me propose purement et simplement de remplacer l'installation complète. Il me prévient que même s'il parvient à trouver les cartes, il se peut que le compresseur soit mort et grille à nouveau les cartes.
Dommage, aujourd'hui nous devions mettre en vente notre maison.

(installation: GE MXZ-4A71VA en fonctionnement depuis près de 10 ans, révisé entièrement il y a 4 ans, connecté à 3 splits seulement).
J'espère trouvé une solution ici.
Je vous explique ce que j'ai pu constater et tester :
En mode chaud, et quelque soit le split allumé, il passe en attente avec les deux leds verte allumées. Au bout de quelques minutes, la led verte du haut clignote 5 fois périodiquement, la led verte du bas reste éteinte.
A l'extérieur, à l'allumage, la led rouge clignote deux fois et la orange reste éteinte. Les relais claquent mais le groupe ni le ventilo ne tournent. Au bout de 1-2 min, après plusieurs essais relais, la led rouge clignote 13 fois périodiquement.
Lorsque je coupe et rallume le disjoncteur, les leds rouge et orange ont un drôle de comportement, elles papillonnent/clignotent faiblement. Tout devient plus normal lorsque j'allume un split.
J'ai contrôlé les éléments suivants :
- Les fusibles F64, F911 et F801 sont OK
- La tension 230V AC arrive sur la Noise Board.
- La tension 230V AC repart bien vers la Power Board
- J'ai bien 325-370V DC qui repart vers la Electronic Control Board (CN801)
- Pas de point dur niveau ventilo
- Alimentation débranchée (CN932), j'ai bien 5V sur CN931 entre 5 et 4, et les 1, 2 et 3 alterne bien 0-5V quand je tourne le ventilo à la main. Je n'ai pas testé la tension sur CN932. Les résistances des bobines sont OK.
- Visuellement je n'ai rien constaté (brûlure, composant abîmé, etc.).
- Le dépanneur m'assure avoir testé la résistances des bobines du compresseur, mais je ne vois pas comment il a pu faire sachant que je n'ai constaté aucune trace de démontage de la Power Board, comment a t-il pu démonter les prises ?
Avis aux amateurs de défis, qu'en pensez-vous ? Quels tests seraient-il intéressants de faire ensuite ?
Bien cordialement.
Documentation MXZ-4A80VA
21 novembre 2020 à 13:05
Réponse 1 du forum climatisation
Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Bonjour,
Si sur votre machine MXZ-4A71VA la led rouge clignote 13 fois et si la led jaune éteinte, il s'agit d'un problème du moteur du ventilateur.
Généralement on change le moteur et la carte électronique ensemble.
Cordialement.
Si sur votre machine MXZ-4A71VA la led rouge clignote 13 fois et si la led jaune éteinte, il s'agit d'un problème du moteur du ventilateur.
Généralement on change le moteur et la carte électronique ensemble.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 14:18
Réponse 2 du forum climatisation
Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Bonjour AAC,
Merci pour votre réponse.
La carte est impossible à trouver aujourd'hui.
Savez-vous comment je pourrais tester le moteur du ventilateur (l'encodeur est OK apparemment) ?
Merci pour votre réponse.
La carte est impossible à trouver aujourd'hui.
Savez-vous comment je pourrais tester le moteur du ventilateur (l'encodeur est OK apparemment) ?
21 novembre 2020 à 16:48
Réponse 3 du forum climatisation
Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Bonjour,
Ayant accès aux pièces détachées de la marque, il y a en disponible la carte PC Power board existe encore, la carte noise filter et le moteur du ventilateur ont été remplacés.
Cordialement.
Ayant accès aux pièces détachées de la marque, il y a en disponible la carte PC Power board existe encore, la carte noise filter et le moteur du ventilateur ont été remplacés.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 18:11
Réponse 4 du forum climatisation
Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Bonsoir,
Contrôlez la continuité entre cn801 et cn932.
Multimètre en position diode et après coupure de l'alimentation électrique depuis 10 mn.
Débranchez le ventilateur.
Cordon (-) sur pin 1 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures
Cordon (+) sur pin 3 de cn 801 et cordon (-) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures
Puis vous recommencez les mêmes mesures en inversant les cordons.
Les mesures des bobinages du ventilateur doivent être égales et d'environ 15 ohms.
Cordialement, JIMA
Contrôlez la continuité entre cn801 et cn932.
Multimètre en position diode et après coupure de l'alimentation électrique depuis 10 mn.
Débranchez le ventilateur.
Cordon (-) sur pin 1 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures
Cordon (+) sur pin 3 de cn 801 et cordon (-) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures
Puis vous recommencez les mêmes mesures en inversant les cordons.
Les mesures des bobinages du ventilateur doivent être égales et d'environ 15 ohms.
Cordialement, JIMA
22 novembre 2020 à 21:41
Réponse 5 du forum climatisation
Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Bonjour AAC et JIMA,
Merci pour votre support.
Je viens de réaliser les mesures demandées par JIMA.
- Cordon (-) sur pin 1 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures égales à 0.48v
- Cordon (+) sur pin 3 de cn801 et cordon (-) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures égales à 0.48v
- Cordon (+) sur pin 1 de cn801 et cordon (-) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures égales à "open"
- Cordon (-) sur pin 3 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures égales à "open"
- Mesures résistances des 3 bobines du ventilo: 14.4 ohms.
Si j'interprète correctement, les diodes du pont ne sont pas H.S.
Autre constat très intéressant :
- Au démarrage d'un des splits, le ventilo a amorcé un début de rotation puis s'est arrêté. Puis "erreur 13 bips rouge" sur la board, et enfin erreur "2 bips rouge".
- J'ai monté un petit moteur sur le ventilo pour le faire tourner au moment ou j'allume la clim : plus d'erreur "13 bips", donc la carte lit bien que le ventilo tourne. Mais ensuite encore l'erreur "2 bips rouge".
J'espère qu'on finira par mettre le doigt sur le problème.
En attendant de vous lire.
Thomas.
Merci pour votre support.
Je viens de réaliser les mesures demandées par JIMA.
- Cordon (-) sur pin 1 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures égales à 0.48v
- Cordon (+) sur pin 3 de cn801 et cordon (-) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures égales à 0.48v
- Cordon (+) sur pin 1 de cn801 et cordon (-) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures égales à "open"
- Cordon (-) sur pin 3 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures égales à "open"
- Mesures résistances des 3 bobines du ventilo: 14.4 ohms.
Si j'interprète correctement, les diodes du pont ne sont pas H.S.
Autre constat très intéressant :
- Au démarrage d'un des splits, le ventilo a amorcé un début de rotation puis s'est arrêté. Puis "erreur 13 bips rouge" sur la board, et enfin erreur "2 bips rouge".
- J'ai monté un petit moteur sur le ventilo pour le faire tourner au moment ou j'allume la clim : plus d'erreur "13 bips", donc la carte lit bien que le ventilo tourne. Mais ensuite encore l'erreur "2 bips rouge".
J'espère qu'on finira par mettre le doigt sur le problème.
En attendant de vous lire.
Thomas.
25 novembre 2020 à 14:55
Réponse 6 du forum climatisation
Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
25 novembre 2020 à 16:00
Réponse 7 du forum climatisation
Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Bonjour.
Vous n'avez pas contrôlé la présence du 15 V dc sur les deux points de test situés près de l'inscription HC 930 sur la carte contrôle et marqués 15V et GND.
Pouvez-vous nous renseigner sur les deux clignotements des diodes dans les UI ou de l'UE ?
Cordialement, JIMA
Vous n'avez pas contrôlé la présence du 15 V dc sur les deux points de test situés près de l'inscription HC 930 sur la carte contrôle et marqués 15V et GND.
Pouvez-vous nous renseigner sur les deux clignotements des diodes dans les UI ou de l'UE ?
Cordialement, JIMA
25 novembre 2020 à 19:13
Réponse 8 du forum climatisation
Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
Bonjour à vous,
Je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Malgré tous vos efforts je n'ai pas trouvé la source du problème. J'abandonne et je me dirige vers l'achat d'un nouveau système.
Longue vie au forum.
Je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Malgré tous vos efforts je n'ai pas trouvé la source du problème. J'abandonne et je me dirige vers l'achat d'un nouveau système.
Longue vie au forum.
12 décembre 2020 à 14:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 2. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Court-circuit groupe extérieur clim Mitsubishi MXZ A32WV
- N°4035 : Bonjour. J'ai un court-circuit sur mon groupe extérieur climatisation de marque Mitsubishi MXZ A32WV Si vous pouvez me guider pour dépanner. Merci.
- 5. Panne groupe extérieur suite court-circuit
- N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
- 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 7. Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3
- N°5192 : Bonjour. Je souhaiterai de l'aide car a priori ma PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 ne se vend plus et donc je ne peux la changer, donc j'aimerai la réparer moi-même. Le courant arrive bien sur la carte mais ne repart pas...
- 8. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 9. Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote
- N°7342 : Bonjour. J'ai la led rouge sur la carte mère qui clignote 9 fois sur un groupe 1 x MXZ-4A71VA Mitsubishi. Que faut-il faire ? Merci.
- 10. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.