Question Forum Climatisation : Comment dépanner une PAC Carrier
Invité

Bonjour,
Suite à une fuite sur un échangeur d'une PAC Carrier, je voudrais savoir la procédure étape par étape la récupération du fluide (R410A), la soudure, la mise en pression d'azote et enfin la recharge ?
Merci à celui qui sera me répondre !
P. S. : je suis en première TEMSEC.
Suite à une fuite sur un échangeur d'une PAC Carrier, je voudrais savoir la procédure étape par étape la récupération du fluide (R410A), la soudure, la mise en pression d'azote et enfin la recharge ?
Merci à celui qui sera me répondre !
P. S. : je suis en première TEMSEC.
08 mai 2016 à 16:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Comment dépanner une PAC Carrier
Bonjour,
Déjà il faut avoir l'attestation de capacité à la manipulation des fluides sans ce précieux sésame vous ne pourrez pas vous procurer du fluide.
Donc il faut récupérer le fluide via une station de récupération. Ensuite il faut débraser l'échangeur, puis enlever les vis qui le tiennent pour le sortir, mettre en place l'échangeur neuf le braser sous flux d'azote ou de nidron.
Puis mettre l'ensemble en test sous azote ou nidron. Faire un tirage au vide. Remonter l'équipement au circuit le reliant avec le ou les UI. A nouveau test à l'azote ou au nidron. Puis tirage au vide poussé. Puis injecter le fluide neuf et procéder aux essais.
Bon pour une Carrier d'entrée de gamme, un conseil changer car la réparation dépassera le prix du neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il faut avoir l'attestation de capacité à la manipulation des fluides sans ce précieux sésame vous ne pourrez pas vous procurer du fluide.
Donc il faut récupérer le fluide via une station de récupération. Ensuite il faut débraser l'échangeur, puis enlever les vis qui le tiennent pour le sortir, mettre en place l'échangeur neuf le braser sous flux d'azote ou de nidron.
Puis mettre l'ensemble en test sous azote ou nidron. Faire un tirage au vide. Remonter l'équipement au circuit le reliant avec le ou les UI. A nouveau test à l'azote ou au nidron. Puis tirage au vide poussé. Puis injecter le fluide neuf et procéder aux essais.
Bon pour une Carrier d'entrée de gamme, un conseil changer car la réparation dépassera le prix du neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2016 à 20:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Comment dépanner une PAC Carrier
Invité

C'est pour un rapport de stage, désolé de ne pas l'avoir précisé. ;)
Et merci.
Et merci.
08 mai 2016 à 20:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Comment dépanner une PAC Carrier
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Il faudra aussi que vous précisez le type d’échangeur. A changeur à air, à eau, à eau glycolée.
Car la procédure diffèrera en fonction du type d’échangeur.
Un échangeur à air n'a pas besoin d’être remplacé dans sa totalité.
On peut le réparer et c'est reparti pour des années de service encore.
Prendre l'habitude d’être précis en terme de détail.
Dans ce métier des tout petits détails feront la différence lorsque vous serez amené à être autonome.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il faudra aussi que vous précisez le type d’échangeur. A changeur à air, à eau, à eau glycolée.
Car la procédure diffèrera en fonction du type d’échangeur.
Un échangeur à air n'a pas besoin d’être remplacé dans sa totalité.
On peut le réparer et c'est reparti pour des années de service encore.
Prendre l'habitude d’être précis en terme de détail.
Dans ce métier des tout petits détails feront la différence lorsque vous serez amené à être autonome.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 mai 2016 à 09:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Comment dépanner une PAC Carrier
Bonjour.
Pourquoi une clim Carrier ? Il y a quelque chose de spécifique ?
De précis dans le devoir ?
Mais on vous laisse comme ça, un devoir avec aucune explication de base ? Aucun cours ?
Ou c'est vraiment une recherche à effectuer par vous-même auprès d'entreprises ?

Mise à part ça, suivre les recommandations d'Adelclimatisation, je rajouterais que le remplissage en gaz s'effectue en phase liquide au poids, suivant les recommandations constructeur, et cela quel qu'il soit.
Pourquoi une clim Carrier ? Il y a quelque chose de spécifique ?
De précis dans le devoir ?
Mais on vous laisse comme ça, un devoir avec aucune explication de base ? Aucun cours ?
Ou c'est vraiment une recherche à effectuer par vous-même auprès d'entreprises ?



Mise à part ça, suivre les recommandations d'Adelclimatisation, je rajouterais que le remplissage en gaz s'effectue en phase liquide au poids, suivant les recommandations constructeur, et cela quel qu'il soit.
09 mai 2016 à 17:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
- N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
- 3. PAC Nexa Carrier ne démarre pas
- N°4347 : Bonsoir à tous, A la remise en route de ma pompe à chaleur Nexa Carrier 30RHV de 2006, elle ne démarre pas. Le pro diagnostic sur l'unité extérieure n'affiche rien. Alimentation 220 V et 24 V OK. Une led rouge sur la...
- 4. Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
- N°2635 : Bonjour, J'ai le défaut "def com pac" sur ma pompe à chaleur De Dietrich. Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit. J'ai déjà changé la carte interface et le boitier Carel, toujours au même...
- 5. Condenseur PAC Nexa-Carrier HS
- N°4168 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous, croyant faire le bon choix, j'ai installé une PAC NEXA en relève de chaudière en février 2008. Type : 30RHX011 Monophasé : 230V – 11KW Suite à l'entretien annuel, le technicien a...
- 6. Problème PAC Mitsubishi MSH-18NV ne démarre plus
- N°2573 : Bonjour. Lors de la dernière utilisation de ma pompe à chaleur Mitsubishi MSH-18NV, je l'ai arrêtée, 5 secondes après que le compresseur se soit remis en fonction. Le lendemain, impossible de la remettre en fonction. Pas de...
- 7. Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
- N°2341 : Bonjour. J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon...
- 8. Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
- N°2665 : Bonjour tout le monde ! Je me permets d'ouvrir un nouveau post car le précédent (le 2603) semble ne plus être lu... Donc pour l'historique de ma PAC vous pouvez vous reporter au sujet 2603 : PAC Daikin ne dégivre...
- 9. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 10. PAC Carrier Nexa impossible de passer en mode chaud
- N°4643 : Bonjour à tous. J'ai une pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV011 avec module XB20 et en mode FROID. Je n'arrive pas à la passer en mode chaud. Le thermostat dans la maison est débranché depuis plusieurs années. De ce que...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite