Question Forum Climatisation : Diamètre sonde climatisation

lolo111
Membre inscrit
lolo111
67 messages
Bonjour.

Je poste un nouveau sujet suite à la réparation de mon climatiseur bi split.
Suite à nettoyage à la bombe mousse la sonde qui s'insère dans un tube en cuivre sur l'échangeur est HS (2 sondes une air ambiant recouvert de plastique et une échangeur sertie dans du cuivre).
Par chance bisplit identique donc même sondes ! Mais, car il y a toujours un mais, cette double sonde (air ambiant et échangeur) est équipée de sonde 10 k ohms !!!
Sur internet on ne trouve que des doubles 10 k ohms et 5 kohms.

Petit tour sur Amazo.... et surprise des sondes serties 5 k ohms le lot de 5 à 10 roros .....
Mais diamètre 5 mm au lieu de 6 mm mais bonne longueur.
Je l'ai quand même montée et le split refonctionne. lovelinesslovelinessloveliness

Est-ce grave docteur d'avoir un écart de 1 mm ??? sachant que le tube où elle s'enfonce a du jeu avec l'ancienne sonde (il y a une languette pour retenir et coller contre la paroi la sonde).
Et ce tube est débouchant pour info.

Dois-je mettre de l'aluminium autour de la sonde pour le diamètre ??
L'aluminium étant isolant thermiquement...

Merci de vos réponses et encore une clim de sauvée pour moins de 2 Euros.
P. S. : rab de sonde 10 k ohms serties.
24 septembre 2021 à 15:41
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Diamètre sonde climatisation

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 septembre 2021 à 16:19
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Diamètre sonde climatisation

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !

Ceci ne répondra pas à votre question mais une chose m'a vivement interpellé !
Citation :
L'aluminium étant isolant thermiquement....
Quoi ? Comment ? Pas du tout !

L'aluminium est très bon conducteur de la chaleur ou du froid ! Pourquoi donc utiliser ce matériau assez complexe à obtenir (métallurgie de l'aluminium), assez coûteux pour construire les ailettes des condenseurs et évaporateurs ? Ben parce que justement il conduit bien la chaleur/froid, un peu moins bien que le cuivre ... mais comme il est plus léger et moins cher...

A titre de documentation voici quelques valeurs approximatives de conductivité thermique (capacité de transmettre la chaleur/froid) de matières en W/(m x K)* à température de ~25°C :
Air : ~0,024 Très mauvais conducteur de la chaleur/froid. Très bon isolant.
Eau : ~0,6
Acier : ~50
Aluminium : ~225 !
Cuivre : ~380

Glace mais à 0 °C et non 25°C dizzy : ~2
*W/(m x K) = unité de mesure = Watt / (mètre x température exprimée en Kelvin)

Sur le podium on trouve :
n°1 : Cuivre
n°2 : Aluminium
n°3 : Acier

Cordialement, Martien-071
25 septembre 2021 à 09:50
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Diamètre sonde climatisation

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.

Pour Lolo, tout bon si la sonde est maintenue en contact avec son doigt de gant.
Eh oui, ce n'est pas parce que Airton ne veut plus vendre de sonde que c'est foutu.
C'est limite mieux car les sondes d'origines peuvent être hors de prix alors qu'une fois leurs caractéristiques identifiées, les Chinois se font un plaisir d'en fournir pour 3 fois rien.
Merci pour votre soutien financier au forum. smile
25 septembre 2021 à 18:11
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Diamètre sonde climatisation

lolo111
Membre inscrit
lolo111
67 messages
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LL9JFIG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1#descriptionAndDetails

OK c'est de l'inox.
Mais fonctionne quand même bien, un petit temps de latence il me semble, je vais tenter d'ajouter de l'aluminium.
27 septembre 2021 à 16:49
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Diamètre sonde climatisation

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Je préfère l'inox au plastique... Au fait, pourquoi en avoir pris 5, pour en avoir 4 de rechange ?
28 septembre 2021 à 09:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
    N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
  • 2. Clignotement orange sur clim LG
    N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
  • 3. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
    N°2168 : Bonjour à tous. Les questions qui me grattent les méninges. La température maxi que l'on peut demander est-elle limitée en fonction de la température de consigne ? Je sais c'est dans le manuel. La température est de + ou -...
  • 6. Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE
    N°2736 : Bonjour à tous. Je possède une PAC MSZ-FD35VA dans mon salon et nous en sommes très contents depuis 3 ans. Du coup on s'en ait fait poser une dans le couloir le modèle MSZ-FH35VE qui doit normalement chauffer le couloir et...
  • 7. Recherche sonde unité extérieure clim Daikin
    N°5234 : Bonjour. Pouvez-vous me dire où se trouve la thermistance de tuyau de refoulement sur l'unité extérieure Daikin ? Merci.
  • 8. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
    N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
  • 9. Mesurer valeur sonde de climatisation
    N°7268 : Bonjour. J'aimerais savoir comment mesurer la valeur d'une sonde de climatisation. Je dois changer la mienne et je ne sais si c'est une 5 10 15 ... K ohms. Comme j'ai deux splits identiques sur la même UE dont un des splits...
  • 10. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre sonde climatisation >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage clim airwellpanne split clim mitsubishiinstallation climatiseurconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite