Bonjour.
Suite à de nombreuses recherches sur internet et chez les fournisseurs, je constate que je n'arrive pas à obtenir d'informations fiables et exactes pour dimensionner correctement un système gainable.
J'ai l'impression que tout est calculé à l'environ...
Mon projet : Je dispose d'une maison type loft pour laquelle je suis en rénovation totale.
Les volumes et types de pièces étant atypiques, j'ai fait réalisé un bilan thermique afin d'apporter de la précision pour mon dimensionnement.
Je vous le laisse en pièce jointe, ainsi qu'un plan de masse.
Je cherche à poser un gainable dans les pièces de vie comprenant:
Salon + cuisine ouverte + véranda ouverte en permanence sur le salon (voile d'ombrage en été).
Dans un second temps un gainable pour le garage et pour la piscine intérieure, mais si vous m'indiquez le calcul à faire pour les pièces de vie, je pourrais me débrouiller pour calculer les autres.
J'ai échangé par mail avec AAC, que je remercie infiniment, qui m'a donné quelques informations utiles, mais je n'ai pas eu de réponses pour que tout soit clair.
Je suis donc parti sur une PAC de 15.5kW pour les pièces de vies en partant sur mon besoin déterminé dans le bilan thermique soit 10.94kW que j'ai divisé par 0.7 pour avoir une puissance suffisante sous -7 degrés.
J'ai donc calculé mon cubage de ces pièces: 370m3
Je l'ai multiplié par 5 (conseils AAC): 1850m3
J'ai donc placé 5x gaines en 250mm + 5x bouches de 384m3/h : 1920m3/h
Je ne peux les passer que dans les zones en pointillés sur le plan de masse, cela correspond à un faux plafond.
Mes questions :
- Sont elles bien placées pour diffuser correctement ?
- Dois-je partir sur le même dimensionnement pour la reprise ?
- Une grille de reprise peut elle être positionnée à côté d'une grille de soufflage ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Suite à de nombreuses recherches sur internet et chez les fournisseurs, je constate que je n'arrive pas à obtenir d'informations fiables et exactes pour dimensionner correctement un système gainable.
J'ai l'impression que tout est calculé à l'environ...
Mon projet : Je dispose d'une maison type loft pour laquelle je suis en rénovation totale.
Les volumes et types de pièces étant atypiques, j'ai fait réalisé un bilan thermique afin d'apporter de la précision pour mon dimensionnement.
Je vous le laisse en pièce jointe, ainsi qu'un plan de masse.
Je cherche à poser un gainable dans les pièces de vie comprenant:
Salon + cuisine ouverte + véranda ouverte en permanence sur le salon (voile d'ombrage en été).
Dans un second temps un gainable pour le garage et pour la piscine intérieure, mais si vous m'indiquez le calcul à faire pour les pièces de vie, je pourrais me débrouiller pour calculer les autres.
J'ai échangé par mail avec AAC, que je remercie infiniment, qui m'a donné quelques informations utiles, mais je n'ai pas eu de réponses pour que tout soit clair.
Je suis donc parti sur une PAC de 15.5kW pour les pièces de vies en partant sur mon besoin déterminé dans le bilan thermique soit 10.94kW que j'ai divisé par 0.7 pour avoir une puissance suffisante sous -7 degrés.
J'ai donc calculé mon cubage de ces pièces: 370m3
Je l'ai multiplié par 5 (conseils AAC): 1850m3
J'ai donc placé 5x gaines en 250mm + 5x bouches de 384m3/h : 1920m3/h
Je ne peux les passer que dans les zones en pointillés sur le plan de masse, cela correspond à un faux plafond.
Mes questions :
- Sont elles bien placées pour diffuser correctement ?
- Dois-je partir sur le même dimensionnement pour la reprise ?
- Une grille de reprise peut elle être positionnée à côté d'une grille de soufflage ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 mars 2024 à 12:02
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Conseils dimensionnement clim gainable
Bonjour.
Je pense que AAC en tant que professionnel et compétent pour vous renseigner et vous à certainement bien conseiller.
Surtout en dehors de ce site.
De plus vous avez fait le nécessaire pour une étude pour un bilan thermique donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour la suite.
Et sur ce site et par croisement, vous aurez tous les éléments et renseignements pour votre installation, à vous de chercher.
Je pense que AAC en tant que professionnel et compétent pour vous renseigner et vous à certainement bien conseiller.
Surtout en dehors de ce site.
De plus vous avez fait le nécessaire pour une étude pour un bilan thermique donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour la suite.
Et sur ce site et par croisement, vous aurez tous les éléments et renseignements pour votre installation, à vous de chercher.
Citation :Oui peut être.
Sont elles bien placées pour diffuser correctement ?
Citation :C'est le minimum, quoique un petit sur dimensionnement évite les bruits de soufflage et de reprise.
Dois-je partir sur le même dimensionnement pour la reprise ?
Citation :surtout pas, à l'opposé soufflage à coté des fenêtres et reprise de l'autre coté.
Une grille de reprise peut elle être positionnée à côté d'une grille de soufflage ?
11 mars 2024 à 17:39
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
Conseils dimensionnement clim gainable
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Clairement, oui, AAC m'a donné de bons conseils, mais mon projet n'étant pas "standard", j'ai d'autres questions qui sont restées sans réponses, et qui me bloque dans l'avancé de mes travaux.
Vous me dites un léger surdimensionnement évite les bruit de soufflage et de reprise, j'en conclu que je peux dimensionner le soufflage et la reprise de façon identique, mais que je dois surdimensionner ceux ci, comme j'ai déjà appliqué pour le soufflage.
Pour rappel j'ai 370m3, je l'ai multiplié par 5, soit 1920m3, j'applique donc 1920m3/h de grilles de soufflage et 1920m3/h de grilles de reprise. C'est OK, ou la reprise doit toujours être supérieur au soufflage ?
Enfin je n'ai de disponible qu'un faux plafond représenté en pointillé sur le plan de masse.
J'ai donc implanté mes grilles de soufflage sur la périphérie de celui ci dans les pièces de vie.
Dois je modifier et répartir les grilles de soufflage coté façade et les reprises à l'opposé, comme vous me l'avez indiqué (qui est surement valable encore une fois pour une maison classique, mais pas forcement dans mon cas : Loft avec de belles hauteur sous plafond et pas de faux plafond partout) ?
Où garder les soufflage en périphérie et la reprise dans le milieu du faux plafond ?
Je me demande également si le soufflage aura assez de "puissance" pour aller chauffer les endroit les plus loin ? du genre dans la véranda, ou au début du salon qui ne dispose pas tous les 2, de faux plafond.
Je sais que je demande beaucoup, mais mon cas et très particulier, aussi je demande de l'aide de personne très compétente dans le gainable, et ayant par expérience, un avis à me donner.
J'ai déjà posé plusieurs split muraux, mais ça sera mon premier gainable, aussi j'aimerais ne pas me tromper et m'en apercevoir qu'après les travaux terminé.
Merci pour votre temps.
Cordialement
Merci pour votre réponse.
Clairement, oui, AAC m'a donné de bons conseils, mais mon projet n'étant pas "standard", j'ai d'autres questions qui sont restées sans réponses, et qui me bloque dans l'avancé de mes travaux.
Vous me dites un léger surdimensionnement évite les bruit de soufflage et de reprise, j'en conclu que je peux dimensionner le soufflage et la reprise de façon identique, mais que je dois surdimensionner ceux ci, comme j'ai déjà appliqué pour le soufflage.
Pour rappel j'ai 370m3, je l'ai multiplié par 5, soit 1920m3, j'applique donc 1920m3/h de grilles de soufflage et 1920m3/h de grilles de reprise. C'est OK, ou la reprise doit toujours être supérieur au soufflage ?
Enfin je n'ai de disponible qu'un faux plafond représenté en pointillé sur le plan de masse.
J'ai donc implanté mes grilles de soufflage sur la périphérie de celui ci dans les pièces de vie.
Dois je modifier et répartir les grilles de soufflage coté façade et les reprises à l'opposé, comme vous me l'avez indiqué (qui est surement valable encore une fois pour une maison classique, mais pas forcement dans mon cas : Loft avec de belles hauteur sous plafond et pas de faux plafond partout) ?
Où garder les soufflage en périphérie et la reprise dans le milieu du faux plafond ?
Je me demande également si le soufflage aura assez de "puissance" pour aller chauffer les endroit les plus loin ? du genre dans la véranda, ou au début du salon qui ne dispose pas tous les 2, de faux plafond.
Je sais que je demande beaucoup, mais mon cas et très particulier, aussi je demande de l'aide de personne très compétente dans le gainable, et ayant par expérience, un avis à me donner.
J'ai déjà posé plusieurs split muraux, mais ça sera mon premier gainable, aussi j'aimerais ne pas me tromper et m'en apercevoir qu'après les travaux terminé.
Merci pour votre temps.
Cordialement
11 mars 2024 à 19:21
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Conseils dimensionnement clim gainable
Bonjour.
1: on ne peux reprendre que ce qu'on souffle donc vous êtes dans la logique.
2: ce serait l’idéal mais on ne peux faire toujours ce que l'on veux, à faire au plus simple, pour prolonger par manque de faux plafond il est possible de faire une prolongation de la valeur de la grille en placo par exemple du faux plafond jusqu'à l'endroit désiré, chambre etc...
3: si voulez chauffer un volume voire gros volume (mezzanine) pour ensuite chauffer d'autres pièces cela sera très long et aucune économie d'énergie, et vous serez déçu du résultat. Il faut au mieux apporter l'air traité dans chaque pièce concernée.
1: on ne peux reprendre que ce qu'on souffle donc vous êtes dans la logique.
2: ce serait l’idéal mais on ne peux faire toujours ce que l'on veux, à faire au plus simple, pour prolonger par manque de faux plafond il est possible de faire une prolongation de la valeur de la grille en placo par exemple du faux plafond jusqu'à l'endroit désiré, chambre etc...
3: si voulez chauffer un volume voire gros volume (mezzanine) pour ensuite chauffer d'autres pièces cela sera très long et aucune économie d'énergie, et vous serez déçu du résultat. Il faut au mieux apporter l'air traité dans chaque pièce concernée.
12 mars 2024 à 09:01
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
Conseils dimensionnement clim gainable
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Ok pour le dimensionnement.
Je ne peux faire de "prolongation" par manque de support, et par soucis esthétique.
Quand je dit les zones les plus loin, je parle d'une distance de 4.5m entre la zone a chauffer et les bouches de soufflage les plus proches.
Si ça devait être en split, il n'y aurait pas de soucis pour moi car je suis persuadé que ça ne poserais pas de problème si l'unité est correctement dimensionnée.
Alors je me demande si la portée est identique en gainable ?
Le gainable est correctement dimensionné pour ce volume, donc je ne comprends pas votre remarque par rapport aux économies d'énergies ?
J'avoue que mon plus grand soucis est que je n'ai pas d'élément de comparaison, je n'ai jamais séjourné dans une maison étant équipée d'un gainable...
Je ne sais donc pas trop à quoi m'attendre, et je pose peut être des questions qui vous semble farfelues.
Merci, et bonne soirée.
Cordialement
Merci pour votre retour.
Ok pour le dimensionnement.
Je ne peux faire de "prolongation" par manque de support, et par soucis esthétique.
Quand je dit les zones les plus loin, je parle d'une distance de 4.5m entre la zone a chauffer et les bouches de soufflage les plus proches.
Si ça devait être en split, il n'y aurait pas de soucis pour moi car je suis persuadé que ça ne poserais pas de problème si l'unité est correctement dimensionnée.
Alors je me demande si la portée est identique en gainable ?
Le gainable est correctement dimensionné pour ce volume, donc je ne comprends pas votre remarque par rapport aux économies d'énergies ?
J'avoue que mon plus grand soucis est que je n'ai pas d'élément de comparaison, je n'ai jamais séjourné dans une maison étant équipée d'un gainable...
Je ne sais donc pas trop à quoi m'attendre, et je pose peut être des questions qui vous semble farfelues.
Merci, et bonne soirée.
Cordialement
12 mars 2024 à 18:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils puissance climatiseur gainable
- N°9439 : Bonjour. Ayant une surface de 35 m3, soit 3 chambres en tout à l'étage, d'une taille sensiblement identique, je souhaiterai savoir si une puissance de 3.5kW est suffisante , ou si il ne faudrait pas d'avantage de...
- 2. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 3. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
- N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
- 4. Dimensionnement et cohabitation gainable
- N°8093 : Bonjour à tous, Après beaucoup de lectures du présent forum je me résous à soumettre mon cas car je n'arrive pas à trancher. J'habite une maison dans le sud vallée du Rhône (construction 2008). 8cm d'isolation aux murs...
- 5. Conseils dimensionnement UE multisplit
- N°8443 : Bonjour. Je prévois l'installation d'un multisplit pour le chauffage et le rafraichissement dans une maison avec 3 niveaux. J'ai déterminé avec des radiateurs électriques le besoin de chauffage de la maison, en deux séries...
- 6. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1848 : Bonjour. J'en profite pour poser une autre question sur ce forum qui, je le reconnais m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. Bref, ce forum est très bien ! Merci et félicitations :smile: J'ai donc un gainable...