Conseils dimensionnement UE multisplit
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8443
Question Forum Climatisation : Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
Je prévois l'installation d'un multisplit pour le chauffage et le rafraichissement dans une maison avec 3 niveaux.
J'ai déterminé avec des radiateurs électriques le besoin de chauffage de la maison, en deux séries de tests où il faisait autour de zéro degrés.
La consommation électrique totale moyenne de la maison est de 3.3kW pour +2°C extérieur et +19°C partout dans la maison. Une autre manip a donné autour de 3.7kW à zéro degrés.
J'estime donc le besoin max à 6kW à -10°C.
Avec ceci, je propose à l'installateur l'UE Atlantic AOYG24KBTA3 qui a un PDesign de 6kW à -10°C (dans Grenoble: la dernière fois qu'on a eu ces températures, c'est la nuit en 2012).
Par contre il fait souvent autour de zéro en janvier.
A cette température l'unité extérieure devrait fournir 4kW pour 8kW de puissance max.
Ce dimensionnement vous parait-il correct pour ne pas avoir de souci de givrages excessifs et pour le besoin à -10 ?
Merci d'avance.
Benoit
Je prévois l'installation d'un multisplit pour le chauffage et le rafraichissement dans une maison avec 3 niveaux.
J'ai déterminé avec des radiateurs électriques le besoin de chauffage de la maison, en deux séries de tests où il faisait autour de zéro degrés.
La consommation électrique totale moyenne de la maison est de 3.3kW pour +2°C extérieur et +19°C partout dans la maison. Une autre manip a donné autour de 3.7kW à zéro degrés.
J'estime donc le besoin max à 6kW à -10°C.
Avec ceci, je propose à l'installateur l'UE Atlantic AOYG24KBTA3 qui a un PDesign de 6kW à -10°C (dans Grenoble: la dernière fois qu'on a eu ces températures, c'est la nuit en 2012).
Par contre il fait souvent autour de zéro en janvier.
A cette température l'unité extérieure devrait fournir 4kW pour 8kW de puissance max.
Ce dimensionnement vous parait-il correct pour ne pas avoir de souci de givrages excessifs et pour le besoin à -10 ?
Merci d'avance.
Benoit
14 février 2023 à 17:52
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
Il faut faire au moins un bilan thermique simplifié qui prendra en compte le volume à chauffer, la date de construction, l'état de l'isolation et vitrages.
Et non vos consommations approximatives.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut faire au moins un bilan thermique simplifié qui prendra en compte le volume à chauffer, la date de construction, l'état de l'isolation et vitrages.
Et non vos consommations approximatives.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2023 à 09:43
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
Merci AAC, j'ai fait moi-même un bilan thermique avec toutes les parois, ouvertures, ponts thermiques... et le résultat est cohérent avec mes mesures : besoin calculé de 3.7 kW à zéro degrés.
D'autre part les consommations ne sont pas approximatives, la maison a été mise en température pendant 12h heures puis mesure séparée de la consommation de chauffage de chaque étage avec des radiateurs électriques régulés à 19°C et prises-compteur de consommation... par une température extérieure oscillant entre -1 et +1°C (fin janvier). Résultats cohérents avec la consommation totale relevée sur le compteur EDF...
Résultat cohérent avec ma consommation de gaz/électricité de l'année dernière et le nombre de DJU... ça fait trois vérifications concordantes...
Donc je suis sûr de moi concernant le besoin de la maison.
Cordialement.
Benoit
Merci AAC, j'ai fait moi-même un bilan thermique avec toutes les parois, ouvertures, ponts thermiques... et le résultat est cohérent avec mes mesures : besoin calculé de 3.7 kW à zéro degrés.
D'autre part les consommations ne sont pas approximatives, la maison a été mise en température pendant 12h heures puis mesure séparée de la consommation de chauffage de chaque étage avec des radiateurs électriques régulés à 19°C et prises-compteur de consommation... par une température extérieure oscillant entre -1 et +1°C (fin janvier). Résultats cohérents avec la consommation totale relevée sur le compteur EDF...
Résultat cohérent avec ma consommation de gaz/électricité de l'année dernière et le nombre de DJU... ça fait trois vérifications concordantes...
Donc je suis sûr de moi concernant le besoin de la maison.
Cordialement.
Benoit
15 février 2023 à 10:38
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
Une consommation ne donne pas les besoins.
Pour faire plus simple quel sont les puissances de vos chauffages actuels. Car votre résultat, me semble très faible.
Avez-vous une maison BBC ?
Donnez-moi vos volumes, date de construction et état de votre isolation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une consommation ne donne pas les besoins.
Pour faire plus simple quel sont les puissances de vos chauffages actuels. Car votre résultat, me semble très faible.
Avez-vous une maison BBC ?
Donnez-moi vos volumes, date de construction et état de votre isolation.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2023 à 10:57
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour,
D'accord, allons-y : maison de 1900 entièrement rénovée en 2010, isolation plancher bas et murs 100 mm laine de verre R32, isolation toiture 25 cm laine de bois, fenêtres 4/16/4. RDC 38 m² x 2,90 m de hauteur, pièce unique ; 1er étage 3 chambres de 9 m² + salle de bain 5 m² + petit couloir ; combles aménagés 40 m², hauteur max 2,90 m, forme triangulaire, donc 1,45 m² de hauteur moyenne, 3 velux pour 1,5 m² de surface dans les combles, cage d'escalier isolée 10 cm laine de verre, fermée par des portes à chaque niveau et non chauffée (14 degrés par zéro degrés dehors).
Le chauffage actuel est au gaz avec une chaudière de 23 kW. Inutile de dire qu'elle ne tourne jamais à pleine puissance, en fait elle ne tourne jamais en continu.
Pouvez-vous préciser la définition du "besoin" ? Pour moi, c'est la puissance totale nécessaire au maintien de la température de confort souhaitée partout en régime stable à la température extérieure de base, donc 20°C dans toutes les pièces avec -10°C dehors.
Merci d'avance pour votre éclairage.
Bien cordialement,
Benoît.
D'accord, allons-y : maison de 1900 entièrement rénovée en 2010, isolation plancher bas et murs 100 mm laine de verre R32, isolation toiture 25 cm laine de bois, fenêtres 4/16/4. RDC 38 m² x 2,90 m de hauteur, pièce unique ; 1er étage 3 chambres de 9 m² + salle de bain 5 m² + petit couloir ; combles aménagés 40 m², hauteur max 2,90 m, forme triangulaire, donc 1,45 m² de hauteur moyenne, 3 velux pour 1,5 m² de surface dans les combles, cage d'escalier isolée 10 cm laine de verre, fermée par des portes à chaque niveau et non chauffée (14 degrés par zéro degrés dehors).
Le chauffage actuel est au gaz avec une chaudière de 23 kW. Inutile de dire qu'elle ne tourne jamais à pleine puissance, en fait elle ne tourne jamais en continu.
Pouvez-vous préciser la définition du "besoin" ? Pour moi, c'est la puissance totale nécessaire au maintien de la température de confort souhaitée partout en régime stable à la température extérieure de base, donc 20°C dans toutes les pièces avec -10°C dehors.
Merci d'avance pour votre éclairage.
Bien cordialement,
Benoît.
15 février 2023 à 14:18
Réponse 5 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
Je pense qu'il y a mauvaise compréhension entre vous... Benoit parle de 3.7 kW de puissance, autrement dit une énergie consommée de 3.7 kWh CHAQUE HEURE. Ce qui nous donne 89 kWh par jour.
Cordialement, Dom.
Je pense qu'il y a mauvaise compréhension entre vous... Benoit parle de 3.7 kW de puissance, autrement dit une énergie consommée de 3.7 kWh CHAQUE HEURE. Ce qui nous donne 89 kWh par jour.
Cordialement, Dom.
15 février 2023 à 14:33
Réponse 6 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
Avec vos éléments fournis et avec un calcul simplifié votre habitation a besoin chauffage de 7,800kW.
Le modèle que vous proposez, le AOYG24KBTA3, a une puissance nominale, est à dire par +7°C, de 8kW.
Mais cette puissance ne sera que d'environ de 4,8Kw par -10°C.
Il vous faudra voir du matériel avec une puissance nominale d'environ 13kW de puissance nominale pour avoir environ 8kW à -10°C.
Si vous mettez le modèle choisi vous commencerez à avoir froid vers -5°C.
De plus une machine sous-dimensionnée fera des cycles courts et vous aurez du mal à chauffer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avec vos éléments fournis et avec un calcul simplifié votre habitation a besoin chauffage de 7,800kW.
Le modèle que vous proposez, le AOYG24KBTA3, a une puissance nominale, est à dire par +7°C, de 8kW.
Mais cette puissance ne sera que d'environ de 4,8Kw par -10°C.
Il vous faudra voir du matériel avec une puissance nominale d'environ 13kW de puissance nominale pour avoir environ 8kW à -10°C.
Si vous mettez le modèle choisi vous commencerez à avoir froid vers -5°C.
De plus une machine sous-dimensionnée fera des cycles courts et vous aurez du mal à chauffer.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2023 à 18:23
Réponse 7 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de faire ce calcul.
Votre résultat est 30% supérieur à ma propre estimation, mais à la réflexion, il y a au moins deux éléments potentiellement importants que je n'ai pas mentionnés:
- la maison est mitoyenne d'un immeuble sur presque toute une façade
- les planchers sont légers (plancher bois sur poutres bois), donc il y a très peu de ponts thermiques à l'intérieur du volume.
Cela jouera probablement pour faire baisser un peu le chiffre prédit par l'estimation.
Savez-vous si une correction à la hausse est appliquée dans l'estimation pour tenir compte des incertitudes ?
Concernant les performances des machines, les 4.8kW que vous annoncez à -10°C m'étonnent étant donné ce que j'ai lu dans les "technical data" de la machine, pour une température intérieure de 20°C :
- capacité max à 5°C: 9.2kW (2.67kW électriques consommés)
- capacité max à 0°C: 8.5kW (2.74kW électriques consommés)
- capacité max à -5°C: 7.4kW (3.07 kW électriques consommés)
- capacité max à -10°C: 7.0kW (3.37kW électriques consommés)
Ces chiffres doivent peut-être être réduits en dessous de zéro pour tenir compte des dégivrages, ce n'est pas indiqué.
D'autre part, toujours selon la doc, le PDesign de la machine est de 6kW à -10°C, ce qui, si j'ai bien compris, correspond au besoin de référence utilisé pour calculer le SCOP de la machine (de 4.6 en l'occurence).
A ce sujet, j'ai trouvé ce rare rapport d'essai d'une PAC montrant comment le SCOP est déterminé :
Test report Panasonic
Autrement dit, je comprends d'après la doc que cette machine est dimensionnée pour un besoin de 6kW à -10°C... Ce chiffre PDesign est-il fiable ? ou faut-il encore sur-dimensionner la machine par rapport à ce chiffre comme vous le suggérez ?
Enfin, d'après mes statistiques, 75% du besoin en chauffage à Grenoble a lieu au-dessus de +3°C depuis au moins 8 ans, et la tendance est à la hausse... Une machine de 13kW marcherait donc à coup sur en dessous de sa puissance minimale 75% du temps, et c'est encore pire en clim... vu le peu d'inertie de la maison, du cyclage avec une machine puissante serait particulièrement inconfortable... Si vos chiffres sont justes, j'envisagerai plutôt de conserver un abonnement minimal pour la chaudière gaz.
Bien cordialement,
Benoit
Merci d'avoir pris le temps de faire ce calcul.
Votre résultat est 30% supérieur à ma propre estimation, mais à la réflexion, il y a au moins deux éléments potentiellement importants que je n'ai pas mentionnés:
- la maison est mitoyenne d'un immeuble sur presque toute une façade
- les planchers sont légers (plancher bois sur poutres bois), donc il y a très peu de ponts thermiques à l'intérieur du volume.
Cela jouera probablement pour faire baisser un peu le chiffre prédit par l'estimation.
Savez-vous si une correction à la hausse est appliquée dans l'estimation pour tenir compte des incertitudes ?
Concernant les performances des machines, les 4.8kW que vous annoncez à -10°C m'étonnent étant donné ce que j'ai lu dans les "technical data" de la machine, pour une température intérieure de 20°C :
- capacité max à 5°C: 9.2kW (2.67kW électriques consommés)
- capacité max à 0°C: 8.5kW (2.74kW électriques consommés)
- capacité max à -5°C: 7.4kW (3.07 kW électriques consommés)
- capacité max à -10°C: 7.0kW (3.37kW électriques consommés)
Ces chiffres doivent peut-être être réduits en dessous de zéro pour tenir compte des dégivrages, ce n'est pas indiqué.
D'autre part, toujours selon la doc, le PDesign de la machine est de 6kW à -10°C, ce qui, si j'ai bien compris, correspond au besoin de référence utilisé pour calculer le SCOP de la machine (de 4.6 en l'occurence).
A ce sujet, j'ai trouvé ce rare rapport d'essai d'une PAC montrant comment le SCOP est déterminé :
Test report Panasonic
Autrement dit, je comprends d'après la doc que cette machine est dimensionnée pour un besoin de 6kW à -10°C... Ce chiffre PDesign est-il fiable ? ou faut-il encore sur-dimensionner la machine par rapport à ce chiffre comme vous le suggérez ?
Enfin, d'après mes statistiques, 75% du besoin en chauffage à Grenoble a lieu au-dessus de +3°C depuis au moins 8 ans, et la tendance est à la hausse... Une machine de 13kW marcherait donc à coup sur en dessous de sa puissance minimale 75% du temps, et c'est encore pire en clim... vu le peu d'inertie de la maison, du cyclage avec une machine puissante serait particulièrement inconfortable... Si vos chiffres sont justes, j'envisagerai plutôt de conserver un abonnement minimal pour la chaudière gaz.
Bien cordialement,
Benoit
15 février 2023 à 20:23
Réponse 8 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
Je crois que c'est la contribution de la ventilation qui change la donne sur le calcul :
J'ai un débit réduit.
Si on fait le calcul avec le débit réglementaire en permanence ça rajoute 1kW à -10°C...
Cordialement.
Benoit.
Je crois que c'est la contribution de la ventilation qui change la donne sur le calcul :
J'ai un débit réduit.
Si on fait le calcul avec le débit réglementaire en permanence ça rajoute 1kW à -10°C...
Cordialement.
Benoit.
16 février 2023 à 07:36
Réponse 9 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
les machines réversibles inverter diminuent de puissance au fur et à mesure que les températures baissent, hormis quelque exception comme les gammes hyper heating de Mitsubishi Electric (je n'en connais pas d'autre en multisplit).
Les performances de votre test porte sur une toute autre marque et machine beaucoup plus performante que celle que vous comptez mettre.
Votre machine à une puissance nominale (par+7°C) chaud de 8kW maximale de 9,2kW (par+10°C) et minimale de 2Kw. Je vous joins la fiche technique :
https://www.fujitsu-general.com/eu/products/multi/2rooms/aoyg24kbta3.html
On ai bien loin des 7kW par -10°C.
Pour info sur une machine standard comme celle ci va fournir en théorie du chauffage jusqu'à -15°C, mais elle perd de la puissance. En effet par +7°C elle aura 100% de sa puissance, par 0°C 90% de sa puissance, par-5°C 70%, par -10°C 60%, par -15°C 50%.
Perso je vous conseillerez la gamme Mitsubishi Electric MXZ-4F83VFHZ qui vous fournira 9kW de puissance chaud constant jusqu'à -15°C, 7.7 Kw par -20°C.
Après c'est vous qui voyez.
Cordialement.
maclimatisation.com
les machines réversibles inverter diminuent de puissance au fur et à mesure que les températures baissent, hormis quelque exception comme les gammes hyper heating de Mitsubishi Electric (je n'en connais pas d'autre en multisplit).
Les performances de votre test porte sur une toute autre marque et machine beaucoup plus performante que celle que vous comptez mettre.
Votre machine à une puissance nominale (par+7°C) chaud de 8kW maximale de 9,2kW (par+10°C) et minimale de 2Kw. Je vous joins la fiche technique :
https://www.fujitsu-general.com/eu/products/multi/2rooms/aoyg24kbta3.html
On ai bien loin des 7kW par -10°C.
Pour info sur une machine standard comme celle ci va fournir en théorie du chauffage jusqu'à -15°C, mais elle perd de la puissance. En effet par +7°C elle aura 100% de sa puissance, par 0°C 90% de sa puissance, par-5°C 70%, par -10°C 60%, par -15°C 50%.
Perso je vous conseillerez la gamme Mitsubishi Electric MXZ-4F83VFHZ qui vous fournira 9kW de puissance chaud constant jusqu'à -15°C, 7.7 Kw par -20°C.
Après c'est vous qui voyez.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2023 à 10:15
Réponse 10 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour,
Je suis encore confus entre la doc et vos propos: les chiffres que j'ai donnés de 7kW à -10°C correspondent bien au modèle Fujitsu AOYG24KBTA3 de 8kW nominal. J'ai fait une capture d'écran du document
https://www.fujitsuklime.com/wf-doc/fujitsu-klima-uredjaj-multi-inverter-r32-aoyg18-24kbta3-design-techical-manual.pdf, ci-jointe.
Pensez-vous encore que ces chiffres ne soient pas fiables et que la capacité réelle de la machine soit de 4.8kW environ à -10°C ?
Le modèle Hyperheating de 8kW serait parfait s'il pouvait moduler très bas, mais avec une puissance mini de 3.5kW c'est beaucoup trop puissant, d'autant plus que sur mon monosplit FH35VEHZ, j'avais observé en pratique une puissance mini de 2.2kW à 5°C soit plus de la moitié de la puissance nominale... L'idéal pour moi serait d'installer deux UE mais je n'ai pas trop la place...
Cordialement.
Benoit
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis encore confus entre la doc et vos propos: les chiffres que j'ai donnés de 7kW à -10°C correspondent bien au modèle Fujitsu AOYG24KBTA3 de 8kW nominal. J'ai fait une capture d'écran du document
https://www.fujitsuklime.com/wf-doc/fujitsu-klima-uredjaj-multi-inverter-r32-aoyg18-24kbta3-design-techical-manual.pdf, ci-jointe.
Pensez-vous encore que ces chiffres ne soient pas fiables et que la capacité réelle de la machine soit de 4.8kW environ à -10°C ?
Le modèle Hyperheating de 8kW serait parfait s'il pouvait moduler très bas, mais avec une puissance mini de 3.5kW c'est beaucoup trop puissant, d'autant plus que sur mon monosplit FH35VEHZ, j'avais observé en pratique une puissance mini de 2.2kW à 5°C soit plus de la moitié de la puissance nominale... L'idéal pour moi serait d'installer deux UE mais je n'ai pas trop la place...
Cordialement.
Benoit
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 février 2023 à 06:07
Réponse 11 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour.
Votre tableau m'interpelle. En effet votre machine a une puissance nominale de 8kW comment pouvez vous alors connecter des éléments pour 36000BTU soit 10,550kW.
Votre modèle est un 24000 BTU soit 7kW froid 8kw chaud. La partie 36000BTU est faite pour le modèle AOYG36KBTA5 10,6kW chaud puissance nominale soit 7kW par -10°C
Vous ne pourrez jamais chauffer chez vous avec 3,5kW.
Vous avez une chaudière de 23kW de puissance.
Si celle ci fourni l'eau chaude aussi on enlève 10kW il reste 13kW pour le chauffage. Réfléchissez.
Concernant vos commentaires sur les autres produits, le multi serait parfait chez vous contrairement a ce que vous affirmé.
Que vous dit votre installateur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre tableau m'interpelle. En effet votre machine a une puissance nominale de 8kW comment pouvez vous alors connecter des éléments pour 36000BTU soit 10,550kW.
Votre modèle est un 24000 BTU soit 7kW froid 8kw chaud. La partie 36000BTU est faite pour le modèle AOYG36KBTA5 10,6kW chaud puissance nominale soit 7kW par -10°C
Vous ne pourrez jamais chauffer chez vous avec 3,5kW.
Vous avez une chaudière de 23kW de puissance.
Si celle ci fourni l'eau chaude aussi on enlève 10kW il reste 13kW pour le chauffage. Réfléchissez.
Concernant vos commentaires sur les autres produits, le multi serait parfait chez vous contrairement a ce que vous affirmé.
Que vous dit votre installateur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2023 à 07:04
Réponse 12 du forum-climatisation-climatiseurs
Conseils dimensionnement UE multisplit
Bonjour,
L'installateur appelle cette configuration "foisonnement de puissance" : la puissance totale des UI est supérieure à la capacité de l'unité extérieure. C'est intéressant lorsque l'on n'a pas besoin de la capacité maximale simultanément partout.
L'unité extérieure de taille 24 supporte des capacités totales installées entre 14000 et 36000 BTU.
J'ai collé seulement le haut du tableau avec la capacité maximale, mais au-dessus de 24000 BTU installés, la capacité totale de chauffage n'augmente plus, ce qui est logique...
Il me préconise une taille au-dessus : taille 30 voire 36, je pense qu'il utilise les mêmes calculs que vous et a dû arriver à la même conclusion sur le besoin de la maison.
Benoît.
L'installateur appelle cette configuration "foisonnement de puissance" : la puissance totale des UI est supérieure à la capacité de l'unité extérieure. C'est intéressant lorsque l'on n'a pas besoin de la capacité maximale simultanément partout.
L'unité extérieure de taille 24 supporte des capacités totales installées entre 14000 et 36000 BTU.
J'ai collé seulement le haut du tableau avec la capacité maximale, mais au-dessus de 24000 BTU installés, la capacité totale de chauffage n'augmente plus, ce qui est logique...
Il me préconise une taille au-dessus : taille 30 voire 36, je pense qu'il utilise les mêmes calculs que vous et a dû arriver à la même conclusion sur le besoin de la maison.
Benoît.
17 février 2023 à 07:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Besoin conseils dimensionnement climatiseur
- N°5565 : Bonjour. J'envisage de climatiser ma maison et je souhaiterai connaître la meilleure option en fonction des infos suivantes. Maison de 2008 BBC de l'époque, équivalente à RT2012. Au RDC Cuisine salon salle à manger sans...
- 4. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 6. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 7. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
- N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. Climatiseur multisplit Altech erreur P1
- N°2565 : Bonjour. J'ai un climatiseur multisplit Altech ATE079DCI3X05 qui fonctionne depuis près de trois années. Dès le début j’ai eu un problème, est apparu sur les splits, E1 mais j'ai réussi à résoudre le problème en...
- 10. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...