Question Forum Climatisation : Aide dimensionnement console Hyper Heating

JuliaD60
Membre inscrit
JuliaD60
2 messages
Bonjour à tous.

Je suis en pleine rénovation d'une maison de fin 19ème et j'aurais besoin de votre aide pour dimensionner une PAC Air/Air en remplacement de radiateur électrique pour un chauffage principal.

Situation actuelle :
Localisation : Oise
Chauffage : Radiateur électriques (salon & chambres) + Cheminée (salon)
Puissance installée dans le salon : 5,8kw
Isolation : Moyenne (R= 2 env.) (sauf toiture, R = 4 ).
HSP : 2,6m au RDC, entre 2,5 et 4m à l'étage (combles aménagées dans les chambres).
Bâti : Pierre de taille (ep : 40cm)
PAC envisagée : Console Hyper heating Mitsubishi MFZ KJ35 VE ou MFZ KJ50 VE

Ci-joint un plan, avec l'orientation nord/sud indiquée, ainsi que l'emplacement où je pense installer la PAC.
Actuellement, le chauffage du salon est suffisant à 90% pour chauffer toute la maison, les chambres se trouvant directement au-dessus du salon et de la cuisine, et l'ouverture de l'escalier en colimaçon participant à la circulation de l'air dans la maison.

Par rapport à la puissance installée actuellement et à différentes formules de calcul que j'ai trouvé dans mes recherches sur le net, il me semble que :
- la version MFZ KJ35 VE soit la plus adaptée mais peut être limite en puissance, l'obligeant fréquemment à fonctionner à plein régime occasionnant des nuisances sonores importantes.
- la version MFZ KJ50 VE serait peut-être surdimensionnée, mais fonctionnerait la plupart du temps à mi-charge.

Est-ce que je me trompe complétement ou pas ?
Je suis preneur de tous vos commentaires, retour d'expériences et avis.
Clément.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan maison dimensionnement clim

07 juillet 2020 à 16:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Aide dimensionnement console Hyper Heating

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Dans la mesure où vous avez quand même environ 80 m² à chauffer et que la maison n'est pas aux dernières normes thermiques, je pense que la version 50 s'impose. Quand il fera -5 dehors, la version 35 sera insuffisante. Sinon, pour une machine inverter, fonctionner à mi-puissance (voire moins) n'est pas un problème.
08 juillet 2020 à 08:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Aide dimensionnement console Hyper Heating

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous.
Comme dit Dom-Aom je suis plus pour la 50, avec la possibilité d'orienter une partie des ailettes vers l'escalier pour un soufflage vers les chambres, et l'autre orientation vers la table, évitez le canapé en face.
Sinon en puissance maxi je pense que le 50 s'approche des 8.5 kW à 8.8 kW.
Cordialement. cathars
08 juillet 2020 à 10:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Aide dimensionnement console Hyper Heating

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, chauffer le bas pour le haut je ne voudrais pas payer la facture. Alors pour refroidir, j'en parle même pas.
09 juillet 2020 à 22:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Aide dimensionnement console Hyper Heating

JuliaD60
Membre inscrit
JuliaD60
2 messages
Merci à tous pour vos réponses et désolé pour mon retard, j'ai eu quelques petits problèmes d'ordinateur...

Pour répondre à Cathars et Dom-Aom : j'étais parti comme vous plutôt sur le modèle 50, même si j'avais peur du sur-dimensionnement en inter saison, et de la différence sonore.

Pour répondre à PL : j'ai quand même des radiateurs (électriques) dans chacune des chambres : je ne compte pas chauffer qu'avec la PAC. En revanche, tout kW gagné sera une économie par rapport à l'actuel (tout électrique).
Et il y aussi une cheminée dans le salon. Le besoin en climatisation est presque nul.

Après, je ne suis pas fermé sur les Mitsubishi : j'ai simplement lu un peu partout que c'était ce qui se faisait de mieux en PAC Air-Air orienté chauffage et question fiabilité.
Quelques modèles chez la concurrence ont l'air pas mal d'après les mesures Eurovent, comme les Hitachi.
Vous avez des conseils là dessus ?
20 juillet 2020 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
    N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
  • 3. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
    N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
  • 4. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 5. Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32
    N°6828 : Bonjour à tous, Pour le chauffage de notre véranda on nous propose les combinaisons suivantes (PAC air/air avec module extérieur + console intérieure) : - MUFZ-KJ50VEHZ + MFZ-KJ50VE (Hyper heating, R410A) OU - SUZ-M60VA +...
  • 6. Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
    N°3547 : Bonjour, Nous souhaitons équiper le RDC de notre maison (séjour + cuisine (ouverte sur séjour) + entrée (ouverte sur séjour)) en climatisation Mitsubushi Hyper Heating. 55m² (séjour + cuisine + entrée) avec plafond de...
  • 7. Quelle unité Mitsubishi Hyper eating choisir ?
    N°3065 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour choisir le modèle qui conviendrait le mieux à mon cas. Tout d'abord, le contexte : maison (que je viens d'acheter) de 1988 ; isolation standard et correcte pour l'époque. Je souhaite...
  • 8. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
    N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
    N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
>>> Résultats suivants pour : Aide dimensionnement console Hyper Heating >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite