Question Forum Dépannage Climatisation : Doutes fonctionnement clim Hitachi
Bonjour.
Je suis tout nouveau dans ce forum et je suis content de pouvoir exposer mes doutes à des gens compétents.
Technicien et ancien frigoriste sur les gros groupes de production d'eau glacée, je suis, je pense assez qualifié pour avoir certains doutes sur le fonctionnement de ma PAC.
Il s'agit d'une PAC Hitachi avec production ECS et rafraichissement, installée le 18 décembre 2020.
RWD 4 ONWE 200 S intérieur
RAS 4 WHVNPE extérieur.
Je n'ai plus aucune confiance à l'installateur en raison du non respect du devis, de non respect du DTU et d'une installation bourrée de malfaçon.
Ceci pour vous demander votre avis.
Travaillant à côté du groupe extérieur, je me suis aperçu qu'il tournait des heures entières sans régulation et ensuite restait arrêté là aussi des heures entières.
Exemple ce matin (je travaille à côté) il a tourné de 9 à 12h sans arrêt avec un écoulement constant des condensats, par une température extérieure de 9 degrés le matin à 11 maintenant.
Le départ d'eau PAC étant de 35 degrés pour une température programmée salon de 21.5 et une température réelle de 20 degrés.
Ceci démontrant une baisse anormale de la température alors que la PAC tourne avec beaucoup de temps pour rattraper les degrés perdus, avec en plus un écoulement constant des condensats, signe en général d'un dysfonctionnement.
J'aurai donc aimé avoir votre avis, merci d'avance.
Je suis tout nouveau dans ce forum et je suis content de pouvoir exposer mes doutes à des gens compétents.
Technicien et ancien frigoriste sur les gros groupes de production d'eau glacée, je suis, je pense assez qualifié pour avoir certains doutes sur le fonctionnement de ma PAC.
Il s'agit d'une PAC Hitachi avec production ECS et rafraichissement, installée le 18 décembre 2020.
RWD 4 ONWE 200 S intérieur
RAS 4 WHVNPE extérieur.
Je n'ai plus aucune confiance à l'installateur en raison du non respect du devis, de non respect du DTU et d'une installation bourrée de malfaçon.
Ceci pour vous demander votre avis.
Travaillant à côté du groupe extérieur, je me suis aperçu qu'il tournait des heures entières sans régulation et ensuite restait arrêté là aussi des heures entières.
Exemple ce matin (je travaille à côté) il a tourné de 9 à 12h sans arrêt avec un écoulement constant des condensats, par une température extérieure de 9 degrés le matin à 11 maintenant.
Le départ d'eau PAC étant de 35 degrés pour une température programmée salon de 21.5 et une température réelle de 20 degrés.
Ceci démontrant une baisse anormale de la température alors que la PAC tourne avec beaucoup de temps pour rattraper les degrés perdus, avec en plus un écoulement constant des condensats, signe en général d'un dysfonctionnement.
J'aurai donc aimé avoir votre avis, merci d'avance.
08 février 2021 à 13:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Doutes fonctionnement clim Hitachi
Bonjour,
Une différence de 1,5°C me paraît cohérent. Quelle est la superficie à traiter et combien avez-vous de circuit chauffage.
Par ailleurs n'oubliez pas que vous faites de l'ECS et il se peut que la machine fonctionne aussi pour cela.
Des condensats qui coulent aussi cela est normal, ils se font l'hiver de l'unité extérieure en mode chaud et compte tenu de la température extérieure, du taux d'hygrométrie et de la température demandée à l'intérieur et de la demande en eau chaude.
Par contre vous dites que votre groupe tourne longtemps, il y a peut-être un problème.
Avez-vous un code erreur ?
Si non lorsque le groupe est en route depuis un moment prenez l'intensité consommée et comparez-le avec celui marqué sur votre étiquette signalétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une différence de 1,5°C me paraît cohérent. Quelle est la superficie à traiter et combien avez-vous de circuit chauffage.
Par ailleurs n'oubliez pas que vous faites de l'ECS et il se peut que la machine fonctionne aussi pour cela.
Des condensats qui coulent aussi cela est normal, ils se font l'hiver de l'unité extérieure en mode chaud et compte tenu de la température extérieure, du taux d'hygrométrie et de la température demandée à l'intérieur et de la demande en eau chaude.
Par contre vous dites que votre groupe tourne longtemps, il y a peut-être un problème.
Avez-vous un code erreur ?
Si non lorsque le groupe est en route depuis un moment prenez l'intensité consommée et comparez-le avec celui marqué sur votre étiquette signalétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2021 à 18:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Doutes fonctionnement clim Hitachi
Bonsoir,
Pour Jean, je trouve plutôt bien qu'une UE tourne en permanence grâce à sa technologie inverter (modulation de puissance). Habituellement ce sont plutôt des cycles courts qui annoncent les problèmes.
Une programmation journalière réduit/confort oblige-t-elle la régulation à remonter l'ambiante tous les matins ?
Pour Jean, je trouve plutôt bien qu'une UE tourne en permanence grâce à sa technologie inverter (modulation de puissance). Habituellement ce sont plutôt des cycles courts qui annoncent les problèmes.
Citation :Certes il y a un écart, mais peut-être est-ce normal. La régulation utilise-t-elle une sonde d'ambiance dans le salon ? (en plus de sa sonde extérieure et de sa courbe de chauffe).
Le départ d'eau PAC étant de 35 degrés pour une température programmée salon de 21.5 et une température réelle de 20 degrés
Une programmation journalière réduit/confort oblige-t-elle la régulation à remonter l'ambiante tous les matins ?
08 février 2021 à 19:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Doutes fonctionnement clim Hitachi
Bonjour.
En premier lieu, merci de vos réponses.
La superficie de la maison est de 130 m carré. En sortie de la PAC, il n'y a qu'un seul réseau qui alimente 3 collecteurs, 2 au rez de chaussée et 1 à l’étage.
Chaque collecteur alimente 3 pièces.
La distance entre le dernier collecteur et la PAC est de 35m environ.
En ce qui concerne l'ECS, nous ne sommes que 3 pour l'instant, et mise à part la douche le soir on utilise très peu d'eau chaude.
Pour ce qui est de la mesure du courant, je n'ai pas de pince, je regarde la notice pour voir si elle est indiquée.
Au niveau des sondes, je ne sais pas mais la doc indique une sonde extérieure.
Pour le thermostat il est dans le salon et programmé à 21.5 degrés.
Quant à la programmation réduit/confort, je ne puis vous répondre.
Mais je ne pense pas car ils ne connaissent pas beaucoup cette régulation, d’ailleurs le technicien me l'a dit je cite "la régul c'est pas notre job".
Merci. A+
En premier lieu, merci de vos réponses.
La superficie de la maison est de 130 m carré. En sortie de la PAC, il n'y a qu'un seul réseau qui alimente 3 collecteurs, 2 au rez de chaussée et 1 à l’étage.
Chaque collecteur alimente 3 pièces.
La distance entre le dernier collecteur et la PAC est de 35m environ.
En ce qui concerne l'ECS, nous ne sommes que 3 pour l'instant, et mise à part la douche le soir on utilise très peu d'eau chaude.
Pour ce qui est de la mesure du courant, je n'ai pas de pince, je regarde la notice pour voir si elle est indiquée.
Au niveau des sondes, je ne sais pas mais la doc indique une sonde extérieure.
Pour le thermostat il est dans le salon et programmé à 21.5 degrés.
Quant à la programmation réduit/confort, je ne puis vous répondre.
Mais je ne pense pas car ils ne connaissent pas beaucoup cette régulation, d’ailleurs le technicien me l'a dit je cite "la régul c'est pas notre job".
Merci. A+
10 février 2021 à 10:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 2. Problème clim Hitachi ventilateur fonctionnement hératique
- N°7928 : Bonjour. Je m'inscris sur ce forum pour tenter de régler un problème avec ma clim Hitachi RAM 71QH5 Clim de 12 ans. L'installateur d'origine n'existe plus. J'ai un installateur/réparateur mais qui n'a pas de contrat avec...
- 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 4. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 5. Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
- N°1837 : Bonjour à tous, Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de...
- 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 7. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 8. Panne clim Hitachi RAF 35 NH5 sans fonctionnement
- N°2298 : Bonjour, Sur une UI Hitachi RAF 35 NH5 le voyant clignote 3 fois et donc l'UI ne se met pas en fonctionnement. Merci d'avance de votre aide.
- 9. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite