FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Résistance climatiseur Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3358

Question Forum Climatisation : Résistance climatiseur Daikin


Invité
invité
Bonsoir à tous,

Je suis un peu novice en terme de climatiseur, et j'ai quelques questions concernant la climatisation d'une maison individuelle. Je suis propriétaire d'une nouvelle construction climatisée.
C'est une clim "gainable" (je crois que c'est le terme, en fait les "splits" sont directement dans le plafond et il y a une commande dans les murs de chaque pièce.
C'est une clim Daikin qui a été installée il y a 2 ans lors de la construction des plafonds et chargée en gaz l'année dernière.
Il y a 2 unités extérieures qui sont contre un mur sur le toit (Il s'agit d'un toit dit plat) orienté plein nord.
J'avais quelques questions concernant la qualité de ces unités extérieures. Sont-elles résistantes aux intempéries ?
Surtout en ces temps de grêles et de fort vent, enfin je suppose qu'elles répondent à des normes de résistances etc. mais faut-il s'inquiéter que lesdites unités soient endommagées par les conditions météo ?
Enfin comment "s'use" la clim ? Y a t-il un risque qu'elle perde sa capacité à rafraîchir dans les prochaines années ou la durée de vie est plus importante ?
D'avance merci pour vos réponses et désolé si je n'utilise pas les bons termes "techniques".
Bonne soirée ! :)
09 juin 2016 à 00:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Résistance climatiseur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
mais faut-il s'inquiéter que lesdites unités soient endommagées par les conditions météo ?
Oui c'est comme une voiture qui reste dehors par temps de grêle.
Citation :
Enfin comment "s'use" la clim ? Y a t-il un risque qu'elle perde sa capacité à rafraîchir dans les prochaines années ou la durée de vie est plus importante ?
Comme votre voiture aussi, c'est de la mécanique.
Le principe est d'en prendre soin, être certain de l'installateur, avez-vous les certificats d’étanchéité des circuits frigo ? Facture des installations donnant droit aux garanties comme le compresseur 5 ans et pour les autres pièces 3 ans ? Nettoyage régulier des UI et UE un contrat annuel serait peut être nécessaire.
Si tout est fait dans les règles de l'art on est parti pour 15 ans environ.
09 juin 2016 à 20:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Résistance climatiseur Daikin


Invité
invité
Bonjour PL, merci pour votre réponse, pour ce qui est des factures des installations oui, ainsi que des certificats d'étanchéité.
Par contre pas de contrat annuel.
Par contre quand vous dites "comme une voiture par temps de grêle" cela signifie que les dégâts seront forcément visibles ?
Je veux dire c'est très improbable que l'unité extérieure soit "visuellement" en parfait état et endommagée en interne ?
Enfin est-ce que le fait de laisser tourner la clim par exemple la nuit ou pendant de "longues périodes", par ex 2/3 jours non stop l'use prématurément ?
En tout cas merci pour votre réponse. :)
10 juin 2016 à 18:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Résistance climatiseur Daikin

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Daikin est une très bonne marque dont la fiabilité dans le temps n'est plus à prouver.
En effet vous n'avez pas à vous soucier que l'unité extérieure soit dehors exposée aux intempéries.
Elles sont prévues à cet effet. Que ce soit la grêle, la neige, le vent et l'air marin elles sont étanches néanmoins en cas d'inondation il y a de fortes chances de griller les composants électroniques.
Aucune crainte à avoir dans votre cas. Comme dit par PL, un entretien régulier est vivement conseillé : nettoyage des filtres par vos soins tous les mois plus nettoyage complet des unités intérieures tous les 6 mois ou 1 an selon votre utilisation par une entreprise.

La fameuse question "faut-il la laisser tourner h24 ou seulement quand besoin il y a" je répondrai que cela dépend.
Pour ma part, (j'habite dans le sud), je la laisse tourner tout le temps sauf si je m'absente plus de 4 ou 5 heures.
Sinon, l'arrêter pour 30 minutes ne sert à rien d'autant plus qu'elle devra se mettre en turbo pendant 15 minutes pour ré-atteindre la consigne de température. Alors qu'en laissant allumée, elle se régule et maintien une température constante à son rythme.
En résumé, chez moi elle tourne de 18h à 8h environ en semaine et presque 24h sur 24 en week-end quand je suis présent.
Cet hiver et été sauf quand la température extérieure ne nécessite pas l'utilisation de la clim.
10 juin 2016 à 21:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Résistance climatiseur Daikin


Invité
invité
Bonsoir PBM, merci pour votre réponse, cependant qu'entendez-vous par l'entretien mensuel ? Hormis nettoyer les filtres que faut-il faire ?

Et concernant l'utilisation je ne l'utilise que la nuit pour dormir et donc que dans une seule pièce, ma chambre, dans toutes les autres pièces elle ne tourne jamais.
Soit je l'allume 30 minutes à 2h avant de me coucher pour rafraichir la pièce soit je la laisse tourner toute la nuit et je la coupe au réveil.
13 juin 2016 à 00:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 6. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
  • 7. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 8. Dépannage carte climatiseur IGBT résistance de carter...
    N°2304 : Bonjour. Ce topic étant devenu trop long, la première partie concernant le dépannage d'un climatiseur Sanyo shiki sai kan, est disponible en suivant ce lien : Dépannage unité extérieure climatisation Cordialement.
  • 9. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 10. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
>>> Résultats suivants pour : Résistance climatiseur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurclimatisation ecologieevacuation climatisation conduit precarite energetique



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite