Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
3002
Question dépannage climatisation : Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Bonjour,
J'ai acheté une maison cela fait un peu plus de 2 ans, elle est équipée d'une clim 3MXS52E3V1B Daikin.
Depuis quelques jours le ventilateur extérieur tourne "très" souvent.
Je suis dans le Finistère est la température n'est jamais extrême, je nettoie aussi les filtres régulièrement.
Quelqu'un a-t-il une idée ? J'ai peu d'information sur le système, même pas la doc.
Par exemple, comment savoir si la température affichée sur la télécommande est celle qui est programmée ?
Peut-on faire une remise à zéro ? Et aussi comment savoir s'il y a un manque fluide ?
Si quelqu'un peut m'aider !!!
J'ai acheté une maison cela fait un peu plus de 2 ans, elle est équipée d'une clim 3MXS52E3V1B Daikin.
Depuis quelques jours le ventilateur extérieur tourne "très" souvent.
Je suis dans le Finistère est la température n'est jamais extrême, je nettoie aussi les filtres régulièrement.
Quelqu'un a-t-il une idée ? J'ai peu d'information sur le système, même pas la doc.
Par exemple, comment savoir si la température affichée sur la télécommande est celle qui est programmée ?
Peut-on faire une remise à zéro ? Et aussi comment savoir s'il y a un manque fluide ?
Si quelqu'un peut m'aider !!!
14 octobre 2015 à 11:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Métro Châtelet. Photo Patrice Faro. J'attendais une personne pour un rendez-vous à la sortie du métro Châtelet, Rue de Rivoli, étant un peu en avance j'en ai profité pour essayer d'anciens objectifs d'appareils photo argentique sur un appareil numérique récent. Photo numérique, Nikon D5500, Nikkor 50mm 1.4.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. À ce jour 72 481 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Si vous rencontrez des problèmes avec votre système de chauffage, posez votre question sur le forum-chauffage
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Métro Châtelet. Photo Patrice Faro. J'attendais une personne pour un rendez-vous à la sortie du métro Châtelet, Rue de Rivoli, étant un peu en avance j'en ai profité pour essayer d'anciens objectifs d'appareils photo argentique sur un appareil numérique récent. Photo numérique, Nikon D5500, Nikkor 50mm 1.4.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. À ce jour 72 481 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Si vous rencontrez des problèmes avec votre système de chauffage, posez votre question sur le forum-chauffage
14 octobre 2015 à 12:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Bonjour,
Qu'appelez-vous très souvent ?
Quelle superficie traitez-vous avec quelle température en demande et extérieure ?
www.maclimatisation.com
Qu'appelez-vous très souvent ?
Quelle superficie traitez-vous avec quelle température en demande et extérieure ?
www.maclimatisation.com
14 octobre 2015 à 17:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Bonjour.
C'est un peu vague comme symptôme, la fourniture de chaud est-elle correcte dans la pièce ?
Nous dire si possible la température de soufflage de l'UI au bout de 20/30 min de fonctionnement à fond = vitesse de ventilation + température.
Toutefois le fonctionnement peut être normal.
Suivant vos renseignements nous pourrons vous en dire plus.
Citation :
Depuis quelques jours le ventilateur extérieur tourne "très" souvent.
C'est un peu vague comme symptôme, la fourniture de chaud est-elle correcte dans la pièce ?
Nous dire si possible la température de soufflage de l'UI au bout de 20/30 min de fonctionnement à fond = vitesse de ventilation + température.
Toutefois le fonctionnement peut être normal.
Suivant vos renseignements nous pourrons vous en dire plus.
14 octobre 2015 à 17:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Le ventilateur tourne environ 1 heure, s’arrête de 5 à 10mn et repart.
Cela est peut-être normal, et je n'avais pas fait attention auparavant ! La maison fait 100m².
La température extérieure hier soir, 14° pour une température intérieur de 19°.
Autrement, comment savoir si la température affichée sur la télécommande est celle qui est programmée ?
Peut-on faire une remise à zéro, un dialogue entre l'appareil et la télécommande peut-être ?
J'ai acheté la maison déjà équipée du système.
Cela est peut-être normal, et je n'avais pas fait attention auparavant ! La maison fait 100m².
La température extérieure hier soir, 14° pour une température intérieur de 19°.
Autrement, comment savoir si la température affichée sur la télécommande est celle qui est programmée ?
Peut-on faire une remise à zéro, un dialogue entre l'appareil et la télécommande peut-être ?
J'ai acheté la maison déjà équipée du système.
15 octobre 2015 à 14:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Bonsoir.
Si la température est correcte chez vous, je pense que la régulation fonctionne bien, surtout avec les températures positives mais fraîches actuelles.
Le fonctionnement est donc certainement normal.
Pour la température demandée est programmée par vos soins via cette commande, il faut diriger cette commande vers l'UI, en principe un bip se fait entendre à chaque impulsion, que ce soit aussi pour une programmation ou vitesse de ventilation ou réglage de volets etc.
Il n'y a pas besoin de faire une remise à zéro de plus cela n'existe pas tout du moins avec cette marque.
Si l'afficheur de la commande commence à faiblir = changer les piles, tirer le capot en forçant un peu vers le bas, il y deux piles type AAA.
Si la température est correcte chez vous, je pense que la régulation fonctionne bien, surtout avec les températures positives mais fraîches actuelles.
Le fonctionnement est donc certainement normal.
Pour la température demandée est programmée par vos soins via cette commande, il faut diriger cette commande vers l'UI, en principe un bip se fait entendre à chaque impulsion, que ce soit aussi pour une programmation ou vitesse de ventilation ou réglage de volets etc.
Il n'y a pas besoin de faire une remise à zéro de plus cela n'existe pas tout du moins avec cette marque.
Si l'afficheur de la commande commence à faiblir = changer les piles, tirer le capot en forçant un peu vers le bas, il y deux piles type AAA.
15 octobre 2015 à 18:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
C'est peut-être normal effectivement.
Le ventilateur extérieur est peut-être plus bruyant qu'auparavant et cela donne l'impression qu'il fonctionne souvent.
Pour la télécommande je ne sais pas si c'est la bonne température qui est affichée, comme la maison était déjà équipée du système !
Les enfants ont aussi utilisé les télécommandes, donc ???
Ma question était de savoir s'il y avait un moyen de connaitre la température directement sur l'UI et d'ajuster la télécommande en conséquence à la bonne température en ne la dirigeant pas vers l'UI.
Merci encore pour les infos.
Merci pour vos réponses.
C'est peut-être normal effectivement.
Le ventilateur extérieur est peut-être plus bruyant qu'auparavant et cela donne l'impression qu'il fonctionne souvent.
Pour la télécommande je ne sais pas si c'est la bonne température qui est affichée, comme la maison était déjà équipée du système !
Les enfants ont aussi utilisé les télécommandes, donc ???
Ma question était de savoir s'il y avait un moyen de connaitre la température directement sur l'UI et d'ajuster la télécommande en conséquence à la bonne température en ne la dirigeant pas vers l'UI.
Merci encore pour les infos.
16 octobre 2015 à 15:11
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Bonsoir.
Enlever les commandes des enfants c'est une recommandation, car si ils font joujoux avec et passe de chaud à froid sur un multi cela ne fonctionnera pas du tout, il faut absolument que toutes les UI soient dans le même mode chaud par exemple.
C'est une demande donc une programmation.
Non cela n'est pas possible d'effectuer un réglage comme vous le demandez, le mieux serait de mettre un thermomètre dans la pièce surtout pas dans le sens du soufflage de la clim, et d'adapter la température ambiante en fonction de ce que vous voulez exactement, celle-ci peut varier de + ou - 2°C l'inertie et la mise en service étant présente. Logique.
De plus afin d’éviter une stratification de l'air les UI fonctionnent généralement en chaud étant donné que les détendeurs restent ouverts 10% mini.
Donc les UI même sans demande fournissent du chaud cela est une question de technique et obligatoire pour ce système.
Enlever les commandes des enfants c'est une recommandation, car si ils font joujoux avec et passe de chaud à froid sur un multi cela ne fonctionnera pas du tout, il faut absolument que toutes les UI soient dans le même mode chaud par exemple.
Citation :
Ma question était de savoir s'il y avait un moyen de connaitre la température directement sur l'UI et d'ajuster la télécommande en conséquence à la bonne température en ne la dirigeant pas vers l'UI.
C'est une demande donc une programmation.
Non cela n'est pas possible d'effectuer un réglage comme vous le demandez, le mieux serait de mettre un thermomètre dans la pièce surtout pas dans le sens du soufflage de la clim, et d'adapter la température ambiante en fonction de ce que vous voulez exactement, celle-ci peut varier de + ou - 2°C l'inertie et la mise en service étant présente. Logique.
De plus afin d’éviter une stratification de l'air les UI fonctionnent généralement en chaud étant donné que les détendeurs restent ouverts 10% mini.
Donc les UI même sans demande fournissent du chaud cela est une question de technique et obligatoire pour ce système.
16 octobre 2015 à 21:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Ventilateur de ma clim 3MXS52E3V1B Daikin tourne souvent
Bonjour,
Les 3 télécommandes, sont en mode chauffage.
Donc les UI aussi ! Pour la température, je vais faire avec ! Effectivement un thermomètre permettra de faire une mise au point.
Je ne sais pas s'il existe des UI avec un affichage de la température programmée, à voir, mais pour l'instant tout fonctionne.
Merci.
Les 3 télécommandes, sont en mode chauffage.
Donc les UI aussi ! Pour la température, je vais faire avec ! Effectivement un thermomètre permettra de faire une mise au point.
Je ne sais pas s'il existe des UI avec un affichage de la température programmée, à voir, mais pour l'instant tout fonctionne.
Merci.
20 octobre 2015 à 10:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 3. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 4. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 7. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 8. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 9. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite