Bonjour.
Je voudrais poser une question qui concerne la VRV.
Je travaille en ce moment sur des VRV (entretien, prise de pression ex.).
Comme il fait froid les VRV ne donnent pas du froid donc je voudrais savoir comment enlever les mano en mode chaud sans perte de gaz.
Merci d'avance.
Je voudrais poser une question qui concerne la VRV.
Je travaille en ce moment sur des VRV (entretien, prise de pression ex.).
Comme il fait froid les VRV ne donnent pas du froid donc je voudrais savoir comment enlever les mano en mode chaud sans perte de gaz.
Merci d'avance.
12 janvier 2017 à 20:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonsoir.
Déjà on ne met pas les manos sur une installation en entretien tant que l'on est pas certain qu'il y ait un souci ou un doute sur une installation, surtout en inverter, car mettre les manos ne veut rien dire du tout.. ///, et là je rigole

Bien sûr il faut mettre soit en mode froid soit en pow down et pas certain que cela fonctionne car plus de gaz que l'installation peut en contenir = complément de charge.
E gros sur ce type d'installation si toutes les UI soufflent à une température de 40/45° c'est le top.
Par contre, ça vous pouvez le savoir avec la commande filaire ou la Hi touch.
Et rien n’empêche de demander du froid du moment que l'installation ne l'interdit pas. -15°C ext.
Déjà on ne met pas les manos sur une installation en entretien tant que l'on est pas certain qu'il y ait un souci ou un doute sur une installation, surtout en inverter, car mettre les manos ne veut rien dire du tout.. ///, et là je rigole



Bien sûr il faut mettre soit en mode froid soit en pow down et pas certain que cela fonctionne car plus de gaz que l'installation peut en contenir = complément de charge.
E gros sur ce type d'installation si toutes les UI soufflent à une température de 40/45° c'est le top.
Par contre, ça vous pouvez le savoir avec la commande filaire ou la Hi touch.
Citation :Ça c'est à vous de lui demander par la commande maitre ou la Hi touch, à partir du moment où vous prenez la mains...
Comme il fait froid les VRV ne donnent pas du froid
Et rien n’empêche de demander du froid du moment que l'installation ne l'interdit pas. -15°C ext.
13 janvier 2017 à 17:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Re.
VRV III ou VI ? Quelle machine réf ?
VRV III ou VI ? Quelle machine réf ?
13 janvier 2017 à 17:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Ce sont des VRV III de marque Daikin et DRV Fujitsu.
13 janvier 2017 à 18:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonjour.
Que ce soit n'importe quelle taille du VRV ou DRV au split, la pose des manos n'est pas systématique.
Sauf s'il y a un vrai doute sur le fonctionnement et encore cette opération ne veut pas toujours dire grand chose.
En règle générale le pesage du gaz est dans pratiquement tous les cas la principale chose à effectuer en 1er.
Mais bien sûr tout dépend de la panne.
Que ce soit n'importe quelle taille du VRV ou DRV au split, la pose des manos n'est pas systématique.
Sauf s'il y a un vrai doute sur le fonctionnement et encore cette opération ne veut pas toujours dire grand chose.
En règle générale le pesage du gaz est dans pratiquement tous les cas la principale chose à effectuer en 1er.
Mais bien sûr tout dépend de la panne.
14 janvier 2017 à 12:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Merci pour vos réponses PL.
14 janvier 2017 à 13:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonjour,
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2017 à 17:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonjour.
Si vous avez un sélecteur C/F ou la commande maitre ou une commande centralisée, le mettre sur froid et faire une demande pour Daikin, Mitsubishi il y a un potard à mettre sur ON je ne sais plus lequel ce qui donne une marche forcée.
Si vous avez un sélecteur C/F ou la commande maitre ou une commande centralisée, le mettre sur froid et faire une demande pour Daikin, Mitsubishi il y a un potard à mettre sur ON je ne sais plus lequel ce qui donne une marche forcée.
15 janvier 2017 à 08:54
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Enlever les mano en mode chaud
Bonsoir.
Chez Panasonic, idem il faut appuyer plus de 5s sur le bouton de l'unité intérieure.
Donc pas besoin de prendre le décapeur thermique pour chauffer la sonde.
Citation :Chez Daikin comme chez Mitsubishi Electric vous avez le mode "pump down" qui force le démarrage de l'unité extérieure en mode froid pendant 20 minutes chez Daikin de tête, et pendant 1h chez Mitsubishi Electric.
Bonjour,
Lors des mises en service de petites installations en hiver, une fois avoir pris le relevé de fonctionnement en chaud ; j'éteins mon ou mes unités intérieures, je prend un sèche cheveux et le met en face de la sonde d'un split et ensuite je fais ma demande en froid et le groupe se met en fonction et on peut ravaler le fluide sans aucune perte.
Je pense que vous pouvez faire de même sur un VRV.
Chez Panasonic, idem il faut appuyer plus de 5s sur le bouton de l'unité intérieure.
Donc pas besoin de prendre le décapeur thermique pour chauffer la sonde.
15 janvier 2017 à 17:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 2. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 5. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
- 8. Coupure UE en mode chaud clim Général
- N°4257 : Bonjour, Sur une clim Général de 2003 inverter en R410, mode chaud : démarrage de l'UE puis coupure au bout de 2 minutes. Plus on baisse la vitesse du FAN de l'UI plus on retarde la coupure de l'UE. J'ai besoin d’être...
- 9. Récupérer le gaz dans le mode chaud en hiver
- N°197 : Bonjour, Je voudrais savoir la méthode pour récupérer le gaz dans le mode chaud dans un climatiseur split-system 12000 BTU. Merci.
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite