Bonjour,

Suite à l'aménagement dans un nouvel appartement neuf, une climatisation réversible Fujitsu Atlantic ASYG GLO09 LMCA a été installée (1 dans le salon, l'autre à l'étage).
Depuis le début, elle n'a fait du froid qu'un peu pour le module du rez-de-chaussée, et puis plus rien.
Lors d'une mise en marche "forcée", les voyants ont indiqué le code erreur 71 (déduction faite grâce au manuel).
Après une coupure électrique, ce code a disparu mais cela n'a pas réglé le problème.
J'ai donc enlevé le capot de l'unité extérieure afin de vérifier les Led de diagnostic. Idem, cela donne erreur de capteur de température de décharge.
Mais qu'est-ce donc !!?
L'entreprise censée s'occuper de ça m'a dit au téléphone qu'elle avait bien fonctionné lors du test.
Par contre pas de technicien avant le 12 août...
Si vous avez des réponses à me donner...
Merci d'avance.
29 juillet 2016 à 19:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Information à ce jour 72 476 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 juillet 2016 à 19:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
D’après votre description cela correspond à un manque de fluide suite à une fuite.
En effet l'erreur de capteur de température de décharge est très certainement une surchauffe du compresseur suite à un manque de fluide.
En tant qu'installateur nous devons une garantie de 12 mois de bon fonctionnement.
maclimatisation.com
29 juillet 2016 à 21:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne matinée à toutes et à tous.

La carte de commande détecte une température de refoulement élevée c'est pourquoi le groupe ne peut pas fournir la puissance nécessaire afin de satisfaire la demande.

Cette température détectée (en tout cas lue et interprétée comme telle) par la carte, peut être réelle, comme elle peut être erronée.
Si elle est réelle, elle peut avoir deux origines :
1) manque de gaz
2) débit de réfrigérant insuffisant (détendeur mal ouvert, bouchon, etc.).
Elle peut être erronée à cause de la sonde de refoulement qui peut avoir une dérive importante.
Elle indique plus de 100c alors qu'en réalité le refoulement n'est qu'à 75 ou 80c.

Dans tous les cas essayez de confirmer que la température de refoulement est réellement élevée.
Vous mettez un thermomètre de précision sur le refoulement du compresseur, vous faîtes de la demande puis vérifiez si la température monte au-delà de 90c.
S'il monte à 100 - 115c alors faites intervenir un frigoriste pour recherche/reparution de fuite.
Si cela ne dépasse jamais les 85 à 95c alors la sonde de refoulement est en dérive.

Cordialement.
Adelclimatisation
30 juillet 2016 à 04:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA


Invité
invité
OK, merci.
Il doit donc y avoir une fuite quelque part.
J'espère juste que le compresseur n'a pas été endommagé du fait de l'avoir sollicité avec un niveau plus faible voire nul de gaz...

30 juillet 2016 à 08:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme les collègues certainement un manque de fluide dû à une fuite.
D'après vos descriptions.
30 juillet 2016 à 12:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA

Toune1603
Membre inscrit
Toune1603
3 messages
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas de thermomètre de précision pour mesure la T° de refoulement.
Je vais donner toutes ces infos en avance afin que l'entreprise qui a installé ça puisse réparer rapidement.
02 août 2016 à 13:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 4. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 5. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
    N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
  • 6. PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
    N°3619 : Bonjour à tous, Je viens de remplacer mon ancienne pompe à chaleur qui avait plus de 20 ans par une Fujitsu ABYG 24 LVT. Je l'ai installé il y a une quinzaine avec une longueur de cuivre de 5m, elle est préchargée pour...
  • 7. Erreur température de refoulement Atlantic Fujitsu réversible ASY 12LGC
    N°2601 : Bonjour, Je précise que je ne suis qu'un amateur qui lit les docs et les forums et capable de comprendre un schéma frigo ou électrique. Après des recherches sur cet excellent forum et des tests je me permet de vous soumettre...
  • 8. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 9. Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
    N°5864 : Bonjour. Depuis quelque jours j'ai un fonctionnement anormal de ma clim réversible Fujitsu AOYR 14 avec un code 7 2. Celle-ci date d'avant 2011. En cherchant sur internet j'ai trouvé que ce code pouvait être lié à la sonde...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videodepannage carte mere dc clim carrera avfuite compresseur clim mitsubishipage en travaux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite